好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

吊篮安装施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目录

1.工程概况 ........................................................................................................... 2 2.编制依据 ........................................................................................................... 2 3.电动吊篮的选型 ................................................................................................ 2 4.电动吊篮主要技术参数 ..................................................................................... 2 5.设计说明: ..................................................................................................... 3 6.结构简介 ........................................................................................................ 3 7.吊篮施工过程 ................................................................................................. 4 8.安全保护措施: ............................................................................................. 4 9.季节性施工措施: ......................................................................................... 5 10.对工程的成品保护工作 ................................................................................ 5 11.电动吊篮抗倾覆安全系数验收: ................................................................. 5 12.电动吊篮技术交底兼安全操作规程 ............................................................. 7 13.施工方法和安全注意事项 ........................................................................... 10 14.施工中的应急处理: ........................................................................................ 11

15验收 ................................................................................................................ 12

1.工程概况

固安孔雀新城B1-4#、B11-14#楼工程位于固安县106国道西侧,朝阳路南侧。由鹏达集团承建,其中B1#、14#楼地下1层地上26层,B3#、13#楼地下2层,地上27层,B2#、12#楼地下2层,地上29层,B4#、11#楼地下2层,地上30层,整体为群楼工程。室内粗装修,每栋楼施工均满挂吊蓝。

2.编制依据

京建施【2009】675号文件安全规定。

3.电动吊篮的选型

为本工程选用的ZLP-630型电动吊篮,额定载荷为630公斤。篮筐外型尺

寸:宽700mm×高1100mm,单元长度为1、2、3、4、5、6米六种拼装方式。

4.电动吊篮主要技术参数

(1) 型号:ZLP(D)630型; (2) 提升速度:9.3±0.5

(3) 提升高度:理论无限制;

(4) 电源:380V±5%,50Hz,三相五线制;

(5) 电机:三相电磁制动电机LTD63,每台吊篮功率1.5Kw;

(6) 工作吊篮尺寸:1(2.0;3.0;3.0;4.0;4.0;5.0;5.0;6.0)m×0.69m

×1.140m; (7) 钢丝绳:

工作钢丝绳:4×25Fi+PP-Φ8.3 GB8902—88镀锌钢丝绳; 安全钢丝绳:4×25Fi+PP—Φ8.3 GB8902—88镀锌钢丝绳; (8) 安全锁:LSF-30

(9)电源电缆:橡套电缆3×2.5+2×1.5YC-5

5.设计说明:

楼型有不同的平台高度,吊篮悬挂机构需要布置在各层平台上。如果遇到平台空间尺寸不够、女儿墙超高或者有特殊造型,造成安装条件复杂时,需要在安装时根据实际情况在屋顶平面和阳台上搭设脚手架,(前后支架放在脚手架上)。或者吊篮的前支架受地方条件限制放不下,可将前臂支于女儿墙上。

6.结构简介

6.1悬臂机构是由80×80方钢管2根,70×70方钢管1根,前、后支架上主柱加强钢丝绳及配重铁组成,用螺丝连接组装好后,支架放在屋顶平面上。横梁连接好后总长度6050mm。工作钢丝绳及安全钢丝绳从悬臂前端垂直放下,每台吊篮2个悬臂,悬臂高于女儿墙以上。

6.2按照吊篮所需要长度拼接吊篮平台,吊篮体组装后在吊篮两侧分别安装提升机、安全锁、限位开关,中间装有电控箱。

6.3每台吊篮有4根钢丝绳分别从屋顶悬臂垂下,2根工作用钢丝绳分别穿过提

升机用与提升吊篮上下工作,2根安全用钢丝绳分别穿过安全锁,用于防止吊篮的倾斜和坠落。

6.4限位开关2个分别安装两侧高点,当吊篮上升碰到悬臂下最高限位板时断电

停止上升。

7.吊篮施工过程

7.1进场:将吊篮和悬臂支架用货车运至施工现场,安装前必须对进场吊篮部件进行检查核对。

7.2安装:将屋面进行适当保护后组织安装人员在技术人员的指导下,在使用位

置最高平坦处安装屋面悬挂装置,将配重铁整齐码放配重架上,并加以固定。配重块25公斤/块*40块,加载配重块时配重块数量应根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷而定。

7.3屋面支架安装完成,在地面对应的位置安装吊篮篮体。在支架和篮体安装之

后,安装人员必须完成工作中的自检和互检程序,并重点检查各连接点的螺栓是否缺少和松动。

7.4每台吊篮均设有一条保险绳,保险绳固定在屋面永久性的固定点上,保险绳

沿墙放下。

7.5试验:在确认上述工作完成后,安装人员连接好电源线,将钢丝绳穿到提升

机和安全锁内,将吊篮上下运行3-5次,进行试运行。并再次检查个连接点的安装情况,检查安全锁和限位开关的灵敏性。必要时,抽查几台吊篮做静载荷试验。合格后,双方安排验收。

7.6设备验收:屋面机构、钢丝绳、安全锁试验试运行等。等设备验收完成后。双方签署验收单。吊篮交付使用。

7.7移篮:吊篮未着地不允许进行位置移动。

7.8在日常使用过程中,必须对工作吊篮进行日检和维护。

8.安全保护措施:

8.1吊篮在使用过程中,严禁在首层以上上下人员及物料,以防坠人坠物。严禁

交叉作业。

8.2操作吊篮时篮上必须有2人,以便突然停电时工人可操作手动下落装置安全

降至地面。

8.3吊篮内载荷应大致均匀,严禁超载(3米篮为510㎏、4米为400㎏、5米

为340㎏、6米为320㎏)。

8.4操作吊篮人员必须经过出租单位的技术人员专门培训,尤其应掌握应急措施。

在施工人员发生变动的情况下,必须通知吊篮租赁公司派人培训。 8.5上篮人员必须系好安全带,当吊篮上下运行及停在空中作业时,作业人员必

须将安全带扣在自锁器上,自锁器扣在保险绳上。

9.季节性施工措施:

9.1在雨季,将吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹住,并在电缆和电控箱的各个

承插接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入,使用前,必须打开各承插接口,通风凉干。以免发生电器事故。 9.2吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

9.3雷雨天气绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接地情况。 9.4五级以上的大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点并固定好。 9.5在雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可以使用电动

吊篮,否则,容易出现钢丝绳打滑并可能发生设备事故。

10.对工程的成品保护工作

10.1安装悬挂机构同时作好成品保护工作,对安装好的门窗及作好的防水层不

得损坏,搬运配重及悬挂装置时应轻拿轻放,前、后支架下垫木板,不得损坏防水层。对安装人员要做到安全技术交底。

10.2吊篮要距离墙面200mm左右,操作人员面向墙壁遇到突起物用力推开,以

免对墙面的碰撞。

10.3电缆线及安全绳在女儿墙上转角处应由使用方采取软材料(如塑料布、麻

袋片等)包裹,防止电缆线和安全绳的磨损及女儿墙的损坏。

11.电动吊篮抗倾覆安全系数验收:

11.1本工程所需吊篮具有型号及限载:

ZLP--630。限载630公斤。

11.2中华人民共和国建筑工业标准JG5027—92号《高处作业电动吊篮安全规则》

第12.3条,抗倾覆安全系数不得小于2。

11.3安全简图:安装时严格限制悬臂在前支架为中心以外的悬挑长度 A≤1.5

米. B>4.5米