电力系统潮流计算
Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】
电力系统
课程设计
题 目: 电力系统潮流计算 院系名称: 电气工程学院 专业班级: 电气F1206班 学生姓名: 学 号: 指导教师: 张孝远 成绩: 目录 日期: 原始资料 ................................................. 2 指导老师签名: 1 概述 ................................................... 4 2 潮流计算节点介绍 ....................................... 4 变量的分类 .......................................... 5 节点的分类 .......................................... 5 3 计算方法简介 ........................................... 6
牛顿—拉夫逊法原理 .................................. 6
牛顿—拉夫逊法概要 .............................. 6 牛顿法的框图及求解过程 .......................... 8 MATLAB简介 ......................................... 9 4 潮流分布计算 .......................................... 10
系统的一次接线图 ................................... 10 参数计算 ........................................... 10 丰大及枯大下地潮流分布情况 ......................... 14
该地区变压器的有功潮流分布数据 ................. 15 重、过载负荷元件统计表 ......................... 17
5 设计心得 .............................................. 17 参考文献 ................................................ 18 附录:程序 ............................................... 19
原始资料
一、系统接线图见附件1。
二、系统中包含发电厂、变电站、及其间的联络线路。500kV变电站以外的系统以一个等值发电机代替。各元件的参数见附件2。
设计任务
1、手动画出该系统的电气一次接线图,建立实际网络和模拟网络之间的联系。 2、根据已有资料,先手算出各元件的参数,后再用Matlab表格核算出各元件的参数。 3、潮流计算
1)对两种不同运行方式进行潮流计算,注意110kV电网开环运行。 2)注意将电压调整到合理的范围
110kV母线电压控制在106kV~117kV之间; 220kV母线电压控制在220 kV~242kV之间。
附件一:
A2x8课程设计地理接线示意图20+8BC3x40火电厂1x50水电站130水电站54x7.5GE水电站2722x101x31.5D2x31.5F12.5+31.5L2x150水电站3牵引站火电厂水电站110kV线路220kV线路110kV变电站220kV变电站500kV变电站24H90+120M
附件二:
1、变压器:两个220kV变电站均采用参数一致的三绕组变压器,具体参数如下。
220kV变电站参数表
高压侧 中压侧绕组 低压侧绕组 60(120) 绕组 容量 电压 120 220 120 110(121) 110kV及以下的变电站的变压器省略,即可将负荷直接挂在110kV母线上。而110kV升压变只计及以下参数。
110kV变电站参数表 序号 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 变电站名 A B C D E G F 水电站1 水电站2 水电站3 水电站5 水电站4 容量 16 28 120 63 20 + 30MW、2*20MVA 72MW、3* 24MW、 4*、2*20MVA 18MW、30MVA X1 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ X0 \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\