序号 通病名称 预控措施 开挖前由测量人员放出开挖边线,并用白石灰撒出外框线,技术交底,定位验收 设置水平钢筋桩作标高控制点 换土法或铺填碎石 达到标准 长度、宽度(由设计中心线向两边量)+200mm —50mm 基底标高允许偏差:-50mm 符合设计图纸及有关施工验收规范要求 执行人 责任人 监督人 徐世平 张祥胜 徐世平 张祥胜 徐世平 张祥胜 刁元钢 程华义 1 基坑轴线偏位,超挖 刁元钢 刁元钢 程华义 程华义 7.5.2确定ABC三级质量控制检查点 ABC三级质量控制检查点表 工序 编码 1 2 质检名称 测量定位 地基验槽 质检等级 BR* BR* 质量控制手段 测量 试验 质量控 制方法 量测法 试验法 注:B* 总承包商(业主、监理)、设计院、分承包商三方共检。
B 总承包商(业主、监理)、分承包商二方共检。 C 分承包商自检。
其中“R”表示必须有文字记录。
8、安全与环境保护施工技术措施
8、1施工现场主要危害因素辨识、评价
序号 危险源 危 害 可能发生的事故 危险程度 临边无安全防护或不符合要求 排水不良 无扶梯安全通道 1 基坑 坑边弃土或其他物体堆放不符合要求 挖土机等机械停放位置不符合要求 未按规定放坡或坑壁支护 未采用TN-S系统、未使用五芯电缆 保护零线与工作零线错误 2 施工用电 未按规定进行重复接地 安全距离达不到规定要求且无防护 高处坠落 坍塌 坠落基坑 坍塌 坍塌 坍塌 触电 触电 触电 触电、系统停电 大 大 大 大 大 大 大 大 中 大 不符合“三级配电两级保护”要求 漏电保护器失效 照明灯具绝缘不良、高度不够 未按规定要求正确使用电动机械 触电 触电 触电、电气火灾 触电 大 大 大 大 电箱及电箱内的电器不符合要求 触电 大 机械设备无安全保险装置或装置失效 机械设备危险部位无防护或不符合要求 设备“带病”运行、在运行中检修 3 施工机具 用电设备及线绝缘不良,无保护接零,漏电保护器不符合要求 车辆状况不良、安全装置不齐全或失效 机械作业时未站在牢靠的地方 机械臂回转半径内站人 地面不平整、道路不通畅 材料堆放不符合要求 4 施工现场 剩余材料、废物垃圾乱摆乱放 无防火设施或不符合要求 夜间施工照明不足 易燃易爆物品使用和存放不符合要求 不按规定正确佩戴个人劳保用品 违章违纪 5 人为因素 上下基坑不走安全专项通道 行为失误 身体状况不良 机械伤害 大 机械伤害 机械伤害、设备损坏 触电 运输伤害 机械伤害 人员伤害 人员伤害、车辆破坏 坍塌、物体打击 物体打击及其他伤害 火灾 人员伤害及其他伤害 火灾、爆炸 人员伤害 各类事故 人员伤害 各类事故 各类事故 大 大 大 大 大 大 中 中 大 大 大 大 大 大 大 中 中 8.2施工现场主要危害因素的控制措施 序号 危险源 控 制 措 施 1 基 坑 2 施工用电 3 施工机具 4 施工现场 5 人为因素 1、 基坑周边按临边作业设置,用1.5m钢管顺基坑砸入土中,用安全警戒旗进行围护。 2、 基底周边设置排水沟,于对角设集水坑,潜水泵随时抽水,避免基土受浸泡。严格按方案要求放坡,以防塌方。 3、 现场挖出土方运至甲方指定地点堆放,基坑周边2m范围内严禁堆放土方、建筑材料,施工机械不得停放或通行。 4、 基坑上下用钢管绑扎梯子,基坑的两侧各搭设一条安全扶梯通道。 5、 基坑挖土由专职安全员进行旁站监督,随时监控土坡稳定,发现异常及时撤离人员,采取加固措施。 1、电工必须有相应资质,现场接断电必须由专业电工操作。在接施工机械、照明电源前应检查电缆无破损、绝缘良好后方可接通电源。