施工员通用与基础知识(设备方向)通用与基础知识试卷B
一、 判断题(共20题,每题1分) 1.错误
【解析】建设行政管理活动是指国家建设行政主管部门依据法律、行政法规以及规定的职权代表国家对建设活动进行的监督和管理行为。 2.错误
【解析】从业人员对本单位安全生产管理工作中存在的问题可以提出批评、检举、控告。 3.正确 【解析】直接供水形式适用于室外市政给水系统的水压、水量在任何时间内都能满足室内最高和最远点的用水要求。 4.正确 【解析】水泵给水形式适用于室内用水量不足而室外供水系统压力不足,需要局部增压的给水系统。 5.正确
【解析】管道丝扣连接,其丝扣应光洁,不得有毛刺、乱丝、断丝,缺丝总长不得超过丝扣全长的10%。 6.正确
【解析】管道安装时,把预制好的套管穿好,套管上段应高出地面20mm。 7.错误
【解析】清扫口与垂直于管道的墙面距离不小于200mm,便于清掏。 8.正确
【解析】管沟两侧不得堆放施工材料和其他物品。 9.正确
【解析】排水管道基础好坏,对排水工程的质量有很大影响。
10.正确
【解析】暗管管道(包括设备层、竖井、吊顶内的管道)首先应该对各种管道的标高、坐标的排列有无矛盾。 11.正确
【解析】电路图是表示某一供电或用电设备的电气元件工作原理的施工图,表达动作控制、测量变换和显示等的作用原理。 12.错误
【解析】接地体有自然接地体和人工接地体之分,兼作接地用的直接与大地接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土建筑物的基础、金属管道和设备等,都称为自然接地体。 13.错误
【解析】第二条中,静止流体中的任何一点压强,在各个面上都是相等的。 14.错误
【解析】材料相同、横截面面积不同的两个直杆,在所受轴向拉力相等时,截面积小的容易断裂。 15.正确
【解析】减压阀的工作原理是使流体通过缩小的过流断面而产生节流,节流损失使流体压力降低,从而成为所需要的低压流体。 16.错误
【解析】RC振荡器属于电阻和电容串联电路。 17.正确
【解析】电路工作的状态包括:通路、开路和短路。 18.正确
【解析】室外管沟电缆沟的放线主要用于有特殊要求的转角确定,只要在经纬仪的水平度盘上度数就可确定。 19.错误
【解析】对表面刮痕或凹陷通过表面修平或重新粘贴的新的铝箔胶带修复。 20.正确
【解析】坡度较大场所用经纬仪作视距法测量水平距离。 二、单选题(共40题,每题1分) 1.B
【解析】建筑工程法律法规是指国家权力机关或其授权的行政机关制定的,由国家强制力保证实施的,旨在调整国家及其有关机构、企事业单位、社会团体、公民之间在建设活动中或建设行政管理活中发生的各种社会关系的法律规范的统称。 2.ABCD
【解析】作为一个工程项目的建设过程,建设活动的内容包括立项、资金筹措、建设实施、竣工验收及评估等一系列活动。 3.B
【解析】建筑智能化工程专业承包二级企业:可承担工程造价1200万元及以下的建筑智能化工程的施工。 4.C
【解析】施工项目职业健康安全(OHS)管理的目标具体包括:减少或消除人的不安全行为的目标;减少或消除设备、材料的不安全状态的目标;改善生产环境和保护自然环境的目标。 5.B
【解析】实施进度计划的核心是进度计划的动态跟踪控制。 6.C
【解析】焊接材料验收的目的是杜绝劣质焊接材料进入仓库。除了查阅制造厂的质量保证书、合格证、标记,进行外观检验外,必要时根据国家标准及验收标准检查该焊接材料的性能。 7.A
【解析】投影的分类,依照投射线发出的方向不同可分为:中心投影法、平行投影法、轴测投影法。 8.A
【解析】多根管子重叠时,可以用管端“S”形断开符号的多少表示管子的高低或前后。 9.A
【解析】无缝钢管管件以其制作省工及适于在安装加工现场集中预制,因而采用十分广泛,并已成为设备安装所有管件中主要采取的类型。 10.B
【解析】当设计未注明时,各种管材的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 11.B
【解析】支管设在吊顶内,清扫口可设在上一层楼地面上。清扫口与垂直于管道的墙面距离不小于200mm,便于清掏。 12.D
【解析】水管道应采用耐压的钢管、钢塑复合管或给水型的塑料管,不得采用排水U-PVC管。 13.D
【解析】电缆敷设程序坚持:先敷设集中排列的电缆,后敷设分散排列的电缆;先敷设长电缆,后敷设短电缆;并列敷设的电缆先内后外,上下敷设的电缆先下后上。 14.B
【解析】避雷针一般选用镀锌圆钢或钢管加工而成,针长1~2吗,截面不小于100mm2,钢管壁厚应不小于3mm,顶端均加工成针形。 15.C
【解析】电缆施放前应根据电缆总体布置情况,按施工实际绘制电缆排列布置图,并把电缆按实际长度通盘计划,避免浪费。 16.D 【解析】电缆分为电力电缆和控制电缆两大类,电力电缆供应电能,控制电缆为信号、指令、测量数据等提供通路。 17.A
【解析】钢管外壁刷漆要求与敷设方式和钢管种类有关: 1. 埋入混凝土内的钢管不刷防腐漆;
2. 埋入道渣垫层和土层内的钢管应刷两道沥青(使用镀锌钢管可不刷); 3. 埋入砖墙内的钢管应刷红丹漆等防腐;
4. 钢管明敷时,应刷一道防腐漆,一道面漆(若设计无规定颜色,一般采用灰色漆); 埋入有腐蚀的土层中的钢管,应按设计要求进行防腐处理。 18.D
【解析】辐射供冷、供热空调系统是利用低温热水或高温冷水作为空调系统的冷、热源。 19.C
【解析】防火软接采用硅橡胶涂覆玻纤布为软接材料,用高温线缝制而成,最高耐温可达400℃。 20.B
【解析】风管的外径或外边尺寸的允许偏差为3mm。 21.B
【解析】在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。 22.B
【解析】管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行,与风管、制冷机组的连接必须柔性连接,并不得强行对口连接,与其连接的管道应设置独立支架。 23.D
【解析】进行系统试压和冲洗时,对不能参与试压的设备、仪表、阀门等附件应加以隔离或拆除。 24.A 【解析】流线是通过研究流体运动在其各空间位置点上质点运动要素的分布与变化情况的描绘流体运动的方法,用此方法描绘,其流动状态更为清晰、直观。 25.B
【解析】力对物体的转动效果,要用力矩来度量;力矩的正负规定:力使物体绕矩心逆时针转动时取正,反之取负;凡是在力的作用下,能够绕某一固定点(支点)转动的物体,称为杠杆。 26.A
【解析】1帕=1牛顿/平方米。 27.A