好好学习社区
建筑施工现场防汛应急预案
(ISO45001-2018)
第一章 编制目的
XX市最近几年为降雨多发地区,多雨季节通常出现在5、6、7、8月份。本工程在此期间正在大面积施工土方开挖工程及地下工程,应采取预防和急救措施。以保证基础工程的正常施工和基础结构的安全。
第二章 工程概况
本工程总规划用地面积约13万平方米;其中地上建筑面积约18万平米,地下建筑面积约18.5万平方米,地上四层地下两层;框架结构形式;目前本项目处于施工准备阶段。
第三章 雨期施工应急组织机构和管理系统
1、成立防汛领导小组、建立雨季值班制度
在雨季来临之前,项目部建立雨季施工领导小组,由项目经理任组长,项目副经理亲自组织雨季防汛工作的实施,并配有专门的防汛人员。我们项目部防汛工作坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的十六字方针,切实落实防汛行政首长负责制的岗位责任制,一定做到责任到位、指挥到位、任务到位、措施到位,把防汛工作搞好。具体组织机构见下图:
安全部 砌 筑 队 雨情分类
日降雨量:24小时降雨量
更多优惠资料下载:http://www.55top.com
德信诚培训网
项目经理 技术负责人 生产经理 技术部 气象整理 防汛调度 抽水队 电器检 修 设备小 组 抢险队
好好学习社区
1)小雨:指日降雨量小于10毫米或12小时降雨量小于5毫米; 2)中雨:指日降雨量10一24.9毫米或12小时降雨量5一9.9毫米; 3)大雨:指日降雨量25一49.5毫米或12小时降雨量10一29.9毫米;
4)暴雨:指日降雨量50一99.9毫米或12小时降雨量30一69.9毫米;180分钟降雨20毫米为短时暴雨。
5)大暴雨:指日降雨量100一199.9毫米或12小时降雨量70一200毫米; 6)特大暴雨:指日降雨量大于200毫米或12小时降雨量大于200毫米。 在雨季施工期间定期检查,对发现的问题发出整改通知单,监督检查整改。
与邢台市气象台建立协作关系,由气象台负责提供一周(月)内气象预报。同时项目经理部制定现场雨季值班表,建立雨季值班制度,设专人每天收听气象预报,做好记录,有暴雨或大暴雨天气情况,及时通知值班人员提前作好应急准备。
设专人负责协调与周边部门、企事业单位的防汛事宜,做到既有分工,又有合作,保证及时排水,减少损失。
2、组织落实、任务落实
项目部成立防洪抢险小分队,平时施工作业,雨时防汛抢险。每个施工现场均要备足防汛器材、物资,包括雨衣,雨鞋,铁锹,草袋,水泵等,做到人员设备齐整、措施有力、落实到位。
3、施工中的要求与措施
雨季及洪水期施工应根据当地气象预报及施工场地的具体情况,做好施工期间的防暴雨工作。在雨季施工时,施工现场应及时排除积水,防止场地的雨水冲入基坑内,基坑周围挡水台结合道路场地放坡以及周圈排水沟,拦截雨水和引导雨水通过排水沟排放进入市政雨水排放管道。
雨季施工时,处于暴雨可能淹没地带的机械设备、材料等应做好防范措施,施工人员要做好安全撤离的准备。长时间在雨季中作业的工程,应根据条件搭设防雨棚。施工中遇有暴风雨应暂停施工。
施工现场设排水沟道,汇集后的雨水,通过沉淀池沉淀,将水及时就近排入附近雨水管道中,或用水泵将水抽出,直接排入雨水管道中去。在暴雨期间,施工大门进出口处较低洼处应及时砌筑围挡,设挡水台,砌筑高度不少于0.3m,防止外界雨水倒灌入施工场地内。
场地、道路、基坑雨后积水及时排除,配置足够数量的水泵,确保在暴雨期间能够及时将流入泥浆池的雨水排除。随时掌握天气预报,尽量避开雨天浇筑混凝土。
更多优惠资料下载:http://www.55top.com
德信诚培训网
好好学习社区
现场中、小型设备必须按规定加防雨罩或搭防雨棚,机电设备要安装好接地安全装置,机动电闸箱的漏电保护装置安全可靠。
施工电缆、电线尽量埋入地下,外露的电杆、电线采取可靠的固定措施。现场物资的存放台等均应垫高,防止雨水浸泡。雨季前对现场垂直运输设备作绝缘检测。
第四章 汛前要求
1、各项目部要根据工程的防汛工作特点、地理环境、工程计划作业面、建设单位要求等,分析找出本责任区内的防汛薄弱环节,事先进行预防,并针对性地制定本单位工程防汛工作应急预案。
2、各在建施工工程在汛期施工中,要指定专人收听广播,及时了解天气变化情况,合理组织施工生产。
3、要认真做好大型设备的接地保护和避雷设施的检查与测试工作,不合格的要及时维修、更新或停用。
4、抓好脚手架的整体稳定性,重点检查立杆基础的排水措施及排水设备(抽水泵的数量、排水系统的畅通性)、连墙杆、小横杆、剪刀撑的牢固性等。架体、塔吊等高处设备、设施上的施工工具、物料、杂物等都要及时清理干净,防止掉落伤人。
