好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

空调水系统管道工程管道施工方案1

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

商场改造工程

《空调水系统管道工程》

施 工 方 案

二○○○年五月

编制:

审核:

审批:

1. 工程概况

本工程为某公司改造项目,是市中心重要的一座大型综合性商场,地处市中心商业网点密集地段。本工程主要内容是对空调水系统管道进行改造;空调系统共设8台新风机组(原已安装)。本工程工程内容为空调管道的安装,工程量约为300米。

2.工程特点

空调水系统部分管道位于市内繁华地段(三孝口),四周商业群比较密集,南、西、北三面行人较多,道路狭窄,这些因素均不利于施工,在安全、文明施工方面应予以特别的注意,应成立专职的安全、文明施工管理小组对施工进行全过程的监督和控制管理。

本工程为改造工程,施工内容散;且施工工期要求紧,在施工的同时与装修等其它专业的施工须密切配合,在施工期间应着重加强与建设单位以及相关专业的协调配合,避免不必要的重复工作、返工等施工作业,以利于施工质量的提高。

3. 施工组织

项目经理部负责工程施工的组织和管理,其组成机构为 项目经理、项目总工程师、项目工程师、专职安全员、质量检验员、施工班长。

质量检验员 项目经理 项目总工程师 专职安全员 项目工程师 施工班长 4. 施工程序

4.1 安装准备

熟悉图纸,做好施工准备工作,参照有关专业图和装修建筑图,核对管道的坐标,标高是否交叉,管道排列所用的空间是否合理,并协同相关专业人员及时处理问题。 4.2 预制加工:

按设计图纸定位管路、管径、变径、预留管口、阀门位置等,在实际安装的位置做标记,分段测量实际安装的标准位置,根据测量结果预制、加工管段。 4.3 管道安装

干管采用无缝钢管焊接连接,安装时从总入口开始操作,按照设计图纸的管路走向对管道进行安装连接,管道接头在焊接前对管路系统进行找正找直,复查管路方向和管径等无误后,进行焊接。

管道安装前,应正确地按尺寸安装好支、吊架,待支、吊架安装牢固后,管道就可以假设连接,管道和管件预先在地面组装,长度以方便吊装为宜。 起吊后轻轻落在支、吊架上,用支、吊架上的卡环固定,防止滚落。

干管的变径,要在分出支管之后,距离主分支管要有一定的距离,大小等于大管的直径,但不能小于100mm。干管安装后,对管段再进行一次复核,防止局部管段有“塌腰”或“拱起”的现象。

支管的安装根据设备的实际就位位置在主干管上定位;由于支管靠近设备及风机房的墙壁,因此支管在安装时,应按规范的要求留出一定间距,进、出水支管的走向应排列一致。

4.4 水压试验

管道连接好之后,需要进行通水试验。通水时将管道的出水口阀门打开,从进水口向系统内加水,检查出水口的水流情况,在加水过程中,用木棒轻敲管道,以利污物等流出。

管道通水试验后,整个管路系统需要进行水压强度和严密性试验,水压试验时,用临时丝堵堵住各出水支口,在管道的高低点各加一块压力表,试压泵出水口设一块压力表,打开排气装置,直到管道内注满水,利用试压泵对管道进行升压,当压力升至0.25Mpa时,停止升压过程(保持10分钟),对管路进行检查、观察;无异常后继续升压至0.35 Mpa,停止升压(保持10分钟),检查无异常情况后,继续升压至试验压力0.5 Mpa,停止升压,保压20分钟,在保压期间内,管道未发生异常现象,