机房UPS及配电系统

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

室外 -30℃ ? +46℃ ? 湿度:≤95%RH

? 机房专用空调机组的温度、湿度控制性能

? 机房专用空调应能按要求,自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。 ? 温度调节范围:+17℃ ? +28℃

? 温度调节精度:?2℃ 温度变化率< 5℃/小时 ? 湿度调节范围:40% ? 60%RH ? 湿度调节精度:?5 %RH ? 机房专用空调机组的机组性能

? 机房专用空调机组应选用直接膨胀风冷冷却方式,送回风方式为下送风上回风。

? 机房专用空调应具备制冷、加热、加湿、除湿及温、湿度传感器和控制器。

? 制冷压缩机要求:采用美国COMPLAND 涡旋式高效压缩机,节能。 机房专用空调的加热性能:使用PTC陶瓷模块式加热系统。 ? 机房专用空调的加湿性能:

? 应采用电极式加湿器。精密空调的加湿量不小于10KG/H。 ? 机房专用空调的空气洁净度:高效过滤器,波浪形设计,三层过滤完全满足计算机房洁净度要求,材质选用合成纤维,可清洗。 ? 使用大风量直接驱动离心风机。

? 具有双重外壳(Double Skin)箱体结构,使机组静音运行;内部

不会滋生、存留细菌;防火等级为A0级(ISO1182.2)。 ? 机房专用空调的控制系统:

? 应具有先进的控制系统

? 应具有256条大容量故障信息记录;48小时温湿度历史曲线,曲线精度可调。

? 内容及参数掉电保护设计。

? 机组应具有过压 、欠压等报警及故、障诊断,告警记录功能,自动保护,自动恢复,自动重启动等功能。 ? 控制系统应具有多级密码保护功能。

? 机房专用空调机组主要技术参数要求

直接膨胀风冷式机房专用空调 总冷量 (24℃-50%) 显冷量 (24℃-50%) 压缩机数量 风量 电加热量 加湿量 噪音等级 dB(A) 尺寸(长*宽*高)MM 40KW ≥40kw ≥38kw 2 ≥12300m3/H ≥12kw ≥10kg/h ≤58 ≤1740*850*1950 60KW ≥60kw ≥55kw 2 ≥17000m3/H ≥12kw ≥10kg/h ≤60 ≤1900*850*1950