某化纤毛纺织厂总配变电所及配电
系统设计书
、原始材料分析
1工程概况
某化纤毛纺厂10kV配电所供电给织造车间、染整车间、锅炉房、食堂、水泵房、化验室及 其他车间变电所。已知工厂三班制工作,年最大负荷利用小数 荷是指中断供电将在政治上、 级负荷应有两条线路供电。
经济上造成较大的损失的用电设备。
6000h,为二级负荷。二级负
在条件允许的情况下,
2供电条件
(1 )工厂与电业部门的供电协议容如下:
1?从电业局110/10 kV变电所引进电源三路(双回路架空线)
里。
电业局属变电所10 kV配出线定时限过电流保护动作整定为 功率因数要求为 0.93。
,该变电所距厂南侧
2公
1.5 秒。
107MVA。
5.该厂三班制,全年 348个工作日,年最大负荷利用小时数
电缆长约120米。 (2) 设计要求
要求计量柜在主进开关柜之后,且第一柜为主进开关柜。 1、
为其他车间变电所提供 2、
6000小时,属n类负荷。
(2)电源1进线处三相短路容量 100MVA进线电缆长约150米。电源2进线处三相短路容 量100MVA进线
2路10kV电源出线,容量每路
800kVA。
250m 配
3、 配变电所设于厂区负荷中心,为独立式结构,有人值班。低压供电半径小于 变电所建
筑构造及面积由电气设计定。
变电所10kV母线的短路容量 Smax 187MVA ,
Smin
二、全厂负荷计算
采用需要系数法计算各车间变电所的计算负荷,具体数据如表 2-1所示。
表2-1
设备 序号 车间或用电 单位名称 容量 (kW) 340 0.8 0.8 0.75 计算负荷 Kd COS tg P30 Q30 S30 I 30/A 731 486 798 744 273 (kW) 1 制条车间 纺纱车间 织造车间 染整车间 机修车间 (kVAR) (kVA) 272 256 420 392 90 2 3 4 320 525 490 300 0.8 0.8 0.8 0.3 0.8 0.8 0.8 0.5 0.75 0.75 0.75 1.73 204 192 [480.8 320 5 315 525 294 :490 155.9 180 6 7 8 9 锅炉房 化验室 食堂宿舍 办公楼幼儿园 150 78 50 108 计入0.75 0.75 0.75 0.75 0.8 0.8 0.8 0.6 0.75 0.75 0.75 1.33 112.5 58.5 38.5 81 63.28 129.1 43.88 :73.13 28.13 46.87 40.5 90.56 1269.8 3 196 111 71 138 K p =0.9 0.78 总计(380 V侧) 1567. 75 2017.5 3548 K Q=0.95 相关计算公式: f\= SN cos
Q
30 = 30
P30 =K P P30
Q
30
P
tg
= K Q
Q 30 Q
2 30
S30
30
3UN
三、无功功率的补偿及变压器的选择
电力部门规定,无带负荷调整电压设备的工厂 均需安装无功功率补偿设备,
cos必须在0.93以上。为此,一般工厂
高压补偿和低
以改善功率因数。我们采取的无功补偿方式是:
压补偿相结合、集中补偿与就地补偿相结合。在需要补偿容量大的车间采用就地补偿的方式 其余采用低压集中补偿和高压集中补偿方式。
根据该工厂的负荷特点,
根据这一思路,我们
选择在N0.1变电所选择1、2车间,N0.2变电所3、4车间采用就地补偿。
根据供电协议的功率因数要求,取补偿后的功率因数 算如下:
cos 0.93,各个补偿的容量计
1、就地补偿:
列N0.1车间变电所: 制条车间: Qc Q Ptan 2 联立得:Qc 204
cos 2
95.50kVar
0.93
272 0.395
根据《供电技术》附表知并列电容器的标称容量选择
7个BW0.4-14-3/3,即补
偿容量为98kVar。
补偿后剩余容量: Q' Q Qc=204-98=106kVar 同理可得3、4车间的补偿容量及补偿后剩余容量。 3、变压器 的选择及高压集中补偿
变压器本身无功的消耗对变压器容量的选择影响较大,
故应该先进行无功补偿才能选出
合适的容量。变压器的额定容量也要考虑温度的影响,本设计中,选择室安装,由于散热条 件较差,变压器进风口与出风口间大概有
户外大约高8度,因此容量要减小 8%.
