&
·
山东清沂山石化科技有限公司
电 维 车 间
作业活动风险分级控制清单
编制:
审核:
|
批准:
作业活动风险分级控制清单
单位:电气车间
风险点 作业步骤 (危险源) 序号 名称 危险源或潜在事件 评价级别 — 主要 后果 现有控制措施(按工程技术、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置措施顺序) 管控级别 管控层级 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.操作票 二、管理措施 1.做好操作前技术交底,再次确认操作内容2.严格执行监护复诵制 |责任单位 责任人 / 备注 编号 类型 名称 ! 供电中心配电室 1 35KV倒闸操作 操作错误 误操作 5 蓝 其它伤害 触电 机械伤害 三、培训教育: ; 1.岗位人员培训合格并持证上岗 2.熟练掌握电气安全操作规程 四、个体防护: 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施: 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 , 胡秀国 1 其他设备类 车间级 电气车间 2 35KV高压柜检修 % 4 蓝 触电、 机械伤害 其它伤害 监护失误、违章指挥 一、工程技术 ? 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 4.工作票
其他操作错误 二、管理措施 1.做好操作前技术交底,再次确认操作内容2.杜绝三违行为 三、培训教育: 1.岗位人员培训合格并持证上岗 2.培训学习检维修安全管理制度 四、个体防护: 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 … 五、应急处置措施: 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底,再次确认操作内容 监护失误、电3 35KV PT柜换保险 火花 违章指挥 其他操作错误 4 ) 触电、 其它伤害 三、培训教育: . 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护: 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施: 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 蓝 4 35KV配电柜更换加热器 监护失误 / 违章指挥、误操作 一、工程技术: 4 蓝 触电、 其它伤害 1、启动监护复诵制度 2、设置危害告知牌 : 二、管理措施:
其它防护缺陷 1、制定更换方案。 2、严格启动工作票中内容操作 3、严格按照检修规程操作 三、培训教育: 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护: 正确穿戴和使用绝缘防护用品 《 五、应急处置措施: 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 做好操作前技术交底,再次确认操作内容 监护失误 5 35KV计量柜抄表 违章指挥 其他操作错误 4 ' 触电、 其它伤害 三、培训教育: , 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护: 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施: 1.制定应急措施并培训2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 蓝 监护失误 6 35KV配电室通风除尘 违章指挥 ! 其他操作错误
4 蓝 触电、 其它伤害 二、管理措施 ] 做好操作前技术交底,再次确认操作内容 三、培训教育: 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护: 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施: 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 ! 一、工程技术:定时巡检打卡 二、管理措施: 1、严格按照巡回检查制度规定启动 ( 监护失误 违章指挥 其他操作错误 4 蓝 触电、 其它伤害 三、培训教育: 岗位人员培训合格并持证上岗 四、个体防护: 正确穿戴和使用绝缘防护用品 五、应急处置措施: | 1.制定应急措施并培训 2.发生触电事故时立即启动触电急救应急预案 一、工程技术 1.接地线 2、警示牌 3、验电器 二、管理措施 7 35KV配电室巡回检查 监护失误 , 8 配电柜通风除尘 违章指挥 其他操作错误 > 做好操作前技术交底,再次确认操作内容 三、培训教育: 岗位人员培训合格并持证上岗 % 四、个体防护: 穿绝缘鞋、戴绝缘手套等劳动防护用品 五、应急处置措施: 4 蓝 触电、 其它伤害