好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

XX物业供配电操作、运行管理规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

XX物业供配电操作、运行管理规程

1.0目的

规范供配电房内设备设施的操作、运行程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施。

2.0适用范围

使用于物业管理公司辖区内配电房供配电设备设施(变压器另文专述) 的操作、运行。 3.0 3.1职责

工程维修部班长/主管负责检查《供配电安全管理制度》和本管理规程的执行情况。

3.2值班维修员负责供配电设备设施的操作,严格遵守《供配电安全管理制度》和和本管理规程。

4.0

4.1程序要点 安全注意事项

4.1.1配电设备操作(仅是巡查作记录的除外)必须由值班负责人签发《操作

票》,应急处理的须报知值班负责人并得到明确指示后进行,此时,值班负责人应落实各项安全防范事项。

4.1.2配电室等机房的钥匙保管由值班负责人承担管理责任。

4.1.3操作高压设备设施时,必须带绝缘手套、穿绝缘鞋、着干燥工装、使用

1 / 6

绝缘操作杆。

4.1.4操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴干燥棉纱手套避免正向面对操

作设备。

4.1.5带电工作、紧急情况下须带电作业时,需具备如下条件: 4.1.5.1有监护人(必须由值班负责人安排)。 4.1.5.2工作场地空间足够。

4.1.5.3所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴钳、螺丝批、电工胶布等)。

4.1.5.4工作人员必须穿戴绝缘手套、棉工作服、绝缘鞋。

4.1.6自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,应查明原因并排除故障后,再恢复

供电。不允许强行供电,必要时允许试送电一次。

4.1.7电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的

绝缘电阻。

4.1.8变配电房拉、合闸时,高压部份的操作应一人执行一人监护。 4.2供配电设备设施操作

4.2.1配电变压器停电的操作要领: 4.2.1.1拉开各低压出线开关。 4.2.1.2拉开各低压总开关。 4.2.1.3拉开配电变压器高压侧开关。

2 / 6

4.2.2配电变压器送电的操作要领: 4.2.2.1合上配电变压器高压侧开关。 4.2.2.2合上低压总开关。 4.2.2.3合上各低压出线开关。 4.2.3自发电送电的操作要领:

4.2.3.1合上发电机控制电源(及按下发电机启动按钮)。 4.2.3.2合上发电机配电柜总开关。

4.2.4在配电变压器上工作前,操作要领如下: 4.2.4.1拉开高、低压两侧电源。

4.2.4.2验电(高压部分使用高压验电器),确认无电。 4.2.4.3两侧分别挂三相短路接地线,确保接地良好。

4.2.4.4挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于高、低压开关处。 4.2.5在低压配电柜开关上工作前,操作要领如下: 4.2.5.1拉开开关(断电)。 4.2.5.2验电,确认无电。

4.2.5.3低压总屏拉闸后须断开高压出线柜总开关,并在变压器出线上挂三相短路接地线。

4.2.5.4挂上:“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处。 4.2.5.5站在绝缘垫上工作,尽量单手工作。 4.2.6高压开关柜送电操作程序

4.2.6.1穿戴好防护用品,用高压试电器确认市高压电正常。

3 / 6

4.2.6.2打开接地刀锁。取下“禁止合闸”警示牌。 4.2.6.3逆时针操作,拉开接地刀。 4.2.6.4检查接地指示在断开位置。 4.2.6.5锁上接地刀锁。 4.2.6.6打开开关锁。

4.2.6.7逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作。 4.2.6.8检查三个指示灯在亮的状态。 4.2.6.9锁上开关锁。 4.2.7停电操作程序

4.2.7.1断开低压配电柜的进线柜总负荷开关。 4.2.7.2检查三个指示灯在亮的状态。

4.2.7.3用手按停电开关,听到开关动作声为止。

4.2.7.4用高压试电器分别对L1、L2、L3(A、B、C三相)检查,指示灯应无闪烁和无鸣叫(具体见试电器参数)。

4.2.7.5打开接地刀锁。

4.2.7.6顺时针操作,合上接地刀。

4.2.7.7检查接地指示在接地状态。挂上“禁止合闸”警示牌。 4.3供配电运行监控

4.3.1值班维修工对配电房、变配电装置每24小时至少巡查一次,做好巡查记录;发现问题及时处理,并在巡查记录中注明和登记到值班记录表中去;不能解决的问题及时上报工程主管和项目经理,必要时(维保期内必须)并通知该设备分包方。

4 / 6

4.3.2值班维修工对供配电设备负有运行、监视和维护保养责任,应严格执行有关规章制度。

4.3.3值班维修工应熟悉设备作用,了解系统运行方式,掌握设备性能和维护方法,正确处理事故和异常运行情况。

4.3.4值班维修工应严格执行公司和项目的供配电调度命令,做好现场安全措施,并做好安装和维修后的验收工作。4.3.5值班维修工应定期对安全用具、消防设备进行检查、并做好相关记录。

4.3.6值班维修工应按规定巡视检查供配电设备房,确保以下设施设备齐全、运行正常:

4.3.6.1无异常杂声及发热、积水现象,变压器声音正常,门窗完整,照明、通风良好,温湿度正常,配电设备电压电流表指示正常。

4.3.6.2雨天应注意是否有漏雨、积水现象。热天应检查变压器温感风机、设备通风、房间通风良好情况。注意堵塞洞孔,防止小动物串入室内,造成设备短路,影响供电。

4.3.6.3值班维修工应将巡视检查情况记录在《配电房巡查记录表》 5.0质量记录 5.1 5.2

6.0《工程维修操作票》 《配电房巡查记录表》 相关支持文件

6.1《供配电安全管理制度》 2010年读书节活动方案 一、活动目的:

5 / 6

书是人类的朋友,书是人类进步的阶梯!为了拓宽学生的知识面,通过开展“和书交朋友,遨游知识大海洋”系列读书活动,激发学生读书的兴趣,让每一个学生都想读书、爱读书、会读书,从小养成热爱书籍,博览群书的好习惯,并在读书实践活动中陶冶情操,获取真知,树立理想!

二、活动目标:

1、通过活动,建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。 2、通过活动,在校园内形成热爱读书的良好风气。 3、通过活动,使学生养成博览群书的好习惯。

4、通过活动,促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。 三、活动实施的计划 1、做好读书登记簿

(1)每个学生结合实际,准备一本读书登记簿,具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰,使其生动活泼、各具特色,其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目,高年级可适当作读书笔记。

(2)每个班级结合学生的计划和班级实际情况,也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书,其中要有措施、有保障、有效果、有考评,简洁明了,易于操作。

(3)中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。2、举办读书展览:

各班级定期举办“读书博览会”,以“名人名言”、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝”、“我最喜欢的___”、“好书推荐”等形式,向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会,在班级中形成良好的读书氛围。

3、出读书小报:

6 / 6

XX物业供配电操作、运行管理规程

XX物业供配电操作、运行管理规程1.0目的规范供配电房内设备设施的操作、运行程序,确保正确、安全的操作供配电设备设施。2.0适用范围使用于物业管理公司辖区内配电房供配电设备设施(变压器另文专述)的操作、运行。3.03.1职责工程维修部班长/主管负责检查《供配电安全管理制度》和本管理规程的执行
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1jvyw0q71358u602x74s2b61z97lf1017h9
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享