施工过程中电工应经常现场巡检,发现破损电源及时更换。 2、施工机械应进行接地接零,接地接零装置必须符合规范要求。电源箱设漏电保护器,配电箱专人看管,配明锁,实行“一人一机一闸”。 3、夜间作业应有足够照明并使用安全电压。 4、电源线不可直接接触钢管架,应用木横担瓷瓶架设,电源线应架空或埋地架设,不得放置于地面,对操作脚手架应设避雷及接地装置。 5、使用电动机械(打夯机或振动器等)应戴绝缘手套,潮湿环境作业人员,必须穿绝缘胶靴。 1、施工机具管理实行“三定制”,即定人、定机、定岗。操作人员必须持证上岗,非专业人员严禁使用施工机具。 2、机械设备使用前必须全面检测并试运转,其安全保险装置应安全有效,使用过程中应定期对机械进行保养,机械不得带病运转。厂内机械行驶速度不得超过10km。 3、反铲挖掘机挖土时臂回转半径内严禁站人,挖掘机应站在牢固的地方进行作业,需移动前,必须鸣笛示意,挖土时现场必须设专人指挥。 1、现场必须严格按总平面布置图进行设置暂设及堆放材料。 2、现场道路应保持干净通畅,无积水,材料堆放整齐、稳固,施工现场必须 做到工完料尽场地清。 3、现场机械应排放整齐,所有机械必须按指定位置停放,下班前操作人员应将机械清理干净。钢筋、木工等操作场地应搭设雨棚,其高度、宽度应符合现场标准化管理要求。 4、易燃易爆物品分类堆放,间隔距离符合有关要求。现场动火前必须按规定办理审批手续,经同意后方可动火,动火时要配备灭火器并设专人监护。现场木工棚、材料仓库等地严禁烟火并配备足够数量的灭火器。 1、所有人员进场前必须进行安全教育及培训,并经体检合格,施工前进行安全技术交底并形成文字记录。 2、所有人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽,超过2m作业人员必须正确系挂好安全带,即高挂低用,且必须挂于安全牢固处。作业时应做到“三不伤害”。现场严禁酒后作业、打闹嬉戏。 3、作业人员上下必须走扶梯安全通道不得顺坡攀爬 4、制定和落实安全生产责任及奖惩制度,加强安全监督和检查,加强职工安全教育。 5、特种作业人员必须持证上岗。 影响 程度 一般 一般 重要 8.3施工现场环境影响因素辨识、评价 序号 工程 名称 基础 工程 活动类型 主要来源 泥土挖掘、运输、堆放 泥土经雨淋 办公室 2 后勤 办公室、 管理 厕所 浴室、厕所 环境因素 废气(尘土) 废水(泥浆) 可能产生的环境影响 大气污染,颗粒物污染物。 水体污染,造成SS指标超标。 1 土方开挖 固体废物(废油墨、侵占土地。污染土壤和水体。其废电池、灯管等及中:电池、油墨等含铅废物属危生活垃圾) 险废物。 废水(PH、BOD5、污染水体,使水中SS、PH超标。 COD、SS) 一般 3 现场 施工 机械设备 运行 建材 使用 能源消耗 (电能、水) 资源的有效利用。 一般 一般 材料消耗(钢材、木资源的有效利用。 材、水泥等) 8.4施工现场环境影响因素控制措施
序号 主要来源 控 制 措 施 1、施工过程中保持场地平整,道路通畅,排水良好。 2、加强现场管理,杜绝现场长流水、长照明、长冒汽现象。 1、现场严禁随意抛撒废弃物,应采取有效措施,控制施工过程中扬尘。 2、现场干燥时应派专人洒水,杜绝现场、道路扬尘。 1、控制作业时间,避免在居民非工作时间作业。 2、采取相应措施,减少机械发出的噪音。 1、现场做好文明施工,施工做到随手清,下班前将各自的施工区域清理干净。 4 固体废弃物 2、设立文明施工包干区,组织人员对现场定期检查并清理,制定奖惩措施并严格实施。 5 污水处理 有毒有 6 害原材料 1、施工现场应设置连续通畅的排水设施,冲洗的水应有组织的排放。 2、建筑污水、混浆要经二次或三次沉淀达标后方可排放。 1 现场、道路 2 粉 尘 3 噪 音 1、严禁在现场随意焚烧有毒有害废弃物。 2、油漆桶等危险固废物要集中堆放,待厂家集中回收。 8.5季节性施工安全技术措施: 8.5.1安全用电
