悬挑脚手架搭设方案
林锦店新型社区康桥九溪郡二标段工程包含136#~139#楼;属于框剪结构;地上11层;地下1层;建筑高度:36.60m;标准层层高:3.00m ;总建筑面积:28641.00平方米;总工期:433天;施工单位:。
136#楼,建筑面积7719.31㎡,基底面积835.42㎡,框剪结构,地下一层,地上11层,室外地坪至屋面结构高度36.20m。
137#楼,建筑面积5778.18㎡,基底面积556.66㎡,框剪结构,地下一层,地上11层,室外地坪至屋面结构高度36.20m。
138#楼,建筑面积5769.99㎡,基底面积534.75㎡,框剪结构,地下一层,地上11层,室外地坪至屋面结构高度34.80m。
139#楼,建筑面积5769.99㎡,基底面积555.99㎡,框剪结构,地下一层,地上11层,室外地坪至屋面结构高度36.20m。
本工程由郑州双湖置业有限公司投资建设,机械工业第六设计研究院有限公司设计,河南工程水文地质勘察有限公司地质勘察,新郑市建设工程监理公司监理,河南省华美龙路桥房建工程有限公司组织施工;由秦海民担任项目经理,卢长乐担任技术负责人。
为了保证施工安全工人操作和楼层水平运输的需要,计划从三层顶板开始盘底搭设悬挑脚手架,每栋单体工程悬挑脚手架搭设至标准层8层时断开,悬挑层数6层,搭设高度17.4米。从8层顶板重新盘底,然后再搭设至楼顶。
型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、
《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012)、《钢结构设计规范》(GB 50017-201)等规范编制。
一、参数信息:
1.脚手架参数
双排脚手架搭设高度为 15 米,立杆采用单立杆;
搭设尺寸为:立杆的纵距为 1.5米,立杆的横距为1米,立杆的步距为1.8 米;
内排架距离墙长度为0.30米;
大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为 2 根; 脚手架沿墙纵向长度为 150 米; 采用的钢管类型为 Φ48×3.5;
横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数 0.80;
连墙件布置取两步三跨,竖向间距 3.6 米,水平间距4.5 米,采用扣件连接; 连墙件连接方式为双扣件连接;
2.活荷载参数
施工均布荷载(kN/m2):2.000;脚手架用途:装修脚手架; 同时施工层数:2 层;
3.风荷载参数
本工程地处河南省郑州市,查荷载规范基本风压为0.390,风荷载高度变化系数μz
为1.250,风荷载体型系数μs为0.552;
计算中考虑风荷载作用;
4.静荷载参数
每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248;
脚手板自重标准值(kN/m2):0.300;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150; 安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:6 层; 脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;
5.水平悬挑支撑梁
悬挑水平钢梁采用16a号槽钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5米,建筑物内锚固段长度 2.3 米。
与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00; 楼板混凝土标号:C30;
6.拉绳与支杆参数
支撑数量为:1;
钢丝绳安全系数为:8.000; 钢丝绳与墙距离为(m):3.000;
悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物 1.2 m。
二、大横杆的计算:
按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
大横杆的自重标准值:P1=0.038 kN/m ;
脚手板的自重标准值:P2=0.3×1/(2+1)=0.1 kN/m ; 活荷载标准值: Q=2×1/(2+1)=0.667 kN/m;
静荷载的设计值: q1=1.2×0.038+1.2×0.1=0.166 kN/m; 活荷载的设计值: q2=1.4×0.667=0.933 kN/m;
图1 大横杆设计荷载组合简图(跨中最大弯矩和跨中最大挠度)
图2 大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)
2.强度验算
跨中和支座最大弯距分别按图1、图2组合。 跨中最大弯距计算公式如下:
支座最大弯距计算公式如下:
跨中最大弯距为M1max=0.08×0.166×1.52+0.10×0.933×1.52 =0.24 kN.m;
支座最大弯距为 M2max= -0.10×0.166×1.52-0.117×0.933×1.52 =-0.283 kN.m; 选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算: σ=Max(0.24×106,0.283×106)/5080=55.709 N/mm2;
大横杆的最大弯曲应力为 σ= 55.709 N/mm2 小于 大横杆的抗压强度设计值 [f]=205 N/mm2,满足要求!
3.挠度验算:
最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。 计算公式如下:
其中:
静荷载标准值: q1= P1+P2=0.038+0.1=0.138 kN/m; 活荷载标准值: q2= Q =0.667 kN/m; 最大挠度计算值为:
V= 0.677×0.138×15004/(100×2.06×105×)+0.990×0.667×15004/(100×2.06×10×) = 1.519 mm;
大横杆的最大挠度 1.519 mm 小于 大横杆的最大容许挠度 1500/150 mm与10 mm,满足要求!
5
三、小横杆的计算:
根据JGJ130-2001第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.荷载值计算
大横杆的自重标准值:p1= 0.038×1.5 = 0.058 kN; 脚手板的自重标准值:P2=0.3×1×1.5/(2+1)=0.150 kN; 活荷载标准值:Q=2×1×1.5/(2+1) =1.000 kN;
集中荷载的设计值: P=1.2×(0.058+0.15)+1.4 ×1 = 1.649 kN;
普通型钢悬挑脚手架安拆方案及计算书复习过程