顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计
3、根据各个专业施工单位工程项目的特点、工艺流程和土建施工项目之间的穿插作业,按照工程总体进度计划要求,加强管理,统一安排,合理组织、协调各专业施工单位的施工组织和工艺流程。
4、配合各专业施工单位做好材料进场堆放和安装完成的各种成品、半成品保护工作,提供固定的材料仓库,成立现场治安保卫小组。
5、提供各专业施工单位垂直运输设施及脚手架的使用。
6、帮助完成各专业施工队伍施工中留下的孔、槽等一切需要修复、装饰完善的工作。
二)、施工配合、协调工作涉及到各方面,重点要做好以下几项具体地工作:
1、各专业施工单位进场开工前,双方应密切联系,双方有关技术人员进行图纸自审、会审,同时将该工程的施工进度计划安排,方案提供给各专业施工单位,提出综合平衡意见,解决交叉作业问题,以确保施工计划按进度实施。尤其是预埋线管、套管,必须在钢筋绑扎时,应按设计做好预埋留洞工作,隐蔽工程验收时,应加强预埋的自检,并通知水电设计人到场进行验收,做好隐蔽工程验收记录。浇捣砼时,应注意对预埋的管线、套管的保护,以防对线管、套管压裂、压弯,造成对线管、套管的破坏和变形。
2、在编制具体施工进度计划时,应考虑各专业施工单位互相穿插的施工时间,预留足够的时间、工作面给专业施工单位进行施工。 3、根据总体进度计划要求,各专业施工单位编制详细的施工进度计划和资源进场计划,确保整个工程施工的顺利进行。现场项目经理部统一指挥,协调各专业施工单位的工作配合和工序搭接。
4、在施工中,提前解决图纸中的技术或材料、设备供应问题,在施工管理上,应安排好各专业施工单位的办公、生活、材料堆放和加工制作场地,为施工创造有利条件。
5、对于流水段交叉作业,项目经理部安排专职施工员负责协助专业施工单位施工,另外安排一名电工跟班,及时提供放线、标高、施工用
6
顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计
水用电接驳点位置,以确保工艺流程,能如期进行。
6、建立每周工作例会制度,发挥各专业施工单位的积极性和主动性,加强协调,积极解决施工生产中存在的问题。
7、 各专业施工单位要进行安全防护的检查,防止发生安全生产事故,督促专业施工单位做好安全生产和文明施工。 三、 施工进度计划(见附表1)
第四章 施工平面布置
一、施工平面布置 1、施工机械
为满足施工现场垂直运输的需要,在主楼的南面设置一台塔吊,在主楼的东、西面各设置1台的双车井架,在南面设置2台双车井架,在付楼的东面设置1台三车井架。
塔吊基础采用4ф300的预应力管桩。 在建筑物的东、南面各安装一台砼输送泵。
在结构施工时在笼架位置的外梁上预埋短钢管,笼架安装时用场用48钢管与结构之间有拉有顶的方式使井架与结构间牢固连接。
高速笼及井架的基础:
(1) 素土夯实;
(2) C20混凝土板200厚,内配φ8@200钢筋。每边出笼架
边300。
2、生产加工区
由于本工程施工现场范围较小,为满足施工需要,本方案考虑不在现场设置钢筋加工场,只设置木工加工场、材料堆场。各种主要材料,应根据其用量大小,使用时间长短,供应和运输情况研究确定,可考虑分期分批进场,先用先进,后用后进。 3、施工道路
出入施工现场的主要行车道路均用C20砼浇捣150厚,场区内木工
7
顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计
加工场和材料、砂石堆场用C15混凝土浇捣100厚。 4、临时设施
根据场地实际情况,办公室和管理宿舍、饭堂及临时车棚等搭设在施工现场北角,生产工人的生活区设置在施工现场西北角。本工程现场临设均采用钢管、锌铁板围身,锌铁瓦盖顶,办公室内用木夹板装饰,临设室内地面捣C15砼80厚,面批1:2水泥砂浆。其中,厨房地面面层做300×300防滑砖。厨房墙身贴瓷片到顶,卫生间墙裙贴1.8m高白瓷片。
沿总平面布置图的周边使用星铁板或定型铁板设拦护,满足文明施工要求;
