1、设计进水水质参数设计流量(Q)COD(C0)NH3-N(N0)2、设计去除率%CODNH3-N
3、设计出水水质参数COD(Ce)NH3-N(Ne)
400mg/L25mg/L
SS(Se)TN(TNe)
240mg/L38mg/L
20%0%
SS(S0)TN(TN0)
40%5%
5000m3/d500mg/L25mg/L
设计水温(T)SS(S0)TN(TN0)
25℃400mg/L40mg/L
4、沉淀池相关参数及一些基本要求表面负荷(q)沉淀时间(t)水平流速(v)
1.2m3/(m2.h)1.5h5mm/s
对于城市污水,初沉池表面负荷一般取值1.2-
二次沉淀池,活性污泥法后,表面负荷一般取
生物膜法后,表面负荷一般取值
4.1、静压排泥管的直径不应小于200mm
4.3、平流沉淀池的长宽比不小于4,一般取值4-54.4、平流沉淀池的长深比不小于8,一般取值8-12
4.5、池底纵坡:采用机械刮泥时,不小于0.005,一般取值0.01-0.024.6、最大水平流速:初次沉淀池7mm/s,二次沉淀池5mm/s4.7、进出口处应设置挡板,高出池内水面0.1-0.15m。
挡板淹没深度:进口处不应小于0.25m,一般为0.5-1.0m;出口处一般为0.3-0.4m。挡板位置:距进水口0.5-1.0m,距出水口0.25-0.5m。
5、沉淀池设计计算5.1、池子的表面积(A)5.2、沉淀部分有效水深(h2)
173.6111111m2
1.8m
4.2、初次沉淀池的静压排泥水头不应小于1.5m;二次沉淀池的静压水头:生物膜法不应小于1.2m,活性
5.3、沉淀部分有效容积(V′)312.5m35.4、沉淀池的池长(L′)27m
5.5、沉淀池的总宽度(B)
6.430041152m
四舍五入得
6m5.6、设池子个(格)数(n)
2个(格)则每个(格)的宽度(b)
3m5.7、污泥部分所需的总容积(V)
两次清除污泥间隔时间(T)0.5d污泥密度(γ)1t/m3污泥含水率(ρ0)
98%V=Q*(S0-Se)*10^(-6)*100*T/(γ(100-ρ0) ) =20m35.8、池体总高度(H)
2.72m沉淀池超高(h1)0.3m缓冲层高度(h3)0.5m污泥区高度(h4)
0.12m5.9、污泥斗容积(V1)
设污泥斗高度(h4\
0.75m
7.875四舍五入得
复核长宽比:复核长深比:
一般取值0.3-0.58
BOD(B0)TP(TP0)
300mg/L15mg/L
BOD(B0)TP(TP0)
15%7.5%
BOD(Be)TP(TPe)
255mg/L13.875mg/L
面负荷一般取值1.2-2.0之间,堰口负荷≤2.9l/(s.m)
性污泥法后,表面负荷一般取值0.6-1.0之间 ,堰口负荷≤1.7l/(s.m)
物膜法后,表面负荷一般取值1.0-1.5之间,堰口负荷≤1.7l/(s.m)
生物膜法不应小于1.2m,活性污泥法不应小于0.9m。
口处一般为0.3-0.4m。
计算堰长L
4.515
19.9553001320m
般取值0.3-0.5
m3
平流沉淀池计算公式