好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

某化纤毛纺织厂总配变电所与配电系统设计书

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

某化纤毛纺织厂总配变电所及配电

系统设计书

、原始材料分析

1工程概况

某化纤毛纺厂10kV配电所供电给织造车间、染整车间、锅炉房、食堂、水泵房、化验室及 其他车间变电所。已知工厂三班制工作,年最大负荷利用小数 荷是指中断供电将在政治上、 级负荷应有两条线路供电。

经济上造成较大的损失的用电设备。

6000h,为二级负荷。二级负

在条件允许的情况下,

2供电条件

(1 )工厂与电业部门的供电协议容如下:

1?从电业局110/10 kV变电所引进电源三路(双回路架空线)

里。

电业局属变电所10 kV配出线定时限过电流保护动作整定为 功率因数要求为 0.93。

,该变电所距厂南侧

2公

1.5 秒。

107MVA。

5.该厂三班制,全年 348个工作日,年最大负荷利用小时数

电缆长约120米。 (2) 设计要求

要求计量柜在主进开关柜之后,且第一柜为主进开关柜。 1、

为其他车间变电所提供 2、

6000小时,属n类负荷。

(2)电源1进线处三相短路容量 100MVA进线电缆长约150米。电源2进线处三相短路容 量100MVA进线

2路10kV电源出线,容量每路

800kVA。

250m 配

3、 配变电所设于厂区负荷中心,为独立式结构,有人值班。低压供电半径小于 变电所建

筑构造及面积由电气设计定。

变电所10kV母线的短路容量 Smax 187MVA ,

Smin

二、全厂负荷计算

采用需要系数法计算各车间变电所的计算负荷,具体数据如表 2-1所示。

表2-1

设备 序号 车间或用电 单位名称 容量 (kW) 340 0.8 0.8 0.75 计算负荷 Kd COS tg P30 Q30 S30 I 30/A 731 486 798 744 273 (kW) 1 制条车间 纺纱车间 织造车间 染整车间 机修车间 (kVAR) (kVA) 272 256 420 392 90 2 3 4 320 525 490 300 0.8 0.8 0.8 0.3 0.8 0.8 0.8 0.5 0.75 0.75 0.75 1.73 204 192 [480.8 320 5 315 525 294 :490 155.9 180 6 7 8 9 锅炉房 化验室 食堂宿舍 办公楼幼儿园 150 78 50 108 计入0.75 0.75 0.75 0.75 0.8 0.8 0.8 0.6 0.75 0.75 0.75 1.33 112.5 58.5 38.5 81 63.28 129.1 43.88 :73.13 28.13 46.87 40.5 90.56 1269.8 3 196 111 71 138 K p =0.9 0.78 总计(380 V侧) 1567. 75 2017.5 3548 K Q=0.95 相关计算公式: f\= SN cos

Q

30 = 30

P30 =K P P30

Q

30

P

tg

= K Q

Q 30 Q

2 30

S30

30

3UN

三、无功功率的补偿及变压器的选择

电力部门规定,无带负荷调整电压设备的工厂 均需安装无功功率补偿设备,

cos必须在0.93以上。为此,一般工厂

高压补偿和低

以改善功率因数。我们采取的无功补偿方式是:

压补偿相结合、集中补偿与就地补偿相结合。在需要补偿容量大的车间采用就地补偿的方式 其余采用低压集中补偿和高压集中补偿方式。

根据该工厂的负荷特点,

根据这一思路,我们

选择在N0.1变电所选择1、2车间,N0.2变电所3、4车间采用就地补偿。

根据供电协议的功率因数要求,取补偿后的功率因数 算如下:

cos 0.93,各个补偿的容量计

1、就地补偿:

列N0.1车间变电所: 制条车间: Qc Q Ptan 2 联立得:Qc 204

cos 2

95.50kVar

0.93

272 0.395

根据《供电技术》附表知并列电容器的标称容量选择

7个BW0.4-14-3/3,即补

偿容量为98kVar。

补偿后剩余容量: Q' Q Qc=204-98=106kVar 同理可得3、4车间的补偿容量及补偿后剩余容量。 3、变压器 的选择及高压集中补偿

变压器本身无功的消耗对变压器容量的选择影响较大,

故应该先进行无功补偿才能选出

合适的容量。变压器的额定容量也要考虑温度的影响,本设计中,选择室安装,由于散热条 件较差,变压器进风口与出风口间大概有

户外大约高8度,因此容量要减小 8%.

