通信电源设备运行维护规程

一、 总则

通信电源是通信畅通的基础和保障, 通信电源应保证对通信设备不间断的质量良好的供电。 通 信电源设备应满足通信设备对电源的要求。 1.1 系统概述

通信电源放置在网控楼一楼载波机房和电源室(蓄电池组) ,为光纤通信设备、交换设备、载 波设备、GPS同步主时钟、通信终端设备、保护接口装置提供交直流电源,是通信网络正常运行的 根本保障。

通信电源包括两台艾默生PS48300/30智能高频开关电源和两组艾默生 Telion系列T2V300E/A 型号阀控式密封铅酸蓄电池组。智能高频开关电源由交流分配屏、直流分配屏,整流模块、 监控模 块组成。

通信电源的维护由通信班负责,维护人员应熟悉所辖通信电源《用户手册》 、《技术手册》,看 得懂《通信电源开关柜用户配线表》 ,掌握《基本操作说明书》和测试步骤。维护职责有:

1) 认真执行上级规程和各项规章制度,落实岗位责任制。

2) 切实做好对通信电源设备的维护,组织分析电源设备的运行情况,保证设备完好、系统 运行正常。

3) 发生故障时,要迅速采取措施,组织抢修并向上级报告。 4) 提出设备的更新和改造项目,经上级批准后进行实施。 5) 管理电源设备的原始记录和技术档案资料。

6) 加强人员培训,学习业务技术和先进经验,不断提高维护水平。

1.2 检修申请流程 接到电气值班人员线路停电和恢复供电通知,维护人员必须在通信电源设备现场,密切监视备用 电源和蓄电池的工作状态,发现问题及时处理,并做好记录。

长时间失去交流供电时,仅有蓄电池备用,维护人员应密切监视蓄电池的供电电压。当蓄电池供 电电压降至-46V时,应关闭备用设备电源,尽量减少直流供电负载,并及时与电气值班人员联系。 如同时遇电网事故, 通信中断将影响电网事故处理时, 以保证主要通信畅通为原则, 不考虑蓄电池 损坏问题。

通信电源设备检修前,按规定报检修申请,申请批准后, 在批复的工作期限内履行工作票手续, 完 成检修作业。

、引用标准

引用标准有:

1、 《安徽省电力系统通信运行管理规程》;

2、 《PS48300/30智能高频开关电源系统用户手册》; 3、 《艾默生Telion系列阀控式密封铅酸蓄电池技术手册》

三、运行维护

通信电源系统技术参数:

良好、无腐蚀性气体的房间,电源设备中如积累灰尘或沙粒可能会造成设备过早损坏。 高会影响整流模块的使用寿命。电源设备对机房环境要求如下:

环境温度过

工作温度 储存温度 相对湿度 其它 -5?40 C -40?70 C < 90%RH( 40 ± 2C) 没有导电尘埃和腐蚀性气体,没有爆炸危险 三相四线制 90?63A 290血 -42~-52Vdc ± 3% > 90% 250, 000h 通信电源设备用交流供电使用市电为主用电源,同时配置蓄电池组作为备用电源。

交流输入制式 输入(相)电压 最大输入电流 输出额定电压 整流模块间电流不均衡度 整机效率 MTBF

交流输入告警和保护: 参数类型 交流输入过压告警 占 八、、 交流输入过压告警 恢复点 交流输入欠压告警 占 八、、 缺省值 备注 280 ± 5VAC 270 ± 5VAC 低于交流输入过压告警点 10VAC 170 ± 5VAC 监控模块可设 交流输入欠压告警 恢复点 参数类型 直流输出过压保护点 直流输出过压告警点 180 ± 5VAC 高于交流输入欠压告警点 10VAC 缺省值 备注 ± 1VDC ± 监控模块可设,欠压告警点? VDC 直流输出过压告警恢 复点 直流输出欠压告警点 58 ± 低于过压告警点VDC ± 监控模块可设, VDC?过压告 警占 J=r 八、、 直流输出欠压告警恢 复点 负载下电动作点 ± 高于欠压告警点VDC ± 监控模块可设,电池保护动 作点?欠压告警点 电池保护动作点 ± 监控模块可设, VDC?负载下 电动作点 安装位 置 蓄电池不需专设电池室,电池可放于电源柜内部或电源 室内。 环境温 可允许使用环境温度范围:— 15C?+ 45C ;放置蓄电 度 池的地方温度应尽量保持在 5 C?35 Co 1、 应避幵热源、阳光直射、潮湿、可能浸水以及多粉尘 场其它 所。 2、 放置电池的地方不能完全密闭,应通风良好,最好有 通

风排气装置。 不同放电时间下的放电电流: Con sta nt curre nt data in Amps per cell to Vpc @25 Rated Type °C Hours Voltage capacity 24 12 10 8 5 4 3 2 1

放电电流l=3Ci° (A),放电时间T< 1min 放电电流I=6C 10 (A),放电时间T < 5s ②不要使蓄电池端子电压降到上述规定值以下

浮动充电参数:

充电电压 单格(25C) 最大充电电流

温度补偿系数 -3mV/C?单格。 均衡充电参数:

充电电压 单格(25C) 最大充电电流 温度补偿系数

-3mV/C?单格。 设备硬件组成

指示灯的功能:

指示标识 电源指示灯 保护指示灯 故障指示灯 正常状态 异常状态 亮 灭 灭 灭 亮 亮 异常原因 无交流输入或输入保险管损坏 交流输入电压或环境温度超过正常范围 模块内部有不可恢复的故障 监控模块面板上的指示灯说明见下表:

指示标识 监控运行灯(绿色) 正常状态 亮 异常状态 灭 异常原因 无工作电源 电源系统有告警 故障指示灯(红色)

灭 亮 出现 交流输入/输出接口功能说明 直流输入 功能说明

零线端子座 系统交流输入空开 用于交流电源的输入:三相交流的火线去皮后以 螺压方式接入空开下方的 3个接线端子 接入交流电源的零线(中线) 接入到机房的接地排上

输出接口

接地汇流排

电池I负极接入熔断 器 电池U负极接入熔断 器 直流输出正母排 接入蓄电池组I的负极 接入蓄电池组U的负极 接入蓄电池组I和蓄电池组U的正极; 作为 48V电源的正极提供给负载设备用 负载输出端(-) 作为48V电源的负极提供给一般负载设备 用,当电池放电至“负载下电电压”时,其 输出切断 重要负载输出端(-) 作为48V电源的负极提供给重要负载设备 用,当电池放电至“电池下电电压”时,其 输出才 切断 指示灯

正常状态 亮 灭

异常状态

灭 亮

异常原因 无交流输入 系统故障

3.3 定期工 作

的维护

开关电源设备 运行指示灯

故障指示灯

项目 温湿度 检测标准 检测工 具 检测方法 电力电池机房温度范围 为温湿度计 湿度计测量的为相对湿度, 测量时要注意保持水气采集 体的-5 C?40 C;相对湿 度为20%?80% 干净、无污染。 门窗关闭后,刮风时没有明显的进风啸叫;机房没有屋顶渗漏、 窗户与管线进水等。 模块风扇风道、防尘网、 毛刷、皮 对风道档板、风扇、防尘网 密闭性 风道与