水泥混凝土配合比快速自动计算表(一)承包单位:监理单位:设计标号结构名称1)、配合比设计依据:《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000; 《粉煤灰混凝土应用技术规程》GBJ146-90;2)、材料选择:水泥采用广西华润牌P·O 42.5级; 中砂(河砂); 5~31.5mm花岗岩连续级配碎石及饮用水; 黄腾液体高效减水剂、长沙粉红色膨胀剂、散装粉媒灰。C35泵送防水混凝土 计算日期CS3试样编号:记录编号:QZ-PB-001-12008年8月18日使用部位地下室底板、独立基础等 1、确定试配强度:fcu.kfcu.o3543.2强度标准差2.02.53.04.05.06.0 2、计算水灰比: W/C =a×fce/(fcu,0+a×b×fce)=(0.46×44)/(43.2+0.46×0.07×44)=0.45碎石w/c=aaaab0.070.460.45aaaaab卵石0.48fce440.33 3、根据坍落度及碎石最大粒径选取用水量:拌合物稠度项目指标10卵石最大粒径201601651701701801901954014515015515016017017516180185190200210220240碎石最大粒径201701751801851952052154015516016516517518519515~20175维勃稠度mm10~151805~1018510~30190坍落度mm30~5020050~7021070~90215a.当水灰比在0.4~0.8范围时,按上表取值.b.当水灰比小于0.4或大于0.8的混凝土及采用特殊工艺的混凝土用水量由试验确定。c.流动性,大流动性混凝土的用水量,以上表90mm的用水量为基础,每增加20mm用水量增加5kg,计算未掺外加剂时混凝土的用水量。掺外加剂时混凝土的用水量按mwa=mwo(1-β)依据施工要求坍落度设计为150~180mm,MW0(黄腾液体减水剂减水率20%)未掺减水剂用水量MWO220kg公式:mwo=215+(N32-90)/20*5设计坍落度150掺减水剂用水量公式:mwa=mwo(1-β) 4、计算水泥用量( W/C按经验取值=0.38): MC0=MW0/W/CMWa176kg水泥用量:水用量:388176kgkg减水剂减水率β20% 5、确定砂率为βs混凝土沙率取值表水灰比(w/c)0.400.500.600.70卵石最大粒径(%)102632303533383641202531293432373540402430283331363439163035333836413944碎石最大粒径(%)202934323735403843402732303533383641a.坍落度小于或等于60mm,按上表取值b.坍落度大于或等于100mm,按上表取值基础上按坍落度每增加20mm,砂率增大1%予以调整.c.坍落度大于60mm或小于10mm的混凝土及掺外加剂和掺合料,砂率经试验确定.砂率为βs35% 6、采用绝对体积法计算砂、石用量 : Mco/3.1+Mso/2.65+Mgo/2.7+Mwo+10=1000 Mso= Mso/Mso+Mgo=βs Mgo=砂Mso647kg石Mgo1201kg 7、掺粉媒灰、膨胀剂后水泥用量:水泥=Wco-Wco*0.2粉媒灰替换量-Wco*0.08膨胀剂掺量水泥用量279kg 8、粉媒灰用量(等量取代20%):粉煤灰=Wco*0.2粉媒灰用量78kg 9、膨胀剂用量(等量取代8%): 膨胀剂=Wco*0.08膨胀剂用量31kg 10、减水剂用量 (掺量为胶凝材料1.5%): 减水剂=8.04kg减水剂用量 11.65kg 11、其它材料用量不变,则初步配合比为:水泥2791.00掺量3%河砂6472.31碎石粉煤灰膨胀剂减水剂12014.30780.28310.1111.60.04水1760.63计算者:校核者:CC
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站