环境温度的考虑:

15度的温差,因此,处在室的变压器环境温度比

Sn [0.92 -( 20)/100]S n.t

=35

取 K P 0.9 K Q 0.95

P

30

= K P P 30

Q

30

= K Q

J

Q30 Q 30

NO.1 变电所:S30 =959.9KvaR

考虑 15%裕量:S'

725.5327 1 15% 849.16kVA

根据《供电技术》222页表4选S9-1250/10接线方式Y,y n。

空载:P0 1950W

该变压器的参数为:J负载:Pk 12000W

空载电流:1°% 0.6%

阻抗电压:Uk%

FT 0.015S30

=959.90.015=14.4KW

4.5

QT 0.06 =0.06959.9=57.6kvar

同理可得NO.2的变压器选型及高压集中补偿前的参数,

其中NO.2选S9-1250/10

线方式Y,y n

高压集中补偿:以上在车间和车变补偿之后,在高压侧的有功和无功变为各个车间变电所高 压侧的有功,无功之和。 于是高压侧的有功与无功为:

P Q

P Q P tan

PT

QT

1567.75 +20.4=1588.15kW

=1269.83+120.12=1389.95kVar

Qc

30

tan =645.77kVar

选用三个型号为 BF10.5-40-1/3进行高压集中补偿,补偿容量为 120kVar。选用 0.93

PGJ1-1方案一(主屏)一个补偿柜。补偿后的功率因数达到

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 车间无功功 率 理论补偿量 Q(kVar) Qc' (kVar) 204 95.51 192 90.83 315 160 294 139 155.9 120.3 63.28 43.88 28.13 40.5 18.82 20.76 12.9 8.5 P 811.5 909 实际补偿 补偿后剩余 电容器型号及 数无功 量 量 Qc(kVar) Q (kVar) 96 BW0.4-12-3/8 108 192 147 BW0.4-14-3/12 168 140 154 BW0.4-14-3/10 155.9 视在功 率 (kVA) 功率因数 63.28 43.88 28.13 40.5 Q 96 308 就地 补No.1 655.7 偿 之后 No.2 681.0 咼压 侧1389.95 功 率因 数 咼压 集1389.95 中 补偿 559.7 985.8 982.5 0.823 0.925 373 2110.4 9 0.753 645.77 720 669.95 1723. BWF10.5-120-1 7 /6 0.931 No.1 变压 器 损 耗 No.2 14.4 15.64 57.6 62.58 四、主接线设计

因为该厂是二级负荷切考虑到经济因素故本方案采用 采用这种接线方式的优点有可靠性和灵活性较好,

10kV双回进线,单母线分段供电方式,

当双回路同时供电时,正常时,分段断路

器可合也可开断运行,两路电源进线一用一备,分段断路器接通,此时,任一段母线故障, 分段与故障断路器都会在继电保护作用下自动断开。

故障母线切除后,非故障段可以继续工

作。当两路电源同时工作互为备用试,分段断路器则断开,若任一电源故障,电源进线断路 器自动断开,分段断路器自动投入,保证继续供电。

具体接线图如附图1,采用工程制图CAD电气图专用辅助软件(天正电气) 设计,其中各个高压开关柜、高压开关电器的选型型号都标出。

进行主接线的

五、短路电流计算

短路电流的计算

取 SB=100MVA U av

10.5kV

4.5 100 106

3

1250 10 100

所以X

; =5%旦

100 STN I

3.6

XT2= XT1 =3.6

Uk% SB

XT3 =

100 STN 3

v*

4 100

100 106 315

12.7

总配进线:XL=0.4 0.6 0.24

XL X -S^ =0.24

L

Uav

卫0=0.22

10.5

总配到NO.1变电所进线:

XL =2 0.38=0.76 XL XL%=0.76

=0.69

U;v 10.52

总配到NO.3变电所进线:

XL =2 0.38=0.76

XL XL 导=0.76

卫0=0.69

U;v

最大运行方式下: 绘制等效电路图

10.5

1

K1: X 0.535 — 0.22

*

2

100

0.645

Id

— 5.5kA

.3U av 3 10.5

Sd

lk(3)=丄—辽 8.53kA

X 0.645

1jtv41u9fj3ef8l940oa3cwgi893aj006gt
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享