同一厂家的风机盘管机组按其数量的2%进行见证取样送检,但不得少于2台,上海地区风机盘管检测还应覆盖各种型号;同一厂家同一材质的绝热材料复检次数不得少于2次。 (2)通风与空调节能工程是一个系统工程,现场所建项目详见空调与采暖系统冷热源及网管节能工程。
7.空调与采暖系统冷热源及管网节能工程 8.配电与照明节能工程
(1) 应对低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值抽取符合抽样规格3m长的电线电缆进行见证取样送检。同一厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。
(2) 通电试运行时,应由建设单位委托具有相应资质的检测单位对照明系统的平均照度与照明功率密度进行检测,检查数量为每功能区不少于2处。 9.其他检测内容
(1)围护结构传热系数现场检测,可采用热流计法对墙体、屋顶、门窗等构件进行现场检测,测得围护结构的热阻,计算出围护结构的传热系数。围护结构传热系数现场检测应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担;其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定。
(2)建筑围护结构的热工缺陷检测,可采用红外摄像法进行定性检测,此方法可以通过热像图进行判断是否存在热工缺陷(缺少保温材料、保温材料受潮、空气渗透等)以及缺陷类型和严重程度。 8.5技术要求
4.(4)当外墙节能构造现场实体检测出现不符合要求时,应委托有资质的见证检测机构增加一倍数量再次取样送检。仍不符合设计要求时应判定围护结构节能构造不符合设计要求。此时应根据检验结果委托原设计单位或其他有资质的单位重新房屋的热工性能,提出技术处理方案。 6.(2)上海地区外窗现场气密性检测出现不符合设计要求和标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不符合要求的项目或参数再次检测,仍然不符合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。