好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电气电缆敷设-施工技术交底记录

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电气电缆敷设:施工技术

交底

(标准、完整、实用、可修改)

施工技术交底系列

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 编号:FS-QG-68725

电气电缆敷设:施工技术交底

施工单位 风顺建施工程有工程名称 限公司 施工部位 8#工地、15#工地 施工内容 交底内容: 1、施工技术措施 1.1电缆保护管加工及敷设的施工程序和方法 1.1.1电缆保护管的施工程序 图纸会审-材料,工器具准备-实地测量技术交底内容 尺寸、位置-加工-敷设-检查验收 1.1.2依照施工图纸及现场情况,确定电缆管的位置、路径、数量。 1.1.3实地测量所敷设电缆管的有关尺寸,如长度、高度、转弯度等。 1.1.4电缆保护管的加工。 1.1.4.1电缆管的弯制一般均采用弯管机广东深圳·旧改项目(B)区 xx操作 第2页/共16页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 冷弯。 1.1.4.2电缆管的弯曲半径应符合其所穿电缆弯曲半径的要求。 1.1.4.3每根电缆管最多不应超过三个弯头,直角弯不允许多于两个。 1.1.4.4加工好的电缆管管口应磨光,使其光滑无毛刺。 1.1.5电缆管的连接 金属电缆管应先去除管口的毛刺,一般不可对口焊接,应采用大一级的短套管焊接。套管的长度为连接管外径的1.5~3倍。短管的两端应焊牢密封:也可采用带有丝扣的管接头连接,连接处密封良好。 1.1.6电缆管的敷设 1.1.6.1电缆管的埋设深度应不小于0.7米。 1.1.6.2电缆埋管露出地面的高度 第3页/共16页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 对于悬挂式电气盘、箱、钮等;管口到设备底面的距离为250mm为宜;对于落地式电气盘箱、柜;管口露出地面的高度为20~30mm;电动机处:管口高出其基础50~70mm为宜。 1.1.6.3电缆保护管的明敷。明敷的保护管不宜直接焊在支架上,应用U型螺栓等方式固定。管子应排列整齐,固定点的距离均匀。支架间距不宜超过3米。 1.1.6.4安装的电缆管暂时不能穿线时,应将电缆管管口做临时封堵,以防杂物掉进管内。 1.2电缆桥架安装施工程序和方法 图纸会审→材料、工器具准备→支吊架制作→放线、定位→支吊架安装→桥架的安装→检查验收 1.2.2依照图纸制作支架(厂家成套供货 第4页/共16页

GL实用范本| DOCUMENT TEMPLATE 除外) 1.2.3现场定位放线 1.2.4检查预埋件或打膨胀螺栓 1.2.5支吊架的安装 1.2.5.1支吊架的安装方式主要有: a、直接焊接在预埋件上 b、在预埋件上焊接固定件,再用螺栓固定 c、打膨胀螺栓固定 1.2.5.2支吊架应安装牢固,横平竖直,同一层横档应在同一平面上,其高低偏差不应大于±5mm,左右偏差不应大于±5mm 1.2.5.3支吊架之间距离无设计时,水平不大于1米;垂直不大于2米。 1.2.5.4电缆支架应做明显接地,且接地良好。 1.2.6电缆桥架的安装 第5页/共16页