好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

云南省二级建造师《机电工程管理与实务》真题(II卷) 附答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

A.人工接地体 B.自然接地体 C.避雷针 D.避雷带 E.避雷网

3、下列石油化工专用设备中,属于分离设备的有( )。 A.分解锅 B.集油器 C.蒸发器 D.洗涤器

E.冷凝器

4、洁净空调系统满足洁净室空气要求的有( )。 A.温度、湿度 B.气流速度 C.噪声标准 D.空气洁净度 E.室内负压

5、注册二级建造师执业电力工程中,火电机组工程的规模标准包括( )A.10-30万千瓦机组冷却塔工程

B.单项工程合同额500-1000万元发电工程 C.20万千瓦及以下机组升压站工程 D.20万千瓦及以下机组附属工程 E.10-30万千瓦机组消防工程 6、风管安装就位的程序通常为( )。 A.先上层后下层

第 6 页 共 17 页

。 B.先下层后上层 C.先立管后水平管 D.先主干管后支管 E.先支管后主干管

7、平面控制网建立的测量方法有( )。 A.水平角测量法 B.三角测量法 C.竖直角测量法 D.三边测量法 E.导线测量法

8、根据机电工程注册建造师执业的工程范围的划分,以下不属于机电安装工程的是(A. 制氧工程 B. 核电工程 C. 环保工程 D. 消防工程 E. 电子工程

9、焊接应力按形成的原因可分为( )。 A.组织应力 B.温度应力 C.结构应力 D.凝缩应力 E.体积应力

10、机电工程注册建造师执业的石油化工工程包括( )等工程。

A.地下储气库 B.石油深加工

第 7 页 共 17 页

。 ) C.水泥生产线 D.无机化工 E.化工医药

三、案列分析题(共4题,每题20分)

1、安装公司承接某商务楼的机电安装工程,工程主要内容是通风与空调,建筑给排水.建筑电器和消防等工程。

安装公司项目部进场后,依据合同和涉及要求,编制了施工组织涉及,内容有:各专业工程主要工作量.施工进度总计划.项目成本控制措施和项目信息管理措施等。项目部编制施工组织设计并报安装公司审批,安装工公司以施工组织设计中的项目成本控制措施不够完善为由,要求项目不么修改后重新报送。施工组织设计修改后得到安装公司批准。

通风空调风管采用工厂化预制,在风管批量制作之前,项目部检验了风管的制作工艺,对风管进行了严密性实验:风管系统安装完成后,项目部对主.干风管分段进行了漏光实验。项目部报监理验收时,监理认为项目部对风管实验与检测项目不全,要求项目部完善实验与检测项目。

通风空调工程安装。实验调整合格,在试运行验收中部分房间的风机盘管有地税现象,经检查是冷凝水管道的坡度不够,造成风机盘管道的冷凝水溢出。经返工,通风空调工程试运行验收合格。 问题:

1.在施工组织设计中,项目成本控制主要包括哪些措施?

2.项目部在风管批量制作前及风管安装完成后还应进行哪些试验与检测? 3.指出图2中的风管机喷漆件安装不符合规范要求之处,写出正确的规范要求。 4.在试运行验收中,需返工的是哪个分项工程?写出其合格的技术要求。

2、A公司承保一个10MW光伏发电、变电和输电工程项目。该项目工期150天,位于北方某草原,光伏板金属支架采用工程制作现场安装,每个光伏发电回路(660VDC,5kW)用二芯电缆接至直流汇流箱,由逆变器转换成0.4KV三相交流电,通过变电站升至35KV,用架空线路与电

第 8 页 共 17 页

网链接。A公司项目部进场后,依据合同、设计要求和工程特点编制了施工进度计划、施工方案、安全技术措施和绿色施工要点。在10MW光伏发电工程施工进度计划(见表4)审批时,A公司总工程师指出项目部编制的进度计划中某二个施工内容的工作时间安排不合理,不符合安全技术措施要求,重点是防止触电的安全技术措施和草原绿色施工(环境保护)要点。 A公司因施工资源等因素的制约,将35KV变电站和35KV架空线路分包B公司和C公司,并要求B公司和C公司依据10MW光伏发电工程的系统送电验收。

依据A公司项目部的进度要求,B公司按计划完成35KV变电站的按照调试工作,C公司在9月10日前完成了导线的架设链接(见图4架空线路),在开始35KV架空导线测量、试验时,被A公司项目部要求暂停整改,导线架设链接返工后检查符合规范要求。

光伏发电工程、35KV变电站和35KV架空线路在9月30日前系统发送验收合格,按合同要求将工程及竣工资料移交给建设单位。

图4 光伏发电、变电和办理电工程示意图 问题:

1.项目部依据进度计划安排施工时可能受到哪些因素的制约?工程分包的施工进度协调管理有哪些作用?

2.项目部应如何调整施工进度计划(表4)中施工内容的工作时间?为什么说该施工安排容易造成触电事故?

3.说明架空导线(图4)在测试时被叫停的原因。写出导线连接的合格要求。

第 9 页 共 17 页

4.C公司在9月20日前应完成35KV架空线路的哪些测试内容? 5.写出本工程绿色施工中的土壤保护要点。

3、某厂新建总装车间工程在招标时,业主要求本工程按综合单价法计价,厂房虹吸雨排水工程按100万元专业工程暂估价计入机电安装工程报价。经竞标,A公司中标机电安装工程,B公司中标土建工程,两公司分别与业主签订了施工合同。

A公司中标后,考虑工期紧,劳动力资源不足,征得业主同意,经资格审查和招标,决定将其中的空压站设备(由建设单位供货)安装工程分包给C公司。在施工过程中发生了以下事件:

事件1:C公司在空压机安装完成后,单机试运行前做了如下工作:试运行范围内的工程已按设计和有关规范要求全部完成;提供了产品合格证明书,施工记录,空压机段间管道耐压试验和清洗合格资料,压力表和安全阀的送检合格证明材料,空压机和冷却泵电气,仪表已调试完毕;建立了试运行组织,试运行操作人员已经过技术培训;试运行所需的冷却水有充分保证;测试仪表、工具、记录表格齐全。在编制了试运行方案并获总包单位批准后,C公司通知B公司、业主和监理公司到场,即开始单机试运行,监理公司不同意。

事件2:施工期间,因车间变电所土建工程延迟7天移交,A公司虽然及时调整了高低压配电柜安装工作(紧后工作,总时差5天)的施工,但仍然导致后面的电缆敷设工作(关键工作)延误2天,造成50名安装工人窝工,窝工工资200元/工日。该工程的土建和安装施工网络计划图已经业主和监理公司批准。A公司向业主递交了索赔报告。

<1>、虹吸雨排水专业工程暂估价属于什么类型的工程量清单?本工程造价还包括哪些类型的工程量清单?

<2>、事件1中,单机试运行前的准备工作有哪些不足?

<3>、单机试运行方案还应报哪个单位批准?试运行前C公司还应通知哪些人员到场? <4>、事件2中,应索赔的工期和费用分别是多少?(不考虑管理费和利润索赔)

4、某电力工程公司项目部承接了一个光伏发电工程施工项目,光伏发电工程位于某工业园