5、加强基础开挖工程施工的检查,重点是观测基坑边坡及毗邻建筑物的变化,及时消除隐患。
6、施工现场临时用电必须严格遵守标准规范,要做好防雨措施,下雷暴雨时除昭明、排水和抢险用电外,其他电源必须全部切断,在雨后继续施工前,首先检查所有用电设施和线路的安全性,经检查符合要求后,方可投入使用。
7、施工现场的宿舍、食堂、办公室和仓库等临时设施的安全性要经常检查,尤其是在大风大雨天气过后及时检查临设的牢固性。
8、立即开展一次施工人员防汛知识教育学习,提高全员的防护意识,重点讲解避险路线、避险地点、避险方法等有关的知识。
第五章 其它应注意的问题
1、确保职工、民工的生活住房不漏雨,不进水。
更多优惠资料下载:http://www.55top.com
德信诚培训网
好好学习社区
2、尤其注意环境卫生,坚持每日灭蝇消毒工作。
3、做好防暑降温的药品发放,调整饮食,合理安排作息时间,确保无疫情、食物中毒、中暑现象发生。
4、各级防汛应急预案根据上级要求及时补充修订。
第六章 雨期施工预控方案
1.材料、设备准备
序号 物资、设备名称 1 2 3 4 5 6
2.技术准备
(1)在进入雨施前,要认真、仔细的根据工程特点及施工情况提前编制有针对性和切实可行的雨季施工方案,报请业主及监理单位审批,审批合格后及时落实方案内容。 (2)在雨施之前进行雨施交底。 3.现场部署
(1)雨期施工前,要组织有关人员认真分析雨期施工生产,根据雨期施工项目,编制雨期施工措施,所需材料要在雨期施工前准备好。
(2)做好施工人员的雨期施工培训工作,组织相关人员进行一次施工现场准备工作的全面检查,包括临时设施、临电、机械设备等项工作。
(3)检查施工现场及生产生活基地的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证
更多优惠资料下载:http://www.55top.com
德信诚培训网
单位 m m 个 m2 M3 个 数量 300 300 500 500 10 20 序号 7 8 9 10 11 12 物资、设备名称 雨衣 雨靴 铁锹 铁丝 应急灯 水泵(WQX10-44-3) 单位 数量 套 双 把 Kg 台 台 40 40 40 200 20 6 电缆 输水管 编制袋 塑料布 砂 钢丝夹
好好学习社区
雨天排水通畅。
(4)现场道路两旁设排水沟,保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物,保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不堆放物品,且高度不超过1.5 m,保证视野开阔,道路畅通。 (5)施工现场、工棚、仓库、食堂等暂设工程各分管单位要在雨期前进行全面检查和整修,保证基础、道路不塌陷,房间不漏雨,场区不积水。
(6)在雨期到来前,做好高耸塔吊和外挂架防雷装置。安全部门在雨期前,对避雷装置作一次全面检查,确保防雷。 4.主要技术措施
为了防止雨水对工程的侵害,拟从两个方面入手——a、阻断基坑顶部雨水入槽; b、及时将基坑内雨水排入市政雨水管网。
⑴阻断基坑顶部雨水入槽措施:
下基坑坡道位置,设100高漫坡土堰与排水沟边挡土堰连成一体。防止槽外雨水注入槽内。另外应预备足够的编织袋,遇大暴雨时,用编织袋设防水堰,同时用于局部加强救急。
基槽内周圈设300mm排水沟,坡底设1m深800×800的集水坑。
在基槽坡顶四周挖排水沟,排水沟靠基坑一侧设挡水土堰。排水沟采用砖砌,内抹防水砂浆,沟内按1%坡度将水排向集水井(沉淀池)。东侧边坡顶部,集水井(沉淀池)每隔30m一设,深1m,长×宽=800×800mm。
⑵基坑内雨水的排除:
基坑内雨水的排除拟从两方面入手:首先,在基坑外围,垫层以外200mm设300×300mm砖砌排水沟,基坑外围雨水的排除采用渗排结合的方式,即排水沟侧面抹防水砂浆,沟底采用干铺红砖,遇到暴雨时,可将一部分水渗入排水沟下部的砂层,另一部分水通过排水沟排入砖砌集水井中,井内设DN100水泵,遇雨及时起动,通过排水管排至市政管网。集水井采用红砖干码花砌,直径约为0.6m,井深约0.8m。每隔每隔30~40m一设。其次,在基坑内部施工后浇带、沉降后浇带、消防电梯基坑等标高较低的部位设深0.5m,长×宽=500×500mm的集水坑,遇有暴雨时用备用水泵将基坑内部的积水及时排除。
第七章 预防措施
1.晴天应检查排水管线、沉淀池,并及时清淤,确保排水畅通,同时应定期检查设备及电器线路的完好情况。
更多优惠资料下载:http://www.55top.com
德信诚培训网