一、选择题

1.影响支架施工预留沉落值的有①支架接头非弹性变形,②卸落设备的压缩变形,③支架基础沉陷,④支架弹性变形。计算支架施工预留沉落值时应包括(C)。 A、①+②+③ B、①+③+④ C、①+②+③+④

2.钢绞线挤压锚具挤压时,在挤压模内腔或挤压元件外表面应涂润滑油,压力表读数应符合操作说明书的规定。挤压后的钢绞线外端应露出挤压头(A)。 A、2~5mm. B、5~8mm C、8~10mm

3.预应力张拉完毕后宜在(B)天内进行压浆, A、1. B、2 C、3

4.压浆时及压浆后3d内,梁体及环境温度不得低于(C)℃。 A、0 B、3 C、5

5.在浇筑箱梁顶板和翼板混凝土时,为防止混凝土开裂,浇筑顺序应为(C) A、从内侧向外侧分两次完成 B、从内侧向外测一次完成 C、从外侧向内侧一次完成

6.每一级加载都模拟混凝土的浇筑过程,每一级加载完成后静置24h测量预压观测点的变化值。当观测的变形不大于(A)mm时即认为稳定,经分析后继续加载。 A、2 B、4 C、5

7.金属波纹管圆管连接管的直径应大于被连接管一个直径级别,其长度为4~5倍倍连接管的直径,且其长度不应小于(C)mm A、100 B、200 C、300

8.工艺设施设计根据其重要性,按照便于技术管理的原则,分为(B)类。 A、2. B、3 C、5

9.由钢管及扣件组成的扣件式钢管脚手架,一般情况下,脚手架的单管立柱的承载力可达(C)。 A、10kN~15kN B、15kN~25kN C、15kN~35kN

10.支架纵横向剪刀撑,以提高支架的刚度和稳定性,扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于(B)处的立杆上。 A、100mm B、200mm C、300mm

11.碗扣式脚手架可调底座及可调托撑丝杆与螺母捏合长度不得少于6扣,插入立杆内的长度不得小于(C)。 A、50 B、100 C、150

12.剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在(B)之间 A、30°~45° B、45°~60° C、60°~75°

13.当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长(B)跨立杆固定。 A、一 B、二 C、三

14.钢管扣件搭接接长时,端部扣件盖板边缘至搭接纵向杆端的距离不应小于(B)cm。 A、50 B、10 C、20

15.门式支架可调底座调节螺杆伸出长度不宜超过(A)。 A、200mm B、300mm C、400mm

16.可调顶托调整高度严格控制在(B)以内,以确保架子顶自由端的稳定。 A、200mm B、300mm C、400mm

17.支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过(C)时,应采用取可靠措施固定; A、400mm B、200mm C、300mm

18.预应力用金属波纹管折叠咬口的部分的宽度不应小于厚度的(B)倍,且不小于2.5mm。 A、6 B、8 C、10

二、填空题

19.纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。

20.为使水泥浆达到所需的浆水特性,可在浆体中加入化学添加剂,但不得含有对预应力筋和水泥有损害的物质,尤其不得含有氯化物和硝酸钙等腐蚀性介质,添加剂中所含的膨胀成分严禁含有铝粉。

21.管道压浆工艺可分为一次压浆、二次压浆和真空压浆。

22.预施应力应采用双控制,即以张拉控制应力为主,并以钢绞线伸长量校核,实际伸长量应不超过理论伸长量的±6%,每端锚具回缩量应控制在6mm以内。

22拉完毕后宜在2天内进行压浆,压浆前管道内应清除杂物和积水。压浆时及压浆后3天内,梁体及环境温度不得低于5℃。

23.张拉时千斤顶与梁端锚面垂直,保证锚具、千斤顶、孔道三者轴心同心。

24.钢绞线切割完后须按各束理顺,同一束钢绞线应顺畅不扭结,下料应采用砂轮锯切割。

25.箱梁混凝土浇筑从灌注完开始计时,夏天一般不少于7天,其他季节不宜少于14天。

26.真空注浆当真空泵显示管道真空度达到-0.07Mpa时即可开始压浆。开始压浆时应再缓慢档位上,当压力表没有急剧升高现象时即可转至快速档压浆,压浆最大压力不宜超过0.6Mpa。

27.在规定的集中荷载作用后或在规定的弯曲情况下,预应力混凝土用波纹管容许水泥浆泌水渗水,但不得渗出水泥浆。

28.钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。

29.脚手架有两种可能的失稳形式:整体失稳和局部失稳。

30.满堂脚手架的搭设可采用逐列逐排和逐层搭设的方法,并应随搭随设剪刀撑,水平纵横加固杆或缆风绳。

31.模板支撑架的高度调整宜以采用可调顶托为主。

32.扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,并不大于65N·m。

33.按照极限状态设计法的要求,对脚手架结构或构件应进行承载能力的极限状态和正常使用的极限状态两种极限状态的计算。

34.脚手架的设计计算方法有极限状态设计法和容许应力法两类。

35.箱梁混凝土的浇筑尽量选在一天中温度较低的时间内进行。

三、简答题

36.支架施工时设置一定数值的预拱度,其值应包括哪些变形值? 答:(1)卸架后上部构造本身及活载一半所产生的竖向挠度; (2)支架在荷载作用下的弹性压缩; (3)支架在荷载作用下的非弹性压缩

(4)支架基底在荷载作用下的非弹性沉陷; (5)由混凝土收缩及温度变化而引起的挠度。

37.扣件安装应符合哪些规定?

答:(1)扣件规格必须与钢管外径(φ48或φ51)相同; (2)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N·m,且不应大于65N·m;

(3)在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm; (4)对接扣件开口应朝上或朝内;

(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘长度不应小于100mm。

38.张拉千斤顶在哪些情况下必须重新进行校验? 答:(1)张拉了200次以后。 (2)张拉千斤顶校正期限已达一个月。 (3)张拉千斤顶经过修理后。