单位(子单位)工程质量竣工验收记录
工程名称 施工单位 项目经理 序号 XX工程XX#建筑物 XX公司 XX 项 目 结构类型 技术负责人 项目 技术负责人 框架结构 XX XX 层数/建筑面积 一层/1859m2 开工日期 竣工日期 2009.12.20 2010.05.18 验收结论 验 收 记 录 1 分部工程 共 6 分部,经查 6 分部,符合标准和设计要求 6 分部 同意验收 2 质量控制资料核查 共23 项,经审查符合要求 23 项,经核定符合要求 23 项 同意验收 3 安全和主要使用功 能核查及抽查结果 共核查 2 项,符合要求 2 项,共抽查 2 项,符合要求 2 项,经返工处理符合要求 0 项 同意验收 4 观感质量验收 共抽查 28 项,为 “好”14 项,一般”14项,评为 “差” 0 项,好的项目率 50 % 好/一般 5 综合验收结论 建设单位 通 过 验 收 监理单位 (公章) 单位负责人: (公章) 单位(项目)负责人: 施工单位 (公章) 设计单位 参 加 验 收 单 (公章) 单位(项目)负责人: 总监理工程师: 位 2011 年 05 月 31 2011 年 05 月 31 日 2011 年 05 月 31 2011 年 05 月 31 日
—1—
日 日 分部工程质量验收核查汇总表
单位工程名称: XX工程 # 建筑物 施工单位: 序号 1 2 3 4 5 6 分部工程名称 地基与基础分部工程 主体结构分部工程 建筑装饰装修分部工程 建筑屋面分部工程 建筑给水、排水及采暖分部工程 建筑电气分部工程 合计共 6 分部,其中合格 6 分部。 项目负责人: 2011年 05月 31 日 验 收 单 位 设计单位 项目负责人: 2011年 05月 31 日 建设单位项目负责人(总监理工程师): 建设(监理)单位 2011年 05月 31 日 分项工程数 5 4 6 4 3 12 其中 合格项数 5 4 6 4 3 12 验收结论 同意验收 同意验收 同意验收 同意验收 同意验收 同意验收 备注 施工单位 —2—
质量监督站 质量监督员: 2011年 05月 31 日 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
工程名称 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4
XX工程 #建筑物 资料名称 施工管理资料(工程概况表、施工现场质量管理检查记录等) 份数 1 施工单位 核查意见 施工管理资料齐全 核查人 施工技术资料(施工组织设计、图纸会审、施工技术交底、设计变更、14 设计变更、洽商记录齐全 工程洽商记录) 施工测量资料(工程定位测量、放线记录等) 施工物资资料(原材料出厂合格证及进场检(试)验报告等) 工程原材料、构配件进场报审及检验记录 原材料复试试验报告 建 筑 与 结 构 见证检取样和送检管理资料 土建(建筑与结构)工程隐蔽工程验收记录 土建(建筑与结构)工程施工试验记录记录 地基与基础分部、分项工程,检验批质量验收记录 主体结构分部、分项工程,检验批质量验收记录 建筑装饰装修分部、分项工程,检验批质量验收记录 屋面分部、分项工程,检验批质量验收记录 工程质量事故及事故调查处理资料 新材料、新工艺施工记录 建 筑 给 水 排 水 与 采 暖 施工技术资料(施工方案及报审、图纸会审记录、施工技术交底、设计变更、工程洽商) 建筑给水排水及采暖工程施工物资资料 建筑给水排水及采暖工程原材料/构配件/设备报审表 材料/构配件进场检验记录 施工测量资料齐全,定位测量准确 水泥、钢筋、防水材料等有出厂17 合格证及复试报告 进场材料、构配件有报审及检验17 记录 3 5 记录齐全,符合要求 钢筋连接、混凝土抗压强度试验14 报告等符合要求。且按30%进行见证取样 4 检查记录齐全,符合要求 地基验槽、钎探、预检等齐全 钢筋连接、混凝土抗压强度试验报告等符合要求 土建(建筑与结构)工程施工记录 2 13 26 质量验收符合规范规定 51 质量验收符合规范规定 14 质量验收符合规范规定 13 质量验收符合规范规定 6 1 1 无工程质量事 未采用 洽商记录齐全、清楚 合格证、质量证明文件、出厂检 验报告齐全,符合要求 报审表内容清楚,符合要求 进场检验记录齐全,符合要求 —3—
5 6 设备开箱检验记录 建筑给水排水及采暖工程隐蔽工程验收记录 1 开箱检验记录清楚,符合要求 记录齐全,符合要求 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录(完)
