好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[工程]顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计-8wr

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计

(1)、模板自重:

模板;0.5×1.8×0.9=0.81KN

铁方、木方、支撑:0.3×1.8×0.9= 0.486KN (2)、砼自重 :

梁:0.9×0.45×1.5×25=15.188 KN 板:0.9 ×1.8×0.1×25=4.05 KN (3)、钢筋自重:

梁:1.5×0.45×1.5×0.9=0.911 KN 板:1.1×1.8×0.9=1.782 KN

(4)一榀门架自重:4.5×0.205=0.923 KN 交叉杆:4×0.04= 0.16KN 连接件:6×0.006=0.036 KN 总计;24.346KN

(5)施工人员、设备荷载:1×1.8×0.9= 1.62KN (6)、振捣对底板的荷载:2×1.8×0.9= 3.24KN 总计:4.86KN

N=1.2×24.346+1.4×4.86=36.015KN 一榀门架稳定承载力: K=1.13

I=I0+I1×H1/H0=6.08×104+1.42×104×1536/1930 =7.21×104mm4 1i=(I/A)0.5=15mm λ=K×h0/I=145 φ=0.323

ND=φ×A×f=41.05 KN>36.015 KN 符合要求. 2、

梁侧压力计算:

(1)、振捣对侧板的荷载:4.0KN/M

46

顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计

(2)、倾倒砼产生的荷载:2.0KN/M (3)、新砼产生侧压力:24KN/M

Q1=1.4×(4.0+2.0+24×1.3)=37.2KN/M(1.3米处); Q2=1.4×(4.0+2.0+24×0.8)=25.2KN/M(0.8米处); Q3=1.4×(4.0+2.0+24×0.3)=13.2KN/M(0.3米处); ¢12拉杆螺丝拉力:

T=205×3.14×8×8=41196N=41.196KN/M 满足要求。 1、 网架结构

网架结构安装过程中,要搭设满堂红脚手架进行施工,保证安装的安全。预埋件的位置在浇灌混凝土之前要进行严格的检查,保证预埋件位置的准确。具体施工方案由专业分包公司提供。

2、 各分包单位间的协调

本工程涉及到多种工种的分包,为搞好整个工程的工作,保证整个工程的质量,各施工单位之间相互配合好是至关重要的。不仅要相互协作施工,而且要互相做好成品保护,维护整个工程的施工成果。

第十章 采用先进技术、工艺组织施工

为加快工程进度,本工程?16以上的同径或异径的竖向钢筋采用锥螺纹连接。 (一)施工准备 1、材料

钢筋:应有出厂合格证,试验报告性能指标应符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,应按有关的规定进行。 锥螺纹连接套:材质为Ⅱ级钢筋用30号~45号。 2、机具设备

钢筋锥螺纹套丝机:采用SZ-50A型,能套制?16~50钢筋(Ⅱ~Ⅲ级)。

47

顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计

量规(牙形规、卡规、锥螺纹塞规)等。

力矩板手:用PW360(管钳型)力矩值为100~360Nm。 辅助机具:有砂轮锯、角向磨光机、台式砂轮各一台。 3、作业条件

(1)接头连接套规格必须与钢筋规格一致。

(2)锥螺纹连接接头不能用于预应力钢筋,经常承受反复动荷载及承受高压应力疲劳荷载的结构构件。 (二)操作工艺

锥螺纹钢筋接头是先在施工现场或钢筋加工厂,用锥螺纹钢筋接头用套丝机,把钢筋的连接端头加工成锥螺纹,然后通过螺纹连接套,用力矩扳手按规定的力矩值把钢筋和连接套拧紧在一起。 (三)质量标准 1、保证项目

(1)钢材应有出厂合格证,试验报告性能指标应符合有关标准或规范的规定。钢筋的验收和加工,应按有关的规定进行。 (2)接头连接套有质量检验单和合格证。

(3)连接钢筋接头强度必须达到钢材强度值,按每种规格接头,以300个为一批(不足300个仍为一批)每批三根接头,超过8%为合格,试件长度不小于600mm送试验站作拉伸试验。 2、基本项目

