成都市中心城东北片区水环境综合整治工程

砂土、亚砂土 0.3~0.4 0.5~0.6 6.4.9 顶进钢管采用钢丝网水泥砂浆和肋板保护层时,焊接后应补做焊口处的外防腐层。 6.4.10 采用钢筋混凝土管时,其接口处理应符合下列规定:

6.4.10.1 管节未进入土层前,接口外侧应垫麻丝、油毡或木垫板,管口内侧应留有10~20mm的空隙;顶紧后两管间的孔隙宜为10 ~15mm;

顶进工具管迎面阻力(PF)的计算公式 表6.4.8-2

顶进方法 顶进时,工具管迎面阻力(PF)的计算公式(kN) 手工掘进 工具管顶部及两侧允许超挖 工具管顶部及两侧不允许超挖 0 л · Dav · t · R л · Dav · t · R a · л/4 · D· R 挤压法 网格挤压法 注:Dav——工具管刃脚或挤压喇叭口的平均直径(m); t——工具管刃脚厚度或挤压喇叭口的平均宽度(m);

R——手工掘进顶管法的工具管迎面阻力,或挤压、网格挤压顶管法的挤压阻力。前者可采用500kN/m2,后者可按工具管前端中心处的被动土压力计算(kN/m2); a——网格截面参数,可取0.6~1.0。

6.4.10.2 管节入土后,管节相邻接口处安装内胀圈时,应使管节接口位于内胀圈的中部,并将内胀圈与管道之间的缝隙用木楔塞紧。

页脚内容46

成都市中心城东北片区水环境综合整治工程

6.4.11 采用T形钢套环橡胶圈防水接口时,应符合下列规定:

6.4.11.1 混凝土管节表面应光洁、平整,无砂眼、气泡;接口尺寸符合规定;

6.4.11.2 橡胶圈的外观和断面组织应致密、均匀,无裂缝、孔隙或凹痕等缺陷;安装前应保持清洁,无油污,且不得在阳光下直晒;

6.4.11.3 钢套环接口无疵点,焊接接缝平整,肋部与钢板平面垂直,且应按设计规定进行防腐处理;

6.4.11.4 木衬垫的厚度应与设计顶力相适应。

6.4.12 采用橡胶圈密封的企口或防水接口时,应符合下列规定: 6.4.12.1 粘结木衬垫时凹凸口应对中,环向间隙应均匀; 6.4.12.2 插入前,滑动面可涂润滑剂;插入时,外力应均匀;

6.4.12.3 安装后,发现橡胶圈出现位移、扭转或露出管外,应拔出重插。

6.4.13 顶管结束后,管节接口的内侧间隙应按设计规定处理;设计无规定时,可采用石棉水泥、弹性密封膏或水泥砂浆密封。填塞物应抹平,不得凸入管内。 6.4.14 工具管进入土层后的管端处理应符合下列规定: 6.4.14.1 进入接收坑的工具管和管端下部应设枕垫;

6.4.14.2 管道两端露在工作坑中的长度不得小于0.5m,且不得有接口; 6.4.14.3 钢筋混凝土管道端部应及时浇筑混凝土基础。

6.4.15 在管道顶进的全部过程中,应控制工具管前进的方向,并应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势,确定纠偏的措施。

页脚内容47

成都市中心城东北片区水环境综合整治工程

6.4.16 管道顶进过程中,工具管的中心和高程测量应符合下列规定:

6.4.16.1 采用手工掘进时,工具管进入土层过程中,每顶进30cm,测量不应少于一次;管道进入土层后正常顶进时,每顶进100cm,测量不应少于一次,纠偏时应增加测量次数;

6.4.16.2 全段顶完后,应在每个管节接口处测量其轴线位置和高程;有错口时,应测出相对高差;

6.4.16.3 测量记录应完整、清晰。 6.4.17 纠偏时应符合下列规定: 6.4.17.1 应在顶进中纠偏;

6.4.17.2 应采用小角度逐渐纠偏;

6.4.17.3 纠正工具管旋转时,宜采用挖土方法进行调整或采用改变切削刀盘的转动方向,或在管内相对于机头旋转的反向增加配重。

6.4.18 顶管穿越铁路或公路时,除应遵守本规范外,并应符合铁路或公路有关技术安全规定。 6.4.19 管道顶进应连续作业。管道顶进过程中,遇下列情况时,应暂停顶进,并应及时处理; 6.4.19.1 工具管前方遇到障碍; 6.4.19.2 后背墙变形严重; 6.4.19.3 顶铁发生扭曲现象;

6.4.19.4 管位偏差过大且校正无效; 6.4.19.5 顶力超过管端的允许顶力; 6.4.19.6 油泵、油路发生异常现象;

页脚内容48

成都市中心城东北片区水环境综合整治工程

6.4.19.7 接缝中漏泥浆。

6.4.20 当管道停止顶进时,应采取防止管前塌方的措施。 6.4.21 顶进管道的施工质量应符合下列规定: 6.4.21.1 管内清洁,管节无破损;

6.4.21.2 允许偏差应符合表6.4.21的规定;

顶进管道允许偏差(mm) 表6.4.21

项目 轴线位置 管道内底高程 允许偏差 50 +30 -40 +40 -50 ≤2 15%壁厚且不大于20 50 D<1500 D≤1500 钢管道 钢筋混凝土管道 相邻管间错口 对顶时两端错口 注:D为管道内径(mm)。

6.4.21.3 为严密性要求的管道应按本规范第10章的有关规定进行检验;

6.4.21.4 钢筋混凝土管道的接口应填料饱满、密实,且与管节接口内侧表面齐平,接口套环对正管缝、贴紧,不脱落;

6.4.21.5 顶管时地面沉降或隆起的允许量应符合施工设计的规定。

页脚内容49

成都市中心城东北片区水环境综合整治工程

6.4.22 采用中继间时应符合下列规定:

6.4.22.1 中继间千斤顶的数量应根据该段单元长度的计算顶力确定,并应有安全贮备; 6.4.22.2 中继间的外壳在伸缩时,滑动部分应具有止水性能;

6.4.22.3 中继间安装前应检查各部件,确认正常后方可安装;安装完毕应通过试运转检验后方可使用;

6.4.22.4 中继间的启动和拆除应由前向后依次进行;

6.4.22.5 拆除中继间时,应具有对接接头的措施;中继间外壳若不拆除时,应在安装前进行防腐处理。

6.5 触变泥浆及注浆

6.5.1 采用触变泥浆减阻措施时,应编制施工设计,并应包括以下主要内容: 6.5.1.1 泥浆配合比压浆数量及压力的确定; 6.5.1.2 制备和输送泥浆的设备及其安装规定; 6.5.1.3 注浆工艺、注浆系统及注浆孔的布置; 6.5.1.4 顶进洞口封闭泥浆的措施; 6.5.1.5 泥浆的置换。

6.5.2 触变泥浆的压浆泵,宜采用活塞泵或螺杆泵。管路接头宜选用拆卸方便、密封可靠的活接头。

6.5.3 注浆孔的布置宜符合下列规定:

6.5.3.1 注浆孔的布置宜按管道直径的大小确定,每个断面可设置3~5个,并具备排气功能;

页脚内容50

顶管-施工方案