环保处实验室改造工程施工技术、
安全措施
山西汾西工程建设有限责任公司工程公司
2011年6月
环保处实验室改造工程施工技术、安全措
施
一、 编制依据
1. 与业主签订的施工合同
2.地危旧房改造施工图及相关的洽商 3.《建筑分项工程施工工艺标准》
4.《建筑构造通用图集》及有关装饰装修施工(验收)规范
二、 工程概况
2.1工程简介
本工程位于介休市汾西矿业集团环保处实验室,整个建筑在旧房基础下改造,该工程总建筑面积 ㎡,建筑功能集机关办公、实验室为一体的智能化综合体。建筑设计年限50年,建筑等级为一级,8度抗震设防,建筑防火等级为一级,所有门窗为木门装修。
本工程包括: 1.会议室装修,地面、墙面贴壁纸、吊顶、门套、窗套、暖气罩、线路、灯具、插座、开关拆旧安新。
2.办公室装修,地面、墙面贴壁纸、吊顶、门套、窗套、暖气罩、线路、灯具、插座、开关等拆旧安新。
3.实验室装修:墙面刮白、吊顶、门套、窗套、暖气罩、线路、灯具、插座、开关等拆旧安新。
4.卫生间改造:地面,墙面拆旧按贴墙地砖,蹲便器、感应小便器拆旧换新,吊顶,门套拆旧换新,窗套新安、线路、灯具、插座、开关拆旧按新。
2.2编制原则
1.根据规范、标准及设计要求,优化施工方案,采用先进的施工工艺、技术措施和管理办法,强化质量管理,降低工程造价,缩短施工工期,确保工程质量。
2.质量目标:优良。
3.质量方针:周密策划,精心建造,优质高效,实现承诺。
三、 施工部署
3.1施工组织与管理
项目各级管理人员职责:
项目总工:全面负责项目技术及质量管理工作。
工程经理:负责施工协调、安排、安全、文明施工和现场管理等工作。 技术员:负责各日常技术交底、现场施工指导、分部分项工程报验、技术资料整理等工作。
质检员:负责质量检查及评定、分部分项工程报验等工作。
3.2施工范围以及施工安排
室内装修主体工程主要包括:砌体工程、抹灰工程、门窗工程、内墙饰面工程、地面工程、顶棚安装工程、油漆工程。
在施工过程中,施工人员均按项目部制定的有关组织管理与技术要求、有关图集和规范组织施工。施工单位需配备自已的管理组织,必须有主要负责人,工程管理,技术人员及质量检查人员。
四、 施工准备
4.1施工进度安排
根据结构验收计划,每套房间验收一次,进行阶段性装修计划安排。在装修开始前,做出装修的合理布局,合理的组织人员和机具,有计划的进行施工。
4.2场地安排
装修与主体同时交叉进行,现场比较小,考虑运料方便,装修的材料及机具主要集中堆放统一。
4.3机具、材料安排
装修阶段主要材料有:水泥、砂、石子、灰砂砖等;主要机具有:砂浆机6台,射钉枪5把等,具体见表4-1。 表4-1 名称 室内脚手架 砂浆搅拌机 切 割 机 射 钉 枪 电 锤 数量 4 6 4 5 3 进场日期 2011.6.20 2011.6.20 2011.6.20 2011.6.20 2011.6.20 备注 手 推 车 水 准 仪 7 4 2011.6.20 2011.6.20 4.4技术准备
熟悉审查图纸:在施工前,项目组织项目技术人员及施工人员对施工方案进行详细审查,并对一些关键做法做到心中有数。编制施工方案,提前做好技术交底。
4.5劳力安排
根据工程量,结合各单位工程特点,主体与装修同时进行施工,高峰时投入50人。施工人员在2011年6月份中旬进场,为保证年底达到竣工要求,选择施工人员素质高、管理好、有较好业绩的进行施工,确保环保处实验室改造工程顺利完工。
4.6装修做法表
环保处实验室装修做法 表4-2
部位 房间 名称 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 装修做法 铺地板砖,水泥砂浆铺底。 25厚1:3干硬水泥砂浆粘结层。 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 墙面刮腻子,打磨,涂乳胶漆。 墙面贴壁纸。 门套,窗套安装,门窗安装。 线路改造,灯具、插座、开关安装。 暖气片安装,吹扫打压。 铺地板砖,水泥砂浆铺底。 厚 度 备注 会议室装修 30 地面, 墙面, 吊顶, 门套, 窗套, 线路, 灯具, 插座, 开关 办公室装修 30 实验室装修 30 卫生间改造 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 铺地板砖,水泥砂浆铺底。 25厚1:3干硬水泥砂浆粘结层。 素水泥浆一道(内掺建筑胶)。 墙面贴墙面砖。 门套,窗套安装,门窗安装。 线路改造,灯具、插座、开关安装。 暖气片安装,吹扫打压。 蹲便器、感应小便器安装。 30 五、 主要施工方法和施工工艺
5.1施工工艺
5.1.1施工操作
1.拌制砂浆:本工程砌筑砂浆采用机械搅拌,强度等级为M5;采用P.O32.5普通硅酸盐水泥;砂:中砂过5mm孔筛子,含泥量小于5%且不含有机杂质。
2.构造柱、拉结筋的做法:构造柱主筋采用建筑胶在混凝土结构上钻孔、植筋的方式。构造柱一般在后砌墙体转角、纵横墙体相交部位以及沿墙长每隔3500mm~4000mm设置,条窗下后砌墙构造柱间距应小于或等于2000mm。构造柱断面为墙厚×240,门窗洞口处应做抱框。构造柱上、下端楼层处400mm高度范围内,箍筋间距加密到@100。见图1。构造柱钢筋绑完后在从顶层由上而下砌墙,在构造柱处,墙体中应留好拉接筋2ф6@600,沿墙长方向通长布置,同时留好马牙槎。浇筑构造柱时,应将柱根处杂物清理干净,并用压力水冲洗,然后才能支设模板,浇筑C20混凝土。
墙体管线穿插时,将砌块按设计的尺寸要求,用云石机切割留出线槽,对需要固定管线位置的砌块换成页岩砖填塞,以备胀钉附着。 5.1.2质量要求
填充墙砌体一般尺寸允许偏差: 表5-1 项次 项目 轴线位移 1 垂直度 小于或等于3m 大于3m 表面平整度 门窗洞口高、宽(后塞口) 外墙上下窗口偏移 允许偏差(mm) 10 5 10 8 ±5 20 检验方法 用尺检查 用2m托线板或吊线、尺检查 用2m靠尺和楔形塞尺检查 用尺检查 用经纬仪或吊线检查 2 3 4 5.1.3注意事项
1.砌块:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,规格应一致;有出厂证明和实验报告单。