2
潜水员下水后,首先对绑扎的阳极进行检查,若不合格,应先进行调整,合格后才进行焊接。焊接通常自上而下进行,焊道与焊条应有一定的角度,平面向下15~20度,竖面倾斜25~35度,焊接电流调至在160~180A间。
在开始引弧或焊接中途引弧时,引弧点通常提前10mm左右,待电弧引燃后,立即向焊接方向的反方向移到焊接点;灭弧时,不要马上移开焊条,应在停焊位置稍停等灭后离开。
竖直阳极水下焊接
水平阳极水下焊接(钢桩阳面)
(3)焊接后的检查
潜水员焊接结束,应对焊接结果进行检查,要求两个焊脚、四条焊缝,焊缝饱满,连续平整,无虚焊,焊接牢固可靠。每条焊缝满焊,合格后转入下一个程序,未达到要求的需进行返焊,直至达到技术要求。
(4)水下录像及电位测量
焊接完成后,对焊接的阳极焊缝以抽检的方式进行水下录像检查,录像比例为牺牲阳极块总数量的5%~10%,录像位置由建设单位代表或监理工程师指定。
阳极焊接完成7天内全部达到-900mv以上(相对Cu/CuSO4参比电极),工程竣工阳极电位检测相对Cu/CuSO4参比电极保护电位范围为-850至-1100mV(由于测量值与所选用的参比电极有关,因此在记录中要注明参比电极的类型。)
水下录像检查
3、J形管安装 3.1、挖泥和护底施工
挖泥范围为沿电缆走向长度10m、宽度5m的区域,开挖放坡为1:2。利用方驳吊机组改装的抓斗进行开挖,开挖深度需保证J形管安装顺畅且J形管水平段埋入泥下不少于两米,J形管水平段下有
页脚内容36
2
厚度为0.5m的抛石(10~20kg/块)护底,即开挖深度不小于2.5m。
3、2抱箍安装
根据设计图纸的要求,抱箍分别安装在 J 形管法兰的上下 500mm 处及弯点上方 500mm 处。其中 ASY1、ASY2 安装 3 个抱箍,ASY3、ASY4安装 5 个抱箍。
首先抱箍吊装至工作船,当工作船到达指定位置后,根据图中尺寸,制作相应长度的吊绳,同时在钢桩顶部安装临时抱箍,该临时抱箍作为临时吊点使用。临时抱箍内壁安装有橡胶衬垫,防止将原钢桩涂层刮坏。然后在水上将需要安装的抱箍套在钢桩上,并跟临时抱箍上的吊绳固定,用临时加长螺栓将抱箍拧上固定,但并不紧固,使抱箍可以在重力作用下往下滑动(见下图 1)。
图 1 安装临时抱箍,在水面上安装大抱箍
然后在水面操作吊绳将该抱箍吊放至要求位置,注意抱箍需缠上布条,防止抱箍在下放的时候将钢桩上涂层刮花,当抱箍到达指定位置后,再将该布条移除。然后两名潜水员下水进行水下安装。然后根据设计图纸的要求,调节抱箍的安装角度,使之满足要求,然后左右两边各安装两根固定螺栓,但并不拧紧,使抱箍暂时抱在钢桩上,至 J 形管安装完成后,安装剩余的螺栓。当所有螺栓安装完成后,撤去吊绳及临时抱箍,抱箍安装完毕(见下图2)。
图 2 下放大抱箍,潜水员水下固定
3.3、J 形管对接
根据设计图纸要求,ASY1、ASY3 安装 2 根 J 形管,ASY2、ASY4安装 3 根 J 形管。 其中ASY1、ASY2共两段(I段和III 段), ASY3、ASY4共三段(I段、II 段和III 段)。J 形管 I 段预埋在混凝土承台内部,II 段与 III 段在码头上提前进行拼接。 J 形管将分段安装,由于 I 段已经在混凝土承台预埋,本次水上作业对于 ASY1、ASY2 将直接安装 III 段,对于 ASY3、ASY4 机位将安装陆上拼接完成的 II、III 段。
首先将水上安装段用方驳吊机组起吊,吊绳配合吊至安装位置处,然后安装人员将该管段与 I
页脚内容37
2
段通过螺栓连接法兰固定,然后调节大抱箍角度,使 J 形管刚好位于抱箍上小抱箍的平台上。然后安装固定J 形管用的小抱箍,拧紧螺栓。需要注意的是 J 形管喇叭口的朝向要跟设计相符,J 形管安装完成后,拧紧大小抱箍上所有固定螺栓,现场施工应时注意潮汐变化保证安全。
3.4抛护底块石
采用方驳吊机组配抓斗定点抛石,抛石规格为10~20kg/块,厚度为0.5m,潜水员水下进行整平。 3.5、安装J形管
①、与墩台上电缆保护管安装、拼对
用起重机将组装好的J形管和大抱箍一起吊顺放至墩台内J形管Ⅰ段下方,施工人员用螺栓将J形管Ⅰ段与J形管剩余部分间的法兰连接紧固。
②、将大抱箍一与钢桩固定
潜水员使用水下焊接将大抱箍一与钢桩连接接牢固。 ③、安装大抱箍二
潜水员在吊机配合下水下安装大抱箍二,将大抱箍一与大抱箍二之间用螺栓连接紧固。安装完成后将J形管水平段内的穿管绳固定好,以备后续穿线施工时使用。
3.6、安放石笼、回填
J形管安装完毕后检查所有连接螺栓紧固性,检查完毕后潜水员配合方驳吊机组安放石笼作为护管回填物,面层为厚度1.5m的土工格栅装块石(30~100kg/块)的防冲层,抛填范围为沿电缆走向长度10m、宽度5m的区域。
3.7、质量控制要点 1、阳极安装施工控制要点:
页脚内容38
2
序 工程 控 制 内 容 号 名称 工作面无氧化渣、毛刺、飞边等缺陷允许有长度不超过50mm、深度不超检查阳极出厂过5mm的横向细裂纹存在,但不允许合格证;专人抽逐件检查 1. 管理 标 准 手段 检查 频数 阳极外观尺有裂纹团存在; 允许有铸造缩孔但其检阳极块外观深度不得超过阳极厚度的10%,最大质量 深度不得超过10mm; 牺牲阳极的长度偏差为±2%,宽度用分度值1mm抽查数量不少偏差为±3%,厚度偏差为±5%,直线的尺测量外形于总数的5%,度偏差不大于2% 尺寸; 且不少于3件 寸; 阳极1 进场 样做化学成分复检。 2. 阳极现场取每个牺牲阳极的重量允许偏差为±磅秤称量单个抽查数量不少3%,但总重量不应出现负偏差; 阳极重量。 于总数的5%,页脚内容39
2
且不少于3件 抽查数量不少报送试验室做化学成分检测 复检 1.5%,且不少于1件 1. 阳极下放前进行于总数的阳极2 焊脚调整; 2. 严格控制下放标下放定位 下放标高应符合设计要求和规范规定 自查并记录 逐件检查 高,利用做好的下放绳下放。 3 阳极焊接 1. 阳极摆放准确; 2. 焊角与钢桩间距焊角与钢桩间距不能超过2mm;焊水下录像检查 缝长度不能短于8cm 总数的不少于5%,且不少于页脚内容40