好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

混凝土超声检测缺陷报告

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

工程名称:委托单位:检测内容:报告日期:

报告编号: YXZ150002

典型报告

公司办公室

超声波检测混凝土缺陷

2015年05月15日

报告编号:YXZ150002 第1页 共3页

超声波检测钢管混凝土缺陷报告

工程名称 典型报 委托单位 公司办公室 建设单位 /’ 施工单位 / 监理单位 / 设计单位 / 检测部位 混凝土柱 委托编号 Z150002 委托日期 2015.05.10 检测日期 2015.05.10 报告日期 2015.05.15 检测原因 / 检测类别 / 检测环境 / 混凝土施工中,由于混凝土配合比不当,搅拌不均匀,现场混凝土振捣不到位等因素,混凝土内部形成蜂窝(存在蜂窝状的不密实区)、孔洞等问题。为了保证工程质量,对混凝土内部进行缺工程概况 陷检测,评价混凝土浇筑质量 本次采用超声波对测法,检测混凝土柱缺陷及密实性 该项目一层柱共布置8个测点,其中存在异常点1个,位于柱上部测点1,为波幅异常,该处检测结果 存在局部不密实区,根据波形分析,范围较小,为局部小范围缺陷。根据所测柱超声检测结果,该柱密实性好,无严重缺陷。 检测依据 《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2004 《超声法检测混凝土缺陷技术规程》 CECS 21:2000 仪器名称:混凝土超声波检测仪 型号规格:HC-U81 管理编号:YX-203 有效期至:20165.04.07 主要仪器 备 注 / 批准: 审核: 校核: 试验:

报告编号:YXZ150002 第2页 共3页

超声波检测混凝土检测报告(附录)

一、构件编号说明

构件名称中,Z表示柱,L表示梁,Q表示墙,首位数字代表楼层数,“一”后面的数字及字母表示构件所在的轴线。

二、钢管混凝土构件检测结果

根据委托方要求,抽取的一层柱(现龄期为52天)其中一根柱采用超声波对测法,检测混凝土柱缺陷及密实性。检测结果如下:

超声波检测混凝土构件结果汇总表

构 件 名 称 1Z-C×10 截面尺寸(mm) 600×600 强度 成型日期 等级 C35 2015.3.18 测点 间距(mm) 300 测试 方法 平测 测点数 8 检 测 成 果 测点号 1 2 3 4 5 6 7 8 声速平均值 4.377 声时 136.50 136.00 136.00 137.50 137.00 136.00 136.00 137.00 声速标准差 0.019 测距 598 598 598 598 598 598 598 598 声速判断值 4.346 波幅 89.80 109.86 107.20 100.59 97.01 102.63 100.01 107.05 波幅平均值 101.77 波幅标准差 6.48 声速 4.381 4.397 4.397 4.349 4.365 4.397 4.397 4.365 波幅判断值 95.77 异常情况 波幅异常 无 无 无 无 无 无 无 异常点数 1

报告编号:YXZ150002 第3页 共3页

柱的测点布置图见附图1