电力设施爱惜条例实施细那么题库
一、选择题(多项选择题,答案至少2个)共15题
1. 关于架空线路爱惜区,以下说法正确的选项是(A B C) A.架空线路爱惜区是为了保证已建架空线路的平安运行和保障人民生活的正常供电而必需设置的平安区域
B.架空线路爱惜区在厂矿、城镇、集镇、村落等人口密集地域,架空电力线路爱惜区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平平安距离之和所形成的两平行线内的区域
C.各级电压导线边线在计算导线最大风偏情形下,距建筑物的水平平安距离有 1千伏以下 1.0米 的标准
D.各级电压导线边线在计算导线最大风偏情形下,距建筑物的水平平安距离有500千伏 ,9.5米的标准 (参考本法第五条)
2. 各级电压导线边线在计算导线最大风偏情形下,距建筑物的水平平安距离,以下标准数据错误的选项是(C D) A.35千伏 ,3.0米
B.66——110千伏 4.0米 C.154——220千伏 6.0米 D.330千伏, 6.0米 (参考本法第五条)
3. 关于江河电缆爱惜区的宽度,以下正确表达为(A C)
A.敷设于二级及以上航道时,为线路双侧各100米所形成的两平行线内的水域
B.敷设于二级及以上航道时,为线路双侧各50米所形成的两平行线内的水域
C.敷设于三级及以下航道时,为线路双侧各50米所形成的两平行线内的水域
D.敷设于三级及以下航道时,为线路双侧各100米所形成的两平行线内的水域
(参考本法第六条)
4. 关于以下说法正确的选项是(A B C)
A.敷设于三级及以下航道时,为线路双侧各50米所形成的两平行线内的水域
B.架空线路爱惜区是为了保证已建架空线路的平安运行和保障人民生活的正常供电而必需设置的平安区域
C.地下电缆爱惜区的宽度为地下电缆线路地面标桩双侧各0.75米所形成两平行线内区域
D.地下电缆爱惜区的宽度为地下电缆线路地面标桩双侧各0.755米所形成两平行线内区域
(参考本法第五条、第七条)
5. 任何单位或个人不得在距架空线路杆塔、拉线基础外缘规定范围内进行(A B C D) A.取土
B.打桩
C.钻探
D.开挖或倾倒酸、碱、盐及其他有害化学物品的活动: (参考本法第十二条)
6. 距架空线路杆塔、拉线基础外缘规定范围(C D) A.66千伏及以下线路杆塔、拉线周围5米的区域 B.35千伏及以下线路杆塔、拉线周围10米的区域 C.35千伏及以下线路杆塔、拉线周围5米的区域 D.66千伏及以上线路杆塔、拉线周围10米的区域 (参考本法第十二条)
7. 在杆塔、拉线基础的上述距离范围外进行取土、堆物、打桩、钻探、开挖活动时,必需遵守(A B C)
A.预留出通往杆塔、拉线基础供巡视和检修人员、车辆通行的道路 B.不得阻碍基础的稳固,如可能引发基础周围土壤、砂石滑坡,进行上述活动的单位或个人应当负责修筑护坡加固 C.不得损坏设施接地装置或改变其埋设深度 D.35千伏及以下线路杆塔、拉线周围10米的区域 (参考本法第十二条)
8. 在架空线路爱惜区内,任何单位或个人不得种植树木、竹子等高杆植物,是其可能危及(B C) A.居民住房 B.设施