工程名称 序号 项目 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 验收结论 验 收 单 位 建 筑 给 水 排 水 与 采 暖 XX工程 #建筑物 资料名称 预检记录、交接检查记录、安装记录、焊接材料烘焙记录、焊接质量检查记录 给水、消防系统和空调冷却水管强度、严密性试验记录 设备及管道附件试验记录 设备单机试运转记录 吹(冲)洗(脱脂)试验记录 锅炉封闭及烘炉(烘干)记录, 锅炉煮炉试验记录 安全阀调试记录 系统试运转调试记录 给水排水及采暖分部、分项工程、检验批质量验收记录 施工技术资料(施工方案及报审、图纸会审记录、施工技术交底、设计变更、工程洽商记录) 建筑电气工程施工物资资料 建 建筑电气工程原材料/构配件/设备报建审表 筑 电 材料/构配件进场检验记录 气 备开箱设检验记录 建筑电气工程隐蔽工程验收记录 施工记录(预检记录、安装记录) 建筑电气分部、分项工程、检验批质量验收记录 份数 8 6 2 2 2 2 施工单位 核查意见 各种施工记录齐全,符合要求 强度、严密性试验记录齐全,符合要求 试验记录齐全,符合要求 运转记录清楚,符合要求 试验记录齐全,符合要求 烘炉记录清楚,符合要求 试验记录齐全,符合要求 调试记录清楚,符合要求 调试记录清楚,符合要求 质量验收符合规范规定 洽商记录齐全、清楚 合格证、质量证明文件、出厂检验报告齐全,符合要求 报审表内容清楚,符合要求 进场检验记录齐全,符合要求 开箱检验记录清楚,符合要求 记录齐全,符合要求 各种施工记录齐全,符合要求 核查人 25 质量验收符合规范规定 通过工程质量控制资料核查,该工程资料齐全、有效,各种施工试验、系统调试记录等符合有关规范规定。同意竣工验收。 施工单位项目负责人: 2011年 05月 31日 总监理工程师(建设单位项目负责人): 2011年 05月 31日 —4—
XX质量监督站负责人: 2011年 05月 31日 XX质量监督总站负责人: 2011年 05月 31日 单位(子单位)工程安全和 功能检验资料核查及主要功能抽查记录
工程名称 序号 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 XX工程 #建筑物 安全和功能检查项目 屋面淋水/蓄水试验记录 地下室防水效果检查记录 有防水要求的地面蓄水试验记录 建筑物沆降观测测量记录 建 通风(烟)道检查记录 筑 与 北立面幕墙淋水检查记录 结 构 幕墙及外窗气密性、水密性、耐风压检测报告 不发火面层不发火性试件试验记录 不发火面层不发火性检测记录 室内环境检测报告 蓄水池、污水池渗漏试验记录 管道通水试验记录 室内排水主立管、水平干管通球试验记录 给 水 室内排水管道灌(满)水试验记录 排 水 供暖管道、散热器压力试验记录 与 采 消火栓试射记录 暖 地漏及地面清扫口排水试验记录 锅炉试运行记录 份数 1 2 1 1 1 施工单位 核查意见 蓄水试验记录齐全,符合要求 检查记录齐全,符合要求 厕浴间防水记录齐全 记录齐全,符合要求 检查记录齐全 检查记录齐全,符合要求 “三性”试验报告符合要求 试验记录齐全,符合要求 检测记录齐全,符合要求 有害物含量不超标 试验记录齐全,符合要求 通水试验记录齐全, 符合要求 试验记录齐全, 符合要求 满水试验记录齐全, 符合要求 压力试验记录齐全,符合要求 试射压力符合要求 试验记录齐全,符合要求 运行记录齐全,符合要求 抽查结果 核查 (抽查)人
—5—
1 2 3 4 5 电气接地电阻测试记录 电气绝缘电阻测试记录 建 筑 电气设备绝缘电阻测试记录 电 气 电气器具通电安全检查记录 电气设备空载试运行记录 1 测试记录符合要求 测试记录符合要求 测试记录符合要求 记录齐全符合要求 符合要求 单位(子单位)工程安全和
功能检验资料核查及主要功能抽查记录(完)
工程名称 序号 项目 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 XXXX工程XX#建筑物 安全和功能检查项目 建筑物照明通电试运行记录 大型照明灯具承载试验记录 漏电保护开关模拟试验记录 大容量电气线路结点测温记录 避雷带支架拉力测试记录 建 变压器试验记录 筑 动力、照明配电箱试验记录 电 低压成套配电柜交接试验记录 气 高压开关柜耐压试验记录 不间断电源试验记录 设备、线路、插座、开关接地检查记录 照度测试记录 最大用电负荷测试记录 防雷接地电阻测试记录 份数 1 1 1 1 1 施工单位 核查意见 符合要求 试验记录符合要求 符合要求 记录齐全符合要求 符合要求 记录齐全符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求 检查记录齐全符合要求 记录齐全符合要求 符合要求 记录齐全符合要求 抽查结果 核查 (抽查)人 验收结论 对本工程安全、功能资料进行核查,基本符合要求。同意竣工验收。 验 收 —6—
施工单位项目负责人: 2011年 05月 31日