电源装置中负责对电池充电的充电器须采用高频程控大功率充电器,并采用一体化设计电流1-100A可设定,同时并满足如下要求:
? 整流模块为原装进口产品,可靠性高,所有器件及导线采用无自爆、耐火和阻燃产品。
? 控制电路采用高速CPU控制,数字化程度高,安全可靠。
? 充电器具有对电池充电全智能化自动管理功能,并防止对蓄电池过充的功能;
? 充电器具有自诊断功能,能准确判断其故障位置,便于维修。 ? 充电装置须有短路、过流等保护功能。
? 所有组成部分均做在同一机柜中,体积小,维护简单。 ? 有电池均充和浮充电自动转换功能,电池保护功能好。 ? 有电池测试功能,可以测试电池状态,供电情况等。 3、显示装置
带有背光大屏幕中文液晶触摸显示屏,人机界面友好,可显示如下内容:单路交流进线三相电源电压、充电电压、充电电流、电池组电压、电池组充放电电流、单个充电模块电压、单个充电模块电流、逆变器输出电压、频率等。
以上测量精度不小于1.0级,电源装置取消常规的测量表,全部通过监控系统液晶显示屏显示。
4、UPS技术参数
基本技术参数
标称容量( KVA ) 工作方式 10-800KVA 双变换纯在线式,带隔离变压器输出工频机 相 数 输入功率因数 多种工作模式 输入标称电压 整 流 充 电压 电池 充电电流 电池类型 电池容量 相 数 额定功率 标称电压 输出电压稳定度 逆频率稳定度 变 波峰因数 输出波形失真度 器动态特性 不平衡负载电压 过载保护 逆变器效率 相 数 旁路 保护标称电压 转换时间 输入保护 输出保护 率 器范围 输入标称频输出纹波 软 启 动 充电模式 温度补偿电单相 +N+G >0.95 (加滤波器或 12 脉冲整流器) 具有UPS、EPS、ECO节能模式整机效率>0.98 220/380V/230/400VAC 、 240/415VAC 380/220± 25% 50Hz ± 10% , 60Hz ± 10% < 2 % 0 ~ 100% 5sec 先恒流后恒压,带温度补偿充电和自动均浮充转换 3mV/ ℃(单体) 0.1C (根据电池容量设置自动调节) 免维护铅酸蓄电池 7 ~ 999AH 可设定(根据不同功率容量范围不同) 单相 +N 额定容量× 0.8 380VAC ± 1% (稳态负载),± 5% (负载波动) 50Hz , 50Hz <± 0. 5% (不同步时) > 3 : 1 正弦波,线性负载< 3% ;非线性负载< 5% 瞬变电压<± 5% (由 0 到 100% 跃变),瞬间恢复时间< 10ms <± 5% 120%正常工作125` 分钟 ; 150分钟; 200 % 1S >93%(满载) 三相 +N 380VAC、 400VAC、 415VAC < 0ms (静态开关零切换) 电压、频率超限;错相、缺相 过流、短路、功因过低 功能 护 电池保护 温度保护 硬件故障保报警 工作环境 冷却方式 通讯接口 冗余功能 抗浪涌能力 系统参数防护等级 安全性能 噪声 dB 过充保护、过放保护 环境过温保护、逆变器过温保护 辅助电源异常、 断路器跳闸、熔断器断开及功率器件过流过压保护 具有语音报警功能 环境温度: -20 ~ 55℃,相对深度 30% ~ 90% 海拔高度< 1000 米 (每增加 100 米 功率下降 1% ,最高 4000 米 ) 强制通风 RS232 、 RS485 。