编号: XGN2-12高压开关柜

使用说明书

襄阳展宇电气有限公司

XIANGFAN ZHANYU ELECTRIC CO.,LTD.

公司地址:湖北省襄阳市春园西路101号

技术服务: 传 真:(0710)3342898 销售直拨:(0710)3343998 邮 编:441000

0

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

前 言

感谢您选用展宇电气XGN2-12型高压开关柜系列产品。

本说明书提供给用户安装、运行参数设定、异常诊断、日常维护及安全使用相关注意事项。为了保证正确地安装及操作本产品,请在装机之前,详细阅读本使用说明书。

我们的服务就和我们的产品一样,全体员工一直坚信用户是上帝的原则。如在使用过程中遇到解决不了的疑难问题,请联络本公司的各地经销商或直接与本公司联系。

产品购入后,请检查本产品是否因运输不慎而造成损伤;产品的规格、型号是否与订购产品的机种相符;有无合格标志等。由于产品在不断地更新换代可能出现设备及产品的个别地方或文字与宣传资料不符,如果发现设备出现此种问题请咨询本公司。拆箱后请检查设备前柜门内文件盒内的产品说明书。如有问题,请与供货商联系。

希望用户妥善保管本说明书,这对今后的维护、保养以及其它应用的场合会有所俾益。用户应将本说明书交给直接使用或操作人员手中,如需对本说明书存档,请与本公司联系,本公司将免费为您提供一套存档用说明书。

安 全 警 告

? 禁止野蛮搬运及安装,禁止雨淋,远离电磁干扰。 ? 防止儿童和公众接触或接近本设备,本设备有危险电压。

? 本设备只能按照制造商规定的用途使用,未经授权的修改或不按本手册的规定操作可能会导致严重

地人身伤害及其它伤害。

? 只有经过严格训练的专业操作人员及专业技术人员才能允许操作及维护本产品。 ? 请在操作本设备前,认真阅读本手册中的所有安全说明安装操作和维护规程。

1

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

目 录

1、 概述……………………………………………………………………………4 2、 产品型号及含义………………………………………………………………4 3、 主要技术数据…………………………………………………………………4 4、 结构概述………………………………………………………………………6 5、 使用说明………………………………………………………………………7 6、 安装……………………………………………………………………………7 7、 维护要点………………………………………………………………………8 8、 包装、运输、存储和启封……………………………………………………9 9、 订货须知………………………………………………………………………9

2

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

一、 概述

◆ 主要用途

XGN2-12型高压开关柜,适用于3~10kV三相50HZ交流单母线系统,作为接受和分配电能用。该型开关柜为户内装置,安装位置由用户决定。 ◆ 断路器选用

l.该型开关柜选用的ZN28-12□型(配CD17型电磁操动机构或者CT19弹簧操作机构)系列一体化真空断路器产品,该系列断路器品质优良,从而提高了整柜的技术性能。 2.该型开关柜还可由用户自行提供断路器型号。 ◆使用环境条件

1.安装高度不超过海拔1000m的室内。

2.周围介质温度不高于十40℃,不低于一20℃。 3.室内相对湿度不超过 85%。

4.没有导电尘埃与足以能腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所。 5.没有爆炸危险的场所。

6.没有剧烈振动和颠簸,且倾斜度不超过5的场所。 注:如不符合上述使用环境条件者应向厂家提出特殊制造。

0

二、产品型号及含义

三、主要技术数据

1、高压开关拒技术数据:

名称 额定工作电压 额定工作电流 单位 KV A 数据 3,6,10 400,630,1000, 备注 3

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持.

1250,1600 最高工作电压 额定开断电流 额定关合电流(峰值) 额定动稳定电流(峰值) 热稳定时间 KV KA KA KA S 11.5 20,25,31.5 40,80 40,80 4 CD:直流电磁220V;CT:交流弹操作方式 V 簧220V 2、断路器调整参数:

名称 额定开距 触头超行程 平均合闸速度 平均分闸速度 最小触头工作压力 允许合闸触头弹跳时间 三极不同期性 单位 mm mm m/s m/s N ms ms 数据 12+1-1 3+10 0.4-0.6 0.9-1.2 2000+200-200 ≤5 ≤1 3、操动机构技术数据:

机构型号 工作电压(V) 合闸 工作电流 分闸 CD10I DC220 98 CD10II DC220 120 CT AC220 <5

4、母线位置与涂漆颜色;

相 别 母线排列位置(自柜前向母线视去) 垂 直 前 后 左 右 涂漆颜色 4