好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

设备管理范围界面划分规定

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

宁夏宝丰能源催化有限公司