可选干接点接口、 SNMP 卡(网络远程监控) 真人语音报警功能 串联热备份或并联 10/700 μ S , 5KV ; 8/20 μ S , 20KA IP20 输入输出对地的抗电 3000VAC ,漏电流小于 3.5mA ;绝缘电阻大于 2M Ω( 500VDC ) 55~60 带有背光大屏幕中文彩色液晶触摸显示屏,人机界面友好,可显示如下内容:单路交流进线三相电源电压、充电电压、充电显示装置 电流、电池组电压、电池组充放电电流、单个充电模块电压、单个充电模块电流、逆变器输出电压、频率等并储存256条故障信息。 智能电池充电:根据用户的电池配置自动调整电池的充电参电池管理软数,并会根据供电环境对电池进行均充浮充转换、温度补偿充电,件 放电管理。延长电池的使用寿命,减少管理员的负担; 5、蓄电池选择:
蓄电池采用柏克高品质全密封阀控式免维护铅酸胶体蓄电池,。浮充使用寿命≥10年长寿命系列电池,核对性充放电次数大于600次,并满足事故负荷供电所需时间。
1.2 机房空调系统
机房中的电子设备在运行中散热量大而且集中,散湿量极小,散热量的95%是显热,热湿比极大。在这种情况下,空气处理可近似作为一个等湿降温过程。
根据热的传播方式—传导、辐射、对流分析,疏散显热的最有效方式是对流,
这就需要大量的冷风将热量带走。
中央空调主要考虑人体对环境的要求,不具备大风量。因此,中央空调方式就会出现虽然冷量够,但设备热量却散不出去的问题。集中空调是用风管送风,而非静压风库,送风均匀度较差,所以中央空调不适合在机房使用,一定要考虑机房专用吸顶式的空调机组。
机房精密空调充分考虑了电子设备的特点,在相同制冷量的基础上,加大了风量。加之下送风利用四面送风的方式,使得送、回风均匀,能够较为迅速、有效地带走机器热量,同时具备分开摆放,按负载量不同摆放,按照冷热气流流动方向摆放。家用、商用空调、中央空调都没办法保证2℃的温差,而电子设备在温度不稳定的状态下工作,寿命会大大降低。
此外,机房对洁净度亦有严格的要求,这个要求远远高于办公用房。由于中央空调送风方式的特点决定其不能满足此要求。而机房专用空调中有中效过滤系统,可随时更换过滤网,方便 、省时、经济。普通舒适性空调机的温、湿度控制精度低 、过滤性能较差。
根据各机房的功能需求配置相应的空调及新风系统。其中计算机网络机房配置机房专用精密空调、采用地板下送风方式,新风机组与消防系统联动
1.2.1 机房冷负荷计算及选型
机房主要的热负荷来源于设备的发热量及维护结构的热负荷。因此,我们要了解主设备的数量及用电情况以确定精密空调的容量及配置。但在暂不确定设备数量等情况时,机房热负荷没有条件精确计算,根据以往经验,可根据机房的面积进行测算。
中心机房总面积近850平方米:
在此项目的设计中,采用面积计算法,按实际的机房面积计算。每个平方按照350W进行估算, 所以热负荷为:350×850=154700W。
因此若考虑主机房空调系统采用2台60KW和2台40KW柏克精密空调,有20%的余量。
主机房设计为一个独立的新风区,在下送风区的机房内安装一台吸顶式新风处理机。
经现场实地勘察,以上所有空调的室外机均需放置在大楼3楼裙房室外平台的位置。
1.2.2 产品功能及主要特点
? 机房专用空调机组的机械性能
? 机柜表面喷涂均匀、无破损,机柜颜色要求为灰色;信号灯、开关、测量显示装置布局合理。
? 40KW制冷量的空调室内机的尺寸应不大于:1740mm(长)*850mm(宽)*1950mm(高)。操作及维修安全、方便。
? 60KW制冷量的空调室内机的尺寸应不大于:1900mm(长)*850mm(宽)*1950mm(高)。操作及维修安全、方便。
? 结构工艺:部件排列合理、整齐;导线颜色和截面合理,布放平整;接插件牢固;进出线符合工程需要;具备抗震措施。 ? 标牌、标记:应平整清晰。 ? 机房专用空调机组的适应环境 ? 温度:室内 -10℃ ? +30℃