副立井提升机保护装置试验制度
一、提升机各类保护
1. 过卷过放保护:当提升容器超过正常终端停止位置时,必须能自动
断电,并能使提升机发生制动作用,安全回路应能自动断电且发生制动作用,保护正常。
2. 闸间隙保护装置:当闸间隙超过规定值时,能自动报警。 3. 减速功能保护装置:当提升容器到达设计减速位置时,能示警并开
始减速。
4. 超速保护:当提升速度超过最大速度15%时,必须能自动断电,且使
制动器安全制动。
5. 限速保护:当提升机运行至终端位置时速度不超过2m/s,当减速段
速度超过设定值的10%时,必须能自动断电,且使制动器安全制动。 6. 深度指示器失效保护:提升机运行过程中,断开轴编码器输出脉冲
信号,提升机自动断电且施闸,则保护正常。 7. 错向运行保护:当发生错向时,提升机无法运行。 二、提升机保护装置试验规定及试验方法:
1.防止过卷过放保护装置:提升机司机配合包机电工每天进行一次试验。
试验办法:手动将提升机罐笼提升至过卷保护动作位置,以能否切断安全保护回路电源来判断过卷保护是否起作用。
2、闸间隙保护装置:提升机司机配合包机电工在每星期进行一次试验。
试验方法:停车状态手动将闸控柜保护值调整为报警值,如果发出警告信号则证明闸间隙保护装置正常。
3、减速功能保护装置:提升机司机配合包机电工每天进行一次试验。 试验办法:正常将提升机提升/下放至减速点,如果提升机能够自动减速并报警则保护装置正常。
4、超速保护:提升机司机配合包机电工每月进行一次试验。 试验方法:正常将提升机提升/下放至等速段,速度调整为1m/s,按下递增按钮,若提升机安全回路掉电并报警则保护装置正常。
5、限速保护:提升机司机配合包机电工每月进行一次试验。 试验方法:正常将提升机提升/下放至减速段,速度调整为0.8m/s,按下递增按钮,若提升机安全回路掉电并报警则保护装置正常。
6、深度指示器失效保护:提升机司机配合包机电工每月进行一次试验。
试验方法:人为将电子式深度指示器轴编码器脱开,若提升机安全回路掉电并报警则保护装置正常。 三、其他规定
1、提升机的所有安全保护装置的试验,必须在接班后正式提升前进行,正常提升时严禁试验任何保护装置。
2、试验时提升机司机、包机电工必须按上述试验方法及内容对每项保护逐个进行试验,对试验不合格的或动作时间超过规定的保护装置,应立即汇报科区值班人员,处理好以后方可工作。
3、试验轨道过卷开关保护装置时,提升机司机必须事先和沿线信号工联系好。
4、所有保护装置试验完,无任何问题时,才准操作提升机,包机电工
将试验的数据如实填写在记录本上。