BW-ML196H微机小电流接地选线装置调试记录

工程名称:CB项目10kv开闭所 安装位置:10kV综合保护屏 一.装置设置及信息状态检查: 1.电源检查:

输入电源 交流电源 直流电源 面板显示电源 2.通讯设置检查:

输入值 220V 220V 实测值 229V 231V 装置面板显示5V,12V电源均正确 检查结果:远传端口设置正确,通讯正常。 通讯设置: 通讯模块 ADDR RULE BAUD 6.告警检查:

告警设置 装置失电 10KVⅠ母故障 二.线路及电压电流配置: 1.电压配置:

电压配置 第一组电压 第一组电压 名称 10kVⅠ段母线电压 10kVⅡ段母线电压 动作情况 正确 正确 告警设置 装置故障 10KVⅡ母故障 动作情况 正确 正确 名称 装置地址 通信规约号 波特率 设置 24H 01 4800 2.电流配置及选线功能校验:

母线报警电压:30V;零序电流定值:0.1A;电流为容性电流

零序电流配置 第一组电流 第二组电流 第三组电流 第四组电流 第五组电流 第六组电流 第七组电流 第八组电流 第九组电流 第十组电流 第十一组电流 第十二组电流 第十三组电流 第十四组电流 线路名称 线路1 线路2 线路3 线路4 线路5 线路6 线路7 线路8 线路9 线路10 线路11 线路12 线路13 线路14 对应母线 10kVⅠ段 10kVⅠ段 10kVⅠ段 10kVⅠ段 10kVⅠ段 10kVⅠ段 10kVⅠ段 10kVⅡ段 10kVⅡ段 10kVⅡ段 10kVⅡ段 10kVⅡ段 10kVⅡ段 10kVⅡ段 选线结果 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 小电流接地选线装置调试报告

第十五组电流 第十六组电流 第十七组电流 第十八组电流 第十九组电流 第二十组电流 第二十一组电流 线路15 线路16 线路17 线路18 线路19 线路20 线路21 10kVⅡ段 10kVⅡ段 10kVⅡ段 10kVⅠ段 10kVⅠ段 10kVⅠ段 10kVⅠ段 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确

三.继电保护检验结论: 1.装置各元器件已按照出厂技术要求检验,符合技术要求. 2.装置特性已作调整,符合装置技术要求. 3.装置屏内绝缘良好,符合技术要求.

5.装置已按照所给保护定值单整定完毕,整定值符合规范要求. 6.整套装置完整,符合设计. 7.该保护装置可以投入运行.

调试人员:顾峰、景丽云 报告整理:宋杰

小电流接地选线装置调试报告

小电流接地选线报告

BW-ML196H微机小电流接地选线装置调试记录工程名称:CB项目10kv开闭所安装位置:10kV综合保护屏一.装置设置及信息状态检查:1.电源检查:输入电源交流电源直流电源面板显示电源2.通讯设置检查:输入值220V220V实测值