100mm2 扁钢制作。接地体埋深不小于0.6m,应避开人经常活动区。避雷装置的引线、接地连接线等连接处必须用

焊接,其焊接长度应为扁钢宽度或圆钢直径的6 倍。 8.5.3 外电防护基本规定

8.5.3.1 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应满足表3、4 所示。

表3 在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空

线路的边线之间的最小安全操作距离

外电线路电压等级 最小安全距离(m) 表4 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离 外电线路电压等级 最小垂直距离(m) 6 7 7 1kV 以下 1~10kV 35kV 以上 1kV 以下 4 6 1~10kV 35~110kV 8 154~220kV 18 330~550kV 15 8.5.3.2 跨越或紧邻外电施工时,必须使用绝缘材料搭设严密的遮栏、栅栏或安全网,防护方案应由企业技术部门制定。

8.5.3.3 外电线路与遮栏、栅栏之间的安全距离如表5 所示。

表5 带电体至遮栏、栅栏、保护网的安全距离

外电线路的 电压等级(kV) 线路边线至栅栏的安全距离 (m) 室内 室外 线路边线至网状遮栏的安全 距离(cm) 室内 室外

1~3 6 10 35 60 110 220 330 550 82.5 85 95 95 17.5 20 30 30 87.5 105 95 11130 13170 175 265 450 5 5 22.5 40 65 105 30 50 70 110 190 270 500 安全防护小组人员及联系方式