由于现场原土为回填土,使用角石、石粉铺设场内的临时施工道路。道路250厚,主路宽8米,支路宽4-6米,并沿道路边设排水沟,使施工现场不积水;
各种配套工程的施工队伍进场后的临设布置在东侧处,该处在主体工程施工阶段作为模板加工埸。临设由各施工队自行搭设;
各种材料的堆放以方便施工、运输为原则进行布置,分主体及装饰阶段。
二、布置施工及消防用水管网
因本工程主体结构全部采用商品混凝土,所以按砌砖日用水量计算,
q1=K1Σ(Q1N1)/(T1t1)·(K2)/(8×3600) =K1(Q1N1K2)/(8×3600)
式中K1=1.15,K2=1.5,Q1=30m3,N1=250L/m3
q1=1.15×(250×30×1.5)/(8×3600) =0.45L/s
(2)施工机械用水q2,无特殊机械可以不考虑。 q3=(P1N3K4)/(t×8×3600)
8
(3)现场生活用水q3,按1000人计。
顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计
式中P1=1000人,N3=30L/(人·班),K4=1.5, t=1
q3=(1000×30×1.5)/(8×3600) =1.5631L/s
(4)消防用水
现场面积25hm2内,q4=10~15L/s 本工程现场q4=10L/s
(4) 总用水量:
因q1+q2+q3=0.45+1.563=2.013< q4 故总用水量按消防用水计算,Q=10L/s (6)供水管径d:
d=√(4Q/(π*v*1000) , 式中v=1.5m/s d =√(4×10) /(3.14×1.5×1000) =0.092m
按计算结果应选用DN100镀锌水管,甲方施工现场提供DN100水源,考虑到特殊情况停水等原因,在地下室施工完成后,安装管道将水源引至地下水池再用水泵加压送入施工管网,保证消防及各楼层施工用水。在施工现场沿主楼四周埋设DN80水管,现场设有4个消火栓供消防用。 三、安排施工临时用电
施工用电:采用三相五线制。土建工程各机具用电量见下表: 序号 1 2 3 4 5 6 7 8
机具名称 普通双车笼架 普通三车井架 200L砂浆搅拌机 介木机 插入式震动器 平板震动器 钢筋切割机 高压水泵 单位 数量 电动功率(KVA) 台 台 台 台 台 台 台 台 9
4 1 12 6 6 3 1 1 7.5×5=30 10×1=10 3×12=36 3×6=18 2.2×6=13.2 1.5×3=4.5 1.5×1=1.5 7.5×1=7.5 顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计
9 10 11 12 13 手提式切割机 砼输送泵 吊塔 电弧焊机 室内照明及生活用电 台 台 台 台 6 2 1 5 1.1×6=6.6 32.5×2=65 48×1=48 25×5=125 20 则P总=1.1×{[(1)+(11)]×0.6÷0.75+0.6×(12)+(13)}=315.96KVA, 取P总=320KVA
施工所用电按上述容量由甲方提供电源,分施工、生活两路架设; 各种临时设施搭设布置及临时用水、用电的线路走向,详见附图1A、附图1B所示。
第五章 施工现场组织机构配备情况
抽调经验丰富的项目经理、技术负责人等管理人员管理由公司评审过的合格施工班组(包括木工、铁工、混凝土工、水工、架子工等班组),要求安排好交叉,配合组织施工,保质保量地完成结构及装饰施工项目;
施工现场组织机构设置如下:
土建施工管理方面:设立放线组、木工组、铁工组、砼工组、架子工组、机具维修组等,组织机构设置情况详见: 1、施工组织机构表(见附表5);
2、项目部施工管理人员架构图(见附表6);。
第六章 主要工程项目的施工方案及施工方法
第一节、基础工程
一、基础预应力管桩施工 (1)、施工准备 1)打桩场地应平整。
2)放桩位线,测放标高控制点。桩位放好后,应撒上白灰以标志。
10