建设工程检测见证取样员手册《第三版》

考试和现场操作重点 2.4混凝土 2.4.1概述

混凝土是由胶凝材料、水、粗细骨料,按适当比例配合,必要时掺入一定数量的外加剂和矿物掺合料,经

硬化而成的人造石材。P40页 2.4.3检验内容和使用要求P41页

1、常规检测包括:1)立方体抗压强度 2)抗折强度

3)抗渗 4)坍落度及坍落扩展度值

2、混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准来划分的。(C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、(单选)

3、等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定,可取按日平均温度逐日累计达到600℃.d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于非)P42页

5、上海市对预拌混凝土实施建设工程材料备案管理。

也不宜大于60d。 14d,

均匀搅拌、密实成型和养护

C50、C55、C60、C65、C70、C75、C80 15个强度等级。

、混凝土抵抗压力水渗透的性能,称为混凝土的抗渗性。(分级为P4、P6、P8、P104、P12。)(是

6、上海市规定供应的每批预拌混凝土必须向用户提交预拌混凝土的质量证明书、混凝土配合比报告、水

预拌混凝土供需合同应注明 泥出厂合格证及检验报告。

产品标准、强度、坍落度等技术指标和强度评定方法。P43页

7、(1)结构混凝土强度:用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样与

试件留置应符合下列规定:①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。P43 页 ②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。

③当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3,取样不得少于一次。(是非或单选)

④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。

⑤每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试件)标准养护试件。 (2) 结构混凝土强度(同条件养护)

对涉及混凝土结构安全的重要部位,应制作、养护、检测混凝土同条件养护试件。同条件养护试件的留置组数,应符合下列要求:

①同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定。 ②对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。

③同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,养护方法。

⑤上海市规定同一强度等级的等效养护龄期同条件养护试件留置的数量,多层建筑每层不少于1组,

(单选)P44页 且不应少于3组。

④同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取同样的

中高层、高层建筑每层不少于1组并且总数不少于6组。同时,施工单位还应留取用于确定是否符合拆模、 吊装、张拉、放

张以及施工期间临时负荷要求的同条件养护试件。P44页 (3)建筑地面工程水泥混凝土强度

建筑地面工程水泥混凝土试件每一层(或检验批)建筑地面工程不应不小于1组。当每一层(或检验

批)建筑地面工程面积大于1000m2时,每增加1000m2应增做1组试块;小

于1000m2按1000m2计算。当改变配合比时,应相应地制作试块组数。(是非)P44页 (5)人民防空工程混凝土强度

人民防空工程浇筑混凝土时,应按下列规定制作试块: ①口部、防护密封段应各制作一组试块。 混凝土应制作一组试块。100m3②每浇筑.

③变更水泥品种或混凝土配合比时,应分别制作试块。 (6)混凝土抗渗

对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,标准养

(是非) 取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。

地下防水工程中防水混凝土抗渗试件应在浇筑地点制作。连续浇筑混凝土每500m3应留置一组,且每项工程不得少于两组。采用预拌 护抗渗试件(一组为6个抗渗试件)混凝土的抗渗试件,留置组数 应视结构的规模和要求而定。 (7)预拌混凝土

用于交货检验的预拌混凝土试样应在交货地点采取。交货检验的混凝土试样的采取及坍落度试验应在混凝土运送到交货地点时开始算起20min内完成,强度试件的制作应在40min内完成。强度和坍落度试样的取样频率应符合结构混凝土强度试件取样的要求。

每个试样应随机地从一盘或一运输车中抽取;混凝土试样应在卸料过程中卸料量的1/4~3/4之间采取。(是非)

每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5陪,且不宜少于0.02m3。(是非) 预拌混凝土必须现场制作试块,作为结构混凝土强度评定依据。试块制作数量:每拌制100m3相同配合比的混凝土,不少于1组;每工作班不少于1组;一次浇捣量1000m3以上相同配合比混凝土时,每200 m3不少于1组。 试件每组3

100mm×400mm)棱柱体试件标准试件。

9、普通混凝土抗渗性能试验圆柱体试件,每组6块。

8、普通混凝土抗折(即抗弯拉)强度试验,边长(150mm×150mm×600mm(或550mm)棱柱体

块。采用边长为(100mm×

10、试模应符合表2.4-2的规定。应定期对试模进行自检,自检周期宜为三个月。(是非)P46页

11、试件制作

(1)在制作试件前应检查试模尺寸并符合表2.4-2的要求,试模内表面应涂一薄层矿物油或其

他不与混凝土发生反应的隔离剂。

12、(2)根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大

于70mm的宜用捣棒人工捣实。检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法宜与实际采用的方法 相同。

