好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10kv高压开关柜操作规程(修订)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

10KV高压开关柜操作规程(修订)

一、 操作前的准备工作:

1、 根据停送电要求,办理工作票及操作票;

2、 操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套, 3、 将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可 使用。 二、 操作的先后顺序、方式:

1、 开关柜停电操作程序:

(1) 操作仪表门上合、分转换开关,将操作手柄逆时针旋转至 面板指示分位置,松开手后操作手柄应白动复位至预分位置, 断路器 分闸断电;

(2) 仪表门上红色合闸指示灯灭,绿色分闸指示灯亮,查看其 它相关信号,一切正常,停电成功;

(3) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下, 逆时针转动 摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此 时手车处于试验位置,观察带电显示器,确认不带电方可继续操作;

(4) 手车主回路断开状态下打开手车室门,解除航空插锁定, 手动脱离航空插;

(5) 推上转运小车并使其锁定,拉出断路器手车至转运小车, 移开转运小车;

(6) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,顺时针旋 转,使接地开关处于合闸位置,确认接地开关已处于合闸后,打开柜 下门,维修人员可继续下一步维护、检修。

2、 开关柜送电操作程序:

(1) 关闭所有柜门及后盖门板,并锁好;

(2) 将接地开关操作手柄插入中门右下侧六角孔内,逆时针旋 转,使接地开关摇至工作位置,取出操作手柄,操作孔处联锁板白动 弹回,遮住操作孔。

(3) 推上转运小车并使其定位,把断路器手车推入柜内并使其在 试验位置定位,手动插上航空插,关上手车室门并锁好。

(4) 观察上柜门各仪表、信号指示是否正常。 (正常时综合继 保电源灯亮,手车试验位置灯、断路器分闸指示灯和储能指示灯亮);

(5) 将断路器手车摇柄插入摇柄插口并用力压下,顺时针转动 摇柄,约20圈,在摇柄明显受阻并伴有“咔嗒”声时取下摇柄,此 时手车处于工作位置,此时手车工作位置灯亮,同时手车试验位置灯

灭;

(6) 操作仪表门上合、分转换开关使断路器合闸送电,同时仪表 门上红色合闸指示灯亮,绿色分闸指示灯灭,查看带电显示及其它相 关信号,一切正常,送电成功;

(7) 送电完成后观察开关柜各指不■正常,综保运行灯、带电指不' 灯正常后,方为送电完成。

三、操作人员所处的位置和操作要求: 1、 设备操作完成后,操作人员确认机构位置正确后方可进行下一 步操作;

2、 接地开关和断路器及柜门均有联锁,只有在断路器处于试验位 置或抽出柜外才可以合分接地开关;

3、 接地开关分闸后才可把断路器由试验位置摇至工作位置, 不可 强行操作;

四、其他注意事项: 1、 检修开关设备时,必须拉出隔离手车,使各方面至少有一个明 显的断开点;

2、 现场操作设备时必需有人监护,监护人要监视操作者的操作, 并时刻提醒操作人员注意与带电体保持一定安全距离,防止触电;

3、 送电顺序:先合隔离手车-再合断路器,不允许带负荷合隔离 开关;停电顺序:先停断路器-再停隔离开关,不允许带负荷拉隔离 开关; 4、 电流互感器二次不允许开路,电压互感器二次不允许短路,并 有一端应可靠接地;

5、 工作结束后,必须拆除警告牌,原有防护装置随时安装好。

10kv高压开关柜操作规程(修订)

10KV高压开关柜操作规程(修订)一、操作前的准备工作:1、根据停送电要求,办理工作票及操作票;2、操作前必须穿戴试验合格的高压绝缘靴和绝缘手套,3、将相同电压等级的验电器先在带电设备上试验,合格后方可使用。二、操作的先后顺序、方式:1、开关柜停电操作程序:(1)操作仪表门上合
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1jlzl9t8ou0cqsi0v0jd0weks4q8c700npo
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享