图1-3-11 龚嘴水电站金属结构与机电安装施工平面布置示意图
4.4 电站厂房内施工场地
厂房内的施工场地是指电站厂房内的安装场以及设备安装所在地的零星空间。安装场主要用作设备检修和安装以及设备进场装卸转运的场地。安装场的面积由设计单位考虑。国内外部分水电站电站厂房内安装场尺寸的比较见表1-3-14。
表1-3-14 国内外部分水电站厂房安装场尺寸比较
电站名称 大古力Ⅲ 安装场长度 (m) 安Ⅰ段 安Ⅱ段 安Ⅲ段 安装场总长(m) 机组段总长(m) 安装场长度与机组段长度之比 72 45 117 36.27 3.23 130.8 98.15 228.95 34 6.73 108.5 22.3 130.8 28 4.67 伊泰普 古里Ⅱ 天生桥二级 13.2 24 9.5 46.7 19 2.46 14.15 37 11 62.15 26 2.39 15 28 43 24 1.79 50 50 33.5 1.49 28 38.3 38.3 104.6 38.3 2.73 漫湾 隔河岩 岩滩 三峡
安装场使用的强度,除了安装场面积的因素以外,还与每年要求安装投产 (或检修) 的机组台数及各安装工序的施工工期有关。表1-3-15为部分国内外大型电站厂房的负荷强度比较。
表1-3-15 国内外部分大型电站厂房安装场负荷比较
序号 1 2 3 每台机组重量 年投产机组台数 年投产机组总重量 (1)×(2) 4 5 6 7 安装场长度 (m) 安装场宽度 (m) 安装场面积 (m2) (4)×(5) 安装场平均负荷 (t/m2) (3)/(6) 2.45 2.67 5.32 9.76 4492.8 6639.55 3335.4 11000 117 38.4 17757 228.95 29 17760 130.8 25.5 38790 104.6 38 3974.8 5500 2 5919 3 4440 4 6465 6 电站名称 大古力Ⅲ 伊泰普 古里Ⅱ 三峡 在安装场面积相对较小或负荷强度较大时,可通过下列各种途经来弥补:
(1) 在未安装的机坑内塔设合适的平台,作为设备组装的场地;
(2) 在不影响安全和施工操作的前提下,利用机组间的空地作为设备组装场地; (3) 在厂外另辟设备组装场地,对尺寸不太大的设备组装后,整体拖运到厂内吊装; (4) 合理安排设备的进场和组装场地的衔接,提高场地的利用率; (5) 合理调度和采取加快安装进度的措施,提高场地的周转率。 (6) 在安装场另设转子中心体焊接组装场地,缩短转子组装周期。
第四节 施工技术的进步
随着水电站容量的不断增大,技术要求不断提高,促使机电安装技术也不断创新和提高。这种技术上的创新和提高表现在机电安装及金属结构制造安装的各个方面。
(1) 水轮发电机定子现场整体叠片组装、嵌装全部线圈的现场装配工艺和定子整体
吊装技术,使大中型水轮发电机定子如同转子一样,在现场整体装配。
(2) 水轮发电机推力轴承的推力轴瓦以及导轴承的导轴瓦由单一的巴氏合金瓦面
材料增加了弹性金属塑料瓦的新材料、新结构、新技术。推力轴瓦采用弹性金属塑料瓦的技术和采用巴氏合金瓦的推力轴承的结构不断改进,从根本上解决了大型推力轴承运行可靠性的问题。
(3) 超大型水轮机埋件 (尾水管的肘管、锥管、基础环、蜗壳、机坑里衬等) 由施
工安装企业在现场制造。
(4) 大型混流式水轮机转轮由分瓣结构现场组焊发展到由散件运输、现场整体组焊
的加工制造工艺。
(5) 新型发电机内冷技术用于水电工程,蒸发冷却和水内冷却水轮发电机定子的安
装工艺和试验技术。
(6) 发电机圆盘式转子支架结构的应用与组装焊接技术。
(7) 用于压力钢管、高压岔管和蜗壳的60kgf/mm2和80kgf/mm2级高强度钢的焊接
和应力消除技术。
(8) 调速器和励磁系统微机化、机电一体化控制设备的安装调试技术。
(9) 高电压等级(330kV、500kV)封闭组合电器设备(GIS)的安装、调试技术;大
容量组合式壳式变压器现场组装、安装调试技术,大容量封闭母线和新型漆包绝缘高压电缆安装技术。
(10) 以数字化自动元件为基础的水电站计算机监控系统的安装和调试技术。 (11) 大型可逆式抽水蓄能机组的安装和起动试验技术。 (12) 水工金属结构压力钢管的全位置自动焊接技术 (13) 超大型人字门安装调试技术。