序号 1 2 3 4 主要危害来源 办公室、施工设施无避雷措施 高温着火 昆虫带来病毒 台风袭击 应对措施 在专职安全人员的指导下正确安装避雷接地,使接地电阻符合规范要求 木材加工区域内的锯末及时清理干净,并在加工区域内增加灭火器具,以备使用 办公室、宿舍需经常打扫卫生,并经常消毒 收听天气预报,提前做好防预工作 风险级别 中 中 中 中 时态 将来 现在 现在 将来 状态 正常 正常 正常 正常 8.5.2环境保护:加强环境保护和个人健康,现场的建筑垃圾,生活垃圾集中堆放,每天有专人清理,按甲方指定地点运出。现场严禁随地大小便,防止运土过程中造成道路散落泥土,安排专人进行清理,确保环境卫生和个人健康,基坑内的排水有组织的进行排放,不允许现场四处流淌。 8.6夏、雨季、台风季节施工措施
该工程所处的地理环境和气候条件,工程施工时,又正值高温、多雨、台风季节,为此在施工过程中应采取以下措施:
8.6.1 及时的收听当地的天气预报,对有大风大雨天气应尽量避免土方开挖工作。 8.6.2坑内的集水井应始终保持完好的潜水泵,集中将水排出坑外。
8.6.3用防雨布和脚手架搭设长60m、宽20m可移动封闭式防雨棚四周用棕绳对称锚固。
8.6.4在雨天,做好基坑边坡的安全防护,防止塌方。边坡土方用雨布覆盖.雨布边口应封稳固,以防止大风吹走。
8.6.5所有现场工棚,一定要用8#铁丝间距<3000mm,对称锚固、锚点一定要落实可靠,屋面用砂袋间距1000mm压牢。
8.6.6大干期间正处高温季节,现场施工的人员要注意防暑降温,现场配备必要的防暑医药用品,如人丹、创口贴等。 8.7安全技术措施
8.7.1安全目标:全施工过程安全零事故。
8.7.2凡进入施工现场人员必须进行安全教育,明确现行安全规章制度以及厂区安全注意事项,加强职工安全意识。
8.7.3班组每天施工前必须开安全快会,项目队每周一、三、五开安全例会。检查前期安全工作及目前存在的安全隐患,提出具体整改措施及防范措施。明确当前工作中安全注意的事项。
8.7.4所有现场施工用电采用TN-S系统,采用三相五线制,详见用电方案。 8.7.5进场人员一律戴好安全帽,着装整齐。
8.7.6机械操作人员持证上岗,实行“三定制”。非本工种人员不得乱动。 8.7.7所有机械必须有安全防护措施。
8.7.8所有电器必须有漏电保护装置,实行一机一闸,接零接地装置。
8.7.9本次施工的水池的开挖很深,基坑的土质很差,及易造成塌方,对开挖好的基坑及时的做好边坡防护工作,安排专职的安全人员对基坑的边坡随时进行监控,对有险情的地方,立即通知坑内作业人员撤离,待消除危险源后再进行施工。基坑的四周用钢管进行维护,刷黄黑漆,并挂上醒目危险标志。基坑内用钢管搭设上下的安全通道,确保通道安全、牢固。
8.7.10现场施工材料堆放整齐,每次施工完毕做到工完、料尽、场地清,离基坑边缘2m范围严禁堆积荷载,2m外堆积高度不能超过1.5m。 8.7.11夜间施工应具有足够的照明。
8.7.12严格各个分部项工程的技术交底工作,对各项安全要求及措施详细向操作班组进行交底。土方在进行开挖时必须安排专人进行指挥,挖机的旋转半径之内严禁站人。