选煤厂厂房6S基本规范
一、标识刷涂规范
1、防撞线、防止碰头线、防绊线 图例: 颜色 线宽 使用范围 厂房所有立柱、斜撑、黄色条纹宽转弯处防100mm 黄黑相间 撞;上下楼黑色条纹宽 梯、通道处100mm 防碰头、地 面障碍物防绊跤。 说明:1、黄黑相间斑马线、条纹线宽为100mm,规划6个条纹,黑黄各3条,共计长600mm,要求方向一致,条纹垂直于最长边。 2、防撞线标注在立柱、斜撑等容易被碰撞区域,离地高度为1200mm。 3、防止碰头线标注在人行高度不足1800mm的障碍物上,每间隔2000mm按第一条要求刷涂黑黄相间的条纹斑马线。 4、防止绊跤线标注在人行通道及地面敷设的管线、等其他容易造成人员跌绊的障碍物上。 5、使用棕刷涂刷。 2、电动葫芦定位线 图例: 黄黑相间 黄色条纹宽100mm 黑色条纹宽100mm 厂房内所有电动葫芦 颜色 线宽 使用范围 说明:1、电动葫芦定位线黑黄条纹线宽为100mm,规划12个条纹,黑黄各6条,共计长1200mm,要求方向一致,条纹垂直于最长边。 2、电动葫芦定位线外用箭头和文字标明,文字高200mm宽120mm,线宽30mm。 3、使用棕刷涂刷。
3、防止踏空线、围栏、扶手、爬梯警示线 图例1:护栏、扶手 颜色 线宽 使用范围 黑黄相间 图例2:防踏空线 黄色 黄条纹300mm,黑条纹300mm 厂房所有楼 梯边缘处、楼梯扶手、 围栏、及外宽150mm 围爬梯。 说明:1、防止踏空线使用荧光油漆,标注在上下楼梯连接的边缘处, 宽度为 150mm, 生产现场网格楼梯可根据需要加宽。 2、围栏最上圈按图例一涂刷,最上圈以下部位全黄涂刷。 3、楼梯扶手和护栏使用黄黑相间油漆涂刷,长度为300mm,从东南角开始涂刷。 4、围栏以东南角为起点涂刷黄色条纹为起点,扶手以最低点为起点涂刷黄色条纹为起点。 5、外围爬梯离地 1200mm处刷黄黑相间条纹,有护笼刷至护笼第二层下端。 6、使用棕刷涂刷。
二、管道规范
1、管道颜色及字体标准
序管道名称 号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合格介质管路 稀介质管路 煤泥水管路 清扫水管路 循环水管路 清水管路 风管 消防水管 铁制油管 橙色 橙色 黑色 天蓝色 天蓝色 绿色 浅灰色 大红 蓝色 白色 黄色+红色合格介质 稀介质 煤泥水 清扫水 循环水 清水 压缩空气 标识字体管道颜色 标识文字 管道颜色 颜色 白色字体 白色字体 白色字体 白色字体 白色字体 白色字体 红色字体 白色字体 白色字体 红色字体 消防水 液压油 药剂 电缆 10 阴阳离子加药管 11 12 13
穿线管 红色字体 白色字体 色环 暖气 护栏/围栏 银色 暖气水 无 黄黑相间 无 说明:
1、管道上标识由文字和箭头组成,标识文字颜色按上表所列涂刷。 2、箭头方向为管道内流体实际走向,箭头指向方刷文字。 3、小于50mm或管路太细无法刷箭头文字的,采用悬挂铝标识牌,水平管道铝识标牌上的标识为文字在上、箭头在下,竖直管道铝标识牌的标识为文字在左,箭头在右。 4、主管道标识间距10米。
5、支管每段直管设一处标识,设于管道中部。 6、文字与箭头间隔50mm。 7、标识文字和箭头尺寸标注:
管道直径(mm) D≥1000 500≤D<1000 200≤D<500 100≤D<200 50≤D<100 D<50 文字高×宽字间距箭头大小(mm) (mm) (mm) 500×500 300×300 120×120 60×60 35×35 60×60 300 200 80 40 20 40 a=150 a=100 a=50 a=25 a=15 a=20 b=6a,c=2a 图例