13、(4)用人工插捣制作试件时,混凝土拌合物应分两层装入试模,每层装料厚度应大致相等。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒(长600mm,直径16mm,端部磨圆)应达到数次。(单选)

每层的插捣次数按在10000mm2截面积不得少于12次。插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插动棒距试

试模底部,插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm。插捣时振动棒应保持垂直,不得倾料,然 后用抹刀沿试模内壁插拨

捣棒留下的空洞消失为止。P47页 模底板10~20mm且不得触及试模底板。P47页

14、(5)用插入式振动实制作试件,宜用直径为φ25mm的插入式振捣棒,插入试模振动时,振15、(6)刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。

凝后用毛环境中静

16、(7)试块制作后应在终凝前用铁钉刻上制作日期、工程部位、设计强度等,不允许试块在终

笔等书写。

17、(8)试块成型后应在立即用不透水的薄膜覆盖表面。采用标准养护的试件,应在20±5℃的

置一昼夜至二昼夜,然后拆模。拆模后应立即放入标准养护室中养护。标准

养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时。)

同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。 18、(9)施工单位应在监理和预拌混凝土生产企业的见证下,在工程现场取样,进行坍落度试验和试件制作。从事混凝土取样、试件制作和试验的工作人员应经过岗位培训。预拌混凝土应按有关标准的要求进行浇筑、振捣和养护,预拌混凝土在施工现场和泵送过程中不得加水。 19、(10)施工现场不得留有未标识的空白试件。预拌混凝土生产企业不得代替施工单位制作和养护混凝土强度试件。 、坍落度及坍落扩展度值20.

(1)湿润坍落度筒及底板,在坍落度筒内壁和底板上应无明水。底板应放置在坚实水平面上,并把筒放在底板中心,然后用脚踩住两边的脚踏板,坍落度筒在装料时应保持固定的位置。 (2)将按要求取得的混凝土试样用小铲分三层均匀地装入筒内,使捣实后每层高度约为筒高的1/3左右。每层用捣棒插捣25次。插捣应沿螺旋方向由外向中心进行,各次插捣应在截面上均匀分布。插捣筒边混凝土时,捣棒可稍稍倾料。插底层时。捣棒应贯穿整个深度,插捣第二层和顶层时,捣棒应插透本层至

下一层的表面。浇灌顶层时,混凝土应灌到高出筒口。插捣过程中,如混凝土沉落到低于筒口,则应随时添加。顶层插捣完后,应刮去多余混凝土,并用抹刀抹平。

(3)清除筒边底板上混凝土后,垂直而平稳地向上提起坍落度筒,坍落度筒的提离过程应在5~10S内完

(单选) 成。

从开始装料到提坍落度筒的整个过程应不间断地进行,并应在150s内完成。 物的坍落

(4)提起坍落度筒后,测量筒高与坍落后混凝土试件最高点之间的高度差,即为该混凝土拌合

度值。坍落度筒提离后,如混凝土发生崩坍或一边剪坏现象,则应重新取样另行测定如。如第

二次试验仍则表示该混凝土和易性不好,应记录备查。 出现上述现象,

(5)观察坍落后混凝土试件的黏聚性及保水性。黏聚性的检查方法是用捣棒在已坍落的混凝土锥体侧面

此时如果锥体逐渐下沉,则表示黏聚性良好; 轻轻敲打,

如果锥体倒塌,部分崩裂或出现离析现象,则表

保水性以混凝土拌合物稀浆析出的程度来评 示黏聚性不好。

定,坍落度筒提起后,如有较多稀浆从底部析 出,

锥体部分的混凝土也因失浆而骨料外露,则表明混凝土拌合物的保水性能不好。如坍落度筒提起后无

稀浆或仅有少量稀浆自底部析出,则表示此混凝土拌合物保水性良好。P48

(6)当混凝土拌合物的坍落度大于220mm时,用钢尺测量混凝土扩展后最终的最大直径和最小直径,在

这两个直径之差小于50mm的条件下,用其算术平均值作为坍落度扩展值,否则此次试验无效。

如果发现粗骨料在中央集堆或边缘有水泥浆析出,表示此混凝土拌合物抗离析性不好,应予记录。

(7)混凝土拌合物坍落度和扩展度值以mm为单位,测量精确至1mm,结果表达修约至5mm。P49

2.4.5现场养护

21、混凝土标准养护室温度为20±2℃,相对湿度为95%以上,标准养护室内的试件应放在支架上,彼此

间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。

混凝土试件也可在温度为20±2℃的不流动 Ca(OH)饱和溶液中养护。标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时)。(是非) 2 2.4.6技术要求

