好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

级配碎石试验路段施工总结报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

级配碎石试验路段施工总结报告

合同号:

YS4 监理单位:云南路桥监理咨询有限公司 编 号: 致(总监理工程师) 曾超 :现上报永仁县xx年农村公路路面硬化工程第YS4标回头弯检查站到寨树公路工程(桩号 K9+200~K9+500 )的级配碎石基层试验工程施工总结(详见报告和图表),请予审查和批准。

附件:试验工程施工总结及主要工艺说明和图表。 承包人:

年 月 日监理工程师意见:签字: 年 月 日总监理工程师意见:签字: 年 月 日现场业主代表意见: 签字:

年 月 日级配碎石底基层试验路段施工总结报告永仁县回头弯检查站至寨树公路路面硬化工程,路面基层采用级配碎石,厚度15cm。施工中要严格要求原材料质量、配合比、拌和、碾压等质量,避免出现离析现象,确保路面基层的工程质量。根据施工进度计划的要求,在指挥部、监理的监督和指导下,我合同段于xx年11月1日~xx年11月5日,在K9+200~K9+500路段进行了级配碎石基层试验路段铺筑。现将试验路段铺筑情况总结报告如下:

第 1 页 共 1 页

一、试验路段的目的试验路段的目的通过试验段的试拌试铺验证下列各项指标,用以指导日后大规模施工。

1、用于施工的集料配合比 2、混合料的松铺系数 3、集料摊铺方法和适用机具

4、压实机械的选择和组合,压实的顺序、速度和遍数 二、施工准备(1)碎石级配碎石由牛场石厂提供,压碎值 22、1%,液限ωL= 20、3%,塑性指数IP=

7、3。(2)材料标准试验及配合比设计试验结果取工地实际使用并具有代表性的各种材料筛分,最佳含水量为

6、0%,最大干密度为

2、26g/cm3。(3)铺筑前对路槽重新整修碾压检验在铺筑前已经对路槽进行了宽度、压实度检查,对路槽进行了复压。(4)施工测量放样在拟铺筑路段两侧每10米设控制桩挂线,控制其平面位置、高程、横坡、平整度等。(5)施工机械及人员配置

1、施工人员的设置管理人员和技术人员姓名职务备注谭永丽项目经理负责本试验路段的施工管理罗崇高项目技术负责人负责本试验路段的技术工作田春旺项目副经理负责协助本试验路段施工管理工作杨海俊质检员负责本试验路段的质量检测工作高正有测量员负责协助本试验路段的测量管理工作兰呈祥试验员负责协

第 1 页 共 1 页

助本试验路段的试验检测工作周玉平安全员负责协助本试验路段的安全管理工作其它人员辅助工人10负责协助本试验路段的施工

2、施工机械的投入序号设备名称型号单位数量技术状态备注1挖掘机CAT330台1新2压路机YZC22CYZC18C台1新3装载机LG843台1新4自卸汽车EQ3161GF辆10新5洒水车东风140型辆1新6测量仪器套1新7试验设备套1新(6)生产配合比的标定过程及试验结果级配碎石基层试验路段位于K9+000~K9+300。设计厚度为15cm。首先取用现场连续级配的材料通过筛分、试铺、得出级配碎石垫层的最大干容重为

2、26g/cm3,最佳含水量为 6、0%。

三、施工工艺流程级配碎石基层施工前按《公路工程质量检验评定标准》要求对路基顶的宽度、平整度、压实度、弯沉进行了检测,在符合规范要求及监理工程师同意下进行摊铺。对不合格处在监理工程师同意的情况下进行整修。施工顺序:准备→放样→厂拌混合料→自卸汽车运输、摊铺现场→整形→压路机碾压成型。

1、混合料设计:1)承包人应在级配碎石基层施工前至少28天,将拟用的原材料样品委托中心试验室或监理工程师确认的合格试验室,按规定要求进行原材料试验和混合料配合比设计。2)混合料应按照规范规定的标准方法进行试验,击实要求达到重型击实标准≥98%。4)试验结果应提交监理工程师审批,确认。

第 1 页 共 1 页

级配碎石试验路段施工总结报告

级配碎石试验路段施工总结报告合同号:YS4监理单位:云南路桥监理咨询有限公司编号:致(总监理工程师)曾超:现上报永仁县xx年农村公路路面硬化工程第YS4标回头弯检查站到寨树公路工程(桩号K9+200~K9+500)的级配碎石基层试验工程施工总结(详见报告和图表),请予审查和批准。附件:试验工程施工