(14) 深孔高流速(v=35m/s)泄洪流道使用不锈钢复合钢板作钢衬的安装焊接技术。
第五节 设备运输和保管
机电及金属结构设备从制造厂运到工地后在仓库作短暂保管,然后按施工顺序分件陆续二次运输到施工现场,进行安装。也有的大件设备运到工地附近的车站、码头,卸车(船)后直接运输到安装现场。
1 设备运输
1.1 设备运输对包装的要求
设备的运输和包装应符合JB/T8660、JB2759和GB191的规定,并应注意以下各项: (1)设备包装箱上应有醒目的合同号、设备名称、编号和包装箱号、收货人、目的地、发货地、毛重和净重、体积(长×宽×高)的标记。以上标记应与实物一致。设备的重量应满足运输过程装卸转运的起重要求,体积应满足运至工地的道路要求;
(2)设备包装上应标明设备重心和吊点的位置;
(3)根据设备不同的特点和要求,采用防潮、防雨、防锈、防震、防腐、防冻、防盐雾、防碰撞的坚固包装。设备加工面应有优良、耐久的保护层。设备的包装应保证在运输过程和仓储过程中,直至设备安装时不锈蚀、不受潮、不损坏、、性能不劣化。
(4)根据设备的特点和运输中的不同要求,在包装箱上明确显示“小心轻放”、“勿倒置”、“保持干燥”等字样;
(5)设备包装应采取防变形,特别是大件和刚度较差部件的防变形措施,确保设备的运输过程不发生有害变形;
(6)对于充油和充气体运输的设备必须严格封堵;
(7)对有特殊运输要求的电气设备的包装应符合相关标准的规定。 1.2 设备的运输和装卸
(1) 设备运输应保证安装工作的连续进行,运输的顺序和时间按安装工序确定,应按施
工进度作出相应的设备进厂运输计划。
(2) 设备的装卸一般可利用设备仓库、厂房、现场安装部位、车站或码头的装卸专用的
起重设备。当仓库和车站(码头)不具备足够的起重能力时应自带起重设备起吊,并制定相应的起重安全技术措施。当用简易方法起吊 (扒杆、龙门架、垫钢管拖运设备转车等) 时更应特别注意起吊的安全。
(3) 运输车辆和起重设备应能满足被起吊设备的重量和尺寸的要求,并能在装卸地正
常、有效地使用。
(4) 运输车辆和起重设备状况良好,应能满足设备运输的要求,并经周密检查和仔细维
护后才能使用。
(5) 运输道路应能满足设备运输的要求,运大件前应对运输途中的线路实地勘查。 (6) 运输设备应在运输车上放置稳妥,捆绑固定牢靠,防止变形、移位、碰撞和冲击,
对防冲击有较高要求的设备,在运输过程中应随时检查防冲撞的监测仪器,冲击记录值不得超标。
2 设备保管
2.1 仓库 2.1.1 仓库的分类
水电站金属结构与机电安装工程仓库保管的储存量,因水电站型式、设备类型不同而异,但都应按照设备材料的保管要求及起重运输特点等分别设置封闭库、保温库、易燃品库、敞棚库、堆放场和装卸车场等。 (1)机电设备库
1) 机械库。储存保管机电和金结的机械部分设备。
2) 电气库。储存保管机电和金结的电气部分设备及配变电设备。
3)仪表库。储存保管机电和金结的仪表及电厂生产用成套仪表、试验设备。 4)保温库。储存保管电机线圈绝缘材料及有恒温要求的电气设备。 5) 备品库。储存保管随成套设备供给的备品。
6) 易燃品库。储存保管专用油漆、油脂、稀释溶剂等易燃品(应注意对库内温度的要求)。
7) 敞棚库。储存保管设备中不便进入厂房而又需防雨、防潮、防晒的大型设备。 8) 堆放场。储存保管可露天堆放的设备。
(2) 施工设备库:可分为设备库和配件库,储存保管施工通用机械和标准件、配件等。 (3) 材料库:一般可分为黑色金属和有色金属、电器、五金、化工、工具、仪表配件、建材、劳动保护用品和杂品等仓库。 2.1.2 仓库的布置
(1) 仓库的位置宜位于铁路或公路侧,便于运输与起重装卸。能防洪、防积水。地坪承载能力应符合设备及运输的要求。
(2) 仓库、铁路单位的装卸站台高度应与货车箱地板平或略低,以便装货、卸货。货位处起重设备的起重能力和起吊范围应符合大件设备卸车的要求。
(3)仓库的大门尺寸和仓库内道路的宽度和曲率半径应能满足器材、设备的进出、拐弯的要求,道路旁应设排水沟。
(4)仓库库房建筑应符合有关消防规范的要求,并设置相应的消防设施和水源。 (5)油库、易燃品库应有防雷设施。
水利水电施工手册第一章 - 图文