一、室内空气中有害物质
1、 民用建筑工程的定义和分类:
民用建筑工程是指新建、扩建和改建的民用建筑结构工程和装修工程的统称。按照使用功能不同可以分为两类:Ⅰ类有住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;Ⅱ类有办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。 2、 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量:
Ⅰ类民用建污染物 筑 氡(Bq/m3) 甲醛(mg/m3) 苯(mg/m) 3、 采样要求:
抽样时间应在工程完工7天以后交付使用前进行;采用集中空调的应在空调正常运转下进行;自然通风的氡应在对外关闭门窗24小时,其余在1小时候进行;装修工程完成的固定式家具应保持正常使用状态;室内采样时,须同时在室外上风处采集室外环境空气样品。
现场检测点应距内墙面不小于米,距楼地面高度~米。 采样方法: 检测项采样方法 目 3Ⅱ类民用建污染物 筑 ≤400 ≤ ≤ 氨(mg/m3) TVOC(mg/m3) Ⅰ类民用建筑 ≤ ≤ Ⅱ类民用建筑 ≤ ≤ ≤200 ≤ ≤ 除氡外均应以同步测定的室外上风向空气相应值为空白值 用一个内装5毫升酚试剂的大型气泡吸收管,以min流量,采样20min,甲醛 采气10L,样品在室温下保存并于24h内分析 用一个内装10毫升硫酸吸收液的大型气泡吸收管,以min流量,采样氨 10min,采气5L,样品在室温下保存并于24h内分析 在采样地点打开活性炭吸附管,与空气采样器入口直接连接,调节流苯 量在min的范围内,采气10L,放于密封的金属或玻璃容器样品可保存5天。 在采样地点打开Tenax-TA吸附管,与空气采样器入口直接连接,调节TVOC 流量在min的范围内,采气10L,放于密封的金属或玻璃容器样品可保存14天。 4、 计算
将采样体积换算成标准状态下的体积:V0?Vt?T0P?(式中V0-标准状态下采273?tP0样体积单位L;Vt-采样体积,为采样流量与时间的乘积单位L;t-采样点温度;
T0-273K;P0-标准大气压)
c(HCHO)? 甲醛浓度计算公式:
(A?A0)?a (式中c (HCHO)-甲醛浓度mg/m3;A-bV0样品溶液的吸光度;A0-空白溶液的吸光度;a-校准曲线的截距;b-回归线的斜率;V0-换算成标准状态下的采样体积,L。) 氨的计算公式:c(NH3)? 苯的计算公式:c?空气采样体积)
空气中苯的浓度应换算成标准状态下的浓度:cc?c?101.3t?273(cc-标准?P273(A?A0)?a(公式中的表示与相同)
bV0m(c –所采空气样品的浓度mg/m3;m-样品中苯的量;V-V状态下的苯浓度mg/m3;P-采样点的大气压kPa;t-采样点温度;)
例题:教材P1369 解:氨采样体积为5L 标准状态下的体积为
V0?Vt?T0P?273?tP0=5?273101.3?273?27.2101.3得
V0= 由c(NH3)?(A?A0)?a
bV0=
(A?A0)?Bs 分别求得两点的氨浓度为 , 两者的平均值为,此值小于。所以该
V0房间符合Ⅰ类民用建筑的要求。 5、 检测结果判定:
室内环境全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;当不符合检测结果时,应查找原因进行处理;采取措施后对不合格项再次检测,再次检测时抽检数量增加1倍,并应包括不合格房间,再次检测全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;质量验收不合格的工程严禁投入使用。
二、土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率
1、标准规定要求:新建、扩建的民用建筑工程设计前应进行建筑工程所在区域中氡浓度或土壤表面氡析出率调查,并提交相应的调查报告。为进行区域中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的应进行建筑场地氡浓度或土壤表面氡析出率测定,并提供检测报告。
土壤中氡浓度调查及防氡
进行过区域测定的,氡浓度平均值≤10000 Bq/m3或土壤表面氡析出率≤ Bq/且工程场地不存在地可不进行防氡处理 质断裂构造时 当民用建筑场地氡浓度测定结果≤20000 Bq/m3可不采取防氡工程处理 或土壤表面氡析出率≤ Bq/ 当民用建筑场地20000 Bq/m<氡浓度测定结果<30000 Bq/m或 Bq/<土壤表面氡析出率< 采取建筑物底层地面抗开裂措施 Bq/ 当民用建筑场地30000 Bq/m3≤氡浓度测定结果除采取建筑物底层地面抗开裂措施,<50000 Bq/m3或 Bq/≤土壤表面氡析出率< 还必须按GB50108中一级防水要求对Bq/ 基础进行处理。 应采取建筑物综合防氡措施。Ⅰ类民用建筑还应进行土壤中的镭-266,钍当民用建筑场地3氡浓度测定结果≥50000 Bq/m或土壤表面氡析出率≥ Bq/ 指数大于或外照射指数大于时场地土壤不得作为工程回填土使用 2、检测环境:温度-10~40℃,相对湿度不大于90% 3、取样相关要求
以间距10m作网格,个网格即为测试点,但布点数不应少于16个并应覆盖基础工程范围;检测土壤表面氡析出率时按20m×20m网点布线,网格交叉处为测量点; 钢钎打孔时,空直径为20~40mm,孔的深度为500~800mm;
检测土壤表面氡析出率时应清扫采样点地面,去除腐殖质,杂草及石块,取样设备应为盆状,取样器应密封;
取样测试时间宜在8:00~18:00之间,不应在雨天进行,如遇雨天应在雨后24小时后进行;
检测土壤表面氡析出率时应在无风或微风条件下进行; 4、结果处理 计算
333-232,钾-40比活度测定。当内照射 土壤氡气浓度计算: 脉冲计数Na乘以仪器的计算因子单位Bq/m3 土壤表面氡析出率:R?3
Nt?V(式中R-土壤表面氡析出率Bq/;Nt-t时刻测得的S?t2
罩内氡浓度Bq/m;S-聚集罩所罩住的介质表面的面积m;V--聚集罩所罩住的罩内容积m3;t-测量所经历的时间。) 5、结果判定 如所示。
三、人造木板及饰面人造板中的有害物质
1、标准规定:民用建筑工程室内人造木板及饰面人造板必须测定游离甲醛含量或游离甲醛的释放量。饰面人造木板可采用环境测试舱法或干燥器法测定甲醛释放量,当发生争议时应以环境测试舱法为准。胶合板、细木工板宜采用干燥器法测定游离甲醛释放量。泡花板、纤维板等宜采用穿孔法测定游离甲醛释放量。 2、技术指标要求:
人造板及其制品中甲醛释放量检测方法及限量值
试验方产品名称 法 可直接用于室≤ mg/m 内 胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等 干燥器必须饰面处理法 ≤ mg/m3 后允许用于室内 饰面人造板(包括浸渍纸层压木质地板、实木复合地板、竹地板、浸渍胶膜纸饰面人造板等) 干燥器≤m3 法 内 气候箱≤m3 可直接用于室E1 E2 3限量标限量值 使用范围 志 E1
室内环境检测考试重点