1.混凝土强度根据《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010)规定进行评定:P50

4.建筑地基基础工程检测

基桩检测包括工程桩的承载力检测及完整性检测。承载力检测包括单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力及单桩水平承载力,可采用静载荷试验方法测试。对一些特定条件下工程的单桩竖向抗压承载力可采用高应变法测试。桩身完整性是反映桩身截面尺寸相对变化、桩身材料密实性和连续性的综合定性指标,可采用低应变法、高应变法、超声波透射法、钻孔取芯法检测。P144页

地基及复合地基检测试用于天然地基承载力及各种地基处理后承载力及处理效果的检测,主要采用静载荷试验。 抽样要求:

1、静载荷试验:对于单桩竖向抗压或抗拔静载荷试验,单位工程内同一条件下试桩数量不应小于总桩数的1%,且不应小于3根;工程总桩数在50根以内时,不应小于2根。对单桩水平静载荷试验,试验数量应根据设计要求及工程地质条件确定,不应少于2根。 2、高应变法 3、低应变法:

(2)检测数量:对有接头的多节混凝土预制桩,抽检数量不应少于总桩数的30%,并不得少于10根;单节混凝土预制桩,抽检数量可适当减少,但不应少于总桩数的10%;灌注桩必须大于50%;采用独立承台形式的桩基工程,应扩大抽检比例,每个独立承台抽检桩数不得少于1根;桥梁工程、一柱一桩结构形式的工程应进行普测;设计单位也可根据结构的重要性和可靠性,在

此基础上增加检测比例;动测以后Ⅲ、应以相同的百分比扩大抽检,直至普测。

(占抽检总数5%以上) Ⅳ类桩比例过高时

技术要求:4.4.

1、单桩竖向抗压承载力检测:

单桩竖向抗压承载力检测可采用静载荷试验法或高应变动测法。在进行单桩承载检测时,预制桩在沉

桩后到进行试

上,砂质粉土、砂性土宜

验时的间歇时间不应少于桩周土体强度恢复或基本恢复时间,持力层为黏性土,应为28d以为14d以上;灌注桩应满足混凝土养护所需要的时间,宜为成桩后28d;桩身完

14d。

2、单桩完整性检测:

整性检测时,休止期可以适当缩短,但灌注桩不得小于

单桩完整性检测可采用低应变法、高应变法、超声波透射法、钻孔取芯法,宜采用多钟方法同时检测综合分析,按表4.4-2规定进行完整性分类,对每根被检测的完整性做出评价。 桩完整性评价表 按表4.4-2

桩身完整性类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ 分 类 原 则 无任何不利缺陷,桩身结构完整 有轻度不利缺陷,但不影响或基本不影响原设计的桩身结构强度 有明显不利缺陷,影响原设计的桩身结构强度 有严重不利缺陷,严重影响原设计的桩身结构强度

当抽样检测中发现承载力不满足设计要求或Ⅲ、Ⅳ类桩比例过大时,应进行扩大比例复检;对类桩Ⅲ应进一步检测,核实单桩承载力;对类桩应进行工程处理;事故工程的单桩承载力验收性检测时,应在Ⅳ桩身完整性检测分类的基础上进行,并综合评价。

水下浇筑的钻孔灌注桩的混凝土强度应比设计强度高一等级进行配制,以确保到达设计强度,混凝土

试块强度按高一等级验收。钻孔取芯法可检测有疑问桩的桩身混凝土强度,芯样试件应在20+5°C,的清 水中浸泡40~48h,从水中取出后进行抗压试验,以该

桩混凝土芯样试件抗压强度代表值作为判断依据,此时的强度应以强度设计值作为参考标准,不应提高一等级。

3、成孔检测:钻孔灌注桩在开始正式施工前,必须进行试成孔试验,数量不得少于2个;

5.主体结构工程检测

5.1结构混凝土抗压强度现场检测

国际上有钻芯法、拔出法、贯入法、超声回弹综合法、回弹法以及超声法等。目前我国使用较多的是用钻芯法、超声回弹综合法和回弹法检测结构混凝土强度;用超声法检测结构混凝土缺陷。 5.1.3抽样要求:

1.回弹法、超声回弹综合法

(2)试样数量:按批进行检测的构件,抽检数量不得少于同批构件总数的30%且构件数量不得

2011年见证员考试重点新版建设工程检测见证取样员手册第三版

建设工程检测见证取样员手册《第三版》考试和现场操作重点2.4混凝土2.4.1概述混凝土是由胶凝材料、水、粗细骨料,按适当比例配合,必要时掺入一定数量的外加剂和矿物掺合料,经硬化而成的人造石材。P40页2.4.3检验内容和使用要求P41页1、常规检测包括:1)立方体抗压强度2)抗折强度