长,确定吊机能够吊装的载荷进行重新调整。 第50题 指出导向滑轮出现故障可能的原因。

试题解析:

导向滑轮出现故障可能的原因:因吊装前未按规定清洗维修滑轮或没有认真对滑轮进行检验即投入使用,致使滑轮出现故障。

第51题 栈桥吊装应在什么时间进行技术交底?由谁向谁交底?交底内容有哪些?

试题解析:

栈桥吊装应在吊装前交底。由吊装工艺编制人向吊装作业人员交底。内容有吊装工艺、操作方法要领、质量控制、安全措施。

< 【连题】 根据下列材料,请回答52~56题:

某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程,建筑物为现浇钢筋混凝土结构,并已施工完成。预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏。地下建筑物的平面及剖面简图见下图。

设备布置和设计要求是:(1)-2.600层I区安装冷却塔及其水池;(2)-6.800层I区安装燃油供热锅炉、Ⅱ区北侧安装换热器,南侧安装各类水 泵;(3)-11.800层I区为变配电所、Ⅱ区北侧安装离心冷水机组,南侧安装柴油发电机组;(4)动力中心设有通风排气和照明系统,在-11.800 层地面下有集水坑。各层吊装孔在设备吊装结束后加盖,达到楼面强度,并做防渗漏措施;(5)每种设备均有多台,设备布置紧凑,周界通道有限。安装开工时, 工程设备均已到达现场仓库。所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的轮式起重机(40t),吊运至设备所在平面层,经水平拖运才能就位。

第52题 根据建筑物设备布置和要求应怎样合理安排设备就位的顺序?理由是什么?用任意一层(-2.600层除外)为例作设备就位流程。

试题解析:

根据建筑物设备布置和要求应这样合理安排设备就位的顺序。

(1)先安装-11.800层的设备、后安装-6.800层的设备;每层先安装远离吊装孔的设备;最终安装靠近吊装孔的设备;-2.600层冷却塔安装 可作作业平衡调剂用。理由是使-6.800层吊

试题来源模考吧网:http://www.mokaoba.com

装孔早日封闭,以利该层设备方便水平拖运,先远后近可避免发生因通道狭窄而使后装设备无法逾越现象。 (2)-6.800层的设备就位流程:换热器→供热锅炉→各类水泵;或-11.800层的流程:离心冷水机组→变配电设备→柴油发电机组。

第53题 为充分利用资源、降低成本、改善作业环境,动力中心开工时,可先安排哪些工程施工?说明理由。

试题解析:

为充分利用资源、降低成本、改善作业环境,动力中心开工时,可先安装以施工用电供电的照明工程、通风排气工程、集水坑排水工程。照明工程可节约临时用电设施,通风排气工程有利作业人员身体健康,集水坑排水工程有利于作业安全。

第54题 动力中心安装前要做起重吊装作业的专项安全技术交底,交底内容哪些与土建工程有关?说明理由。

试题解析:

有轮式起重机站位的地面承载力试验、大型设备拖运路径楼面承载力核算、墙体上拖运用预埋锚点的强度计算。因为轮式起重机站在经大开挖回填后的路面上,楼面或锚点的使用必须经设计单位书面认定。

第55题 动力中心的设备就位作业计划宜用什么形式表示?有什么优点?

试题解析:

动力中心的设备就位作业计划宜采用横道图形式表示,其优点是简单直观、编制方便、便于对比检查。

第56题 简要说明动力中心设备单机试运转需具备的基本条件。

试题解析:

动力中心设备单机试运转需具备的基本条件:变配电室首先受电并能供电、接通外部给水管路、连接排水总管、用油设备的贮油罐进油、输油管路连通经检查均合格便具备单机试运转的条件。