环境温度的考虑:
15度的温差,因此,处在室的变压器环境温度比
Sn [0.92 -( 20)/100]S n.t
=35
取 K P 0.9 K Q 0.95
P
30
= K P P 30
Q
30
= K Q
J
Q30 Q 30
NO.1 变电所:S30 =959.9KvaR
考虑 15%裕量:S'
725.5327 1 15% 849.16kVA
根据《供电技术》222页表4选S9-1250/10接线方式Y,y n。
空载:P0 1950W
该变压器的参数为:J负载:Pk 12000W
空载电流:1°% 0.6%
阻抗电压:Uk%
FT 0.015S30
=959.90.015=14.4KW
4.5
QT 0.06 =0.06959.9=57.6kvar
同理可得NO.2的变压器选型及高压集中补偿前的参数,
其中NO.2选S9-1250/10
接
线方式Y,y n
高压集中补偿:以上在车间和车变补偿之后,在高压侧的有功和无功变为各个车间变电所高 压侧的有功,无功之和。 于是高压侧的有功与无功为:
P Q
P Q P tan
PT
QT
1567.75 +20.4=1588.15kW
=1269.83+120.12=1389.95kVar
Qc
30
tan =645.77kVar
选用三个型号为 BF10.5-40-1/3进行高压集中补偿,补偿容量为 120kVar。选用 0.93
PGJ1-1方案一(主屏)一个补偿柜。补偿后的功率因数达到
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 车间无功功 率 理论补偿量 Q(kVar) Qc' (kVar) 204 95.51 192 90.83 315 160 294 139 155.9 120.3 63.28 43.88 28.13 40.5 18.82 20.76 12.9 8.5 P 811.5 909 实际补偿 补偿后剩余 电容器型号及 数无功 量 量 Qc(kVar) Q (kVar) 96 BW0.4-12-3/8 108 192 147 BW0.4-14-3/12 168 140 154 BW0.4-14-3/10 155.9 视在功 率 (kVA) 功率因数 63.28 43.88 28.13 40.5 Q 96 308 就地 补No.1 655.7 偿 之后 No.2 681.0 咼压 侧1389.95 功 率因 数 咼压 集1389.95 中 补偿 559.7 985.8 982.5 0.823 0.925 373 2110.4 9 0.753 645.77 720 669.95 1723. BWF10.5-120-1 7 /6 0.931 No.1 变压 器 损 耗 No.2 14.4 15.64 57.6 62.58 四、主接线设计
因为该厂是二级负荷切考虑到经济因素故本方案采用 采用这种接线方式的优点有可靠性和灵活性较好,
10kV双回进线,单母线分段供电方式,
当双回路同时供电时,正常时,分段断路
器可合也可开断运行,两路电源进线一用一备,分段断路器接通,此时,任一段母线故障, 分段与故障断路器都会在继电保护作用下自动断开。
故障母线切除后,非故障段可以继续工
作。当两路电源同时工作互为备用试,分段断路器则断开,若任一电源故障,电源进线断路 器自动断开,分段断路器自动投入,保证继续供电。
具体接线图如附图1,采用工程制图CAD电气图专用辅助软件(天正电气) 设计,其中各个高压开关柜、高压开关电器的选型型号都标出。
进行主接线的
五、短路电流计算
短路电流的计算
取 SB=100MVA U av
10.5kV
4.5 100 106
3
1250 10 100
所以X
; =5%旦
100 STN I
3.6
XT2= XT1 =3.6
Uk% SB
XT3 =
100 STN 3
v*
4 100
100 106 315
12.7
总配进线:XL=0.4 0.6 0.24
XL X -S^ =0.24
L
Uav
卫0=0.22
10.5
总配到NO.1变电所进线:
XL =2 0.38=0.76 XL XL%=0.76
=0.69
U;v 10.52
总配到NO.3变电所进线:
XL =2 0.38=0.76
XL XL 导=0.76
卫0=0.69
U;v
最大运行方式下: 绘制等效电路图
10.5
1
K1: X 0.535 — 0.22
*
2
100
0.645
Id
— 5.5kA
.3U av 3 10.5
Sd
lk(3)=丄—辽 8.53kA
X 0.645