(1)钢筋套丝质量必须符合要求,要求逐个用月牙形规和卡规检查。要求牙形与牙形规的牙形吻合,小端直径不得超过允许值。 (2)钢筋螺纹的完整牙数不小于规定牙数。

(3)接完的钢筋接头必须用油漆作标记,其外露丝扣不得超过一个完整丝扣。

(四)施工注意事项 1、避免工程质量通病

(1)连接套规格必须与钢筋一致。

48

顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计

(2)接连钢筋时必须将力矩扳手调到规定钢筋接头拧紧,不要超过扭紧力矩值。

2、主要安全技术措施

(1)锥螺纹钢筋接头套丝及连接钢筋的操作人员必须经过培训、考核、持证上岗。

(2)进行高空作业和用电操作人员须遵守《建筑安装工程安全技术规程》。 3、产品保护

被连接的钢筋套丝质量经检验合格后,成品用塑料保护盖保护。

第十一章 主要质量通病防治措施

一、模板工程

质量指标:稳固、严密,位置准确。

出现问题:梁柱模板不稳固,导致梁柱截面变大或变形、移位。接缝不严密,特别是在梁柱接驳和柱角部位,使砼面因漏浆出现蜂窝、麻面甚至孔洞、露筋现象。 预防控制措施:

(1)、 支模应用钢管卡具或用木枋配φ8钢筋套具,在模板(柱)设临时撑头,杜绝铅丝捆绑的支模方法;

(2)、 柱模下端要求固定在楼板上。因此,一方面在捣砼时保证柱边砼面平整;另一方面,在支模过程中,要随时吊直校正,并在纵横两个方向用拉杆和斜撑固定,同时,柱上部应作柱间的横向拉结。边柱、角柱与楼板拉结时,应在楼板上预埋拉环;

(3)、 梁、柱接驳处,可考虑用全木模。另外,如果模数允许,可用钢模。但在支模过程中,可由柱、梁交接处开始排模,沿向柱脚、梁中方向,在柱角和梁中部位收口。原因是在该部位易拼接而且不易变形; (4)、 混凝土的浇筑质量一方面可使砼质量得到保证,另一方面,也会维持模板质量,在稳固性方面得到保证,从而保证轴线的准确性。因此,

49

顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计

在浇筑顺序上应按边柱、角柱、中柱、内柱的顺序。在浇筑过程中,注意分层振捣,倾砼时严禁对模板形成冲撞。 二、钢筋工程

质量指标:钢筋保护层、绑扎位置的准确性。

易出现问题:主筋移位(柱筋及板的负筋),搭接长度不足或焊接接头不符合要求,节点构造不按规范要求施工。

预防控制措施:

(1)、 梁柱的箍筋在绑扎位置准确的前提下,用砂浆垫块垫好; (2)、 钢筋骨架绑扎好后,应再次校验轴线并检查钢筋,防止漏扎。比如对一些附加筋;

(3)、 设柱的封口箍筋,位置在预浇层上面,保证柱筋在捣砼后位置准确;

(4)、 严禁对成活的梁板筋踩踏。在浇筑砼过程中设专人看管钢筋,发现变形及时调正;

(5)、 钢筋搭接按设计或规范要求。粗、细钢筋搭接时,以细钢筋要求的长度为准;

(6)、 电弧焊焊接前,若采用的是搭接焊,必须事先加工成同心弯,控制好焊接长度、焊缝厚度同宽度;

(7)、 柱、梁、板节点处,柱的箍筋量不减。板主筋在上,次梁主筋居中,主梁主筋在下。 三、混凝土工程

质量指标:密实、平整、位置准确、养护

易出现问题:在混凝土浇筑过程中,常见的质量通病有:蜂窝、露筋、麻面孔洞、缝隙及夹渣、墙柱底部缺陷、梁柱结点处(接头)断面尺寸偏差过大、楼板表面平整度差、基础轴线位移、预埋 件位移、砼表面不规则裂缝、缺棱掉角、板面筋被踩弯等现象。 预防控制措施:

(1)、 使用移动式振动器,采用快插慢拨震法。中途停歇后再浇筑时,

50

[工程]顺德市工商行政管理局办公大楼土建工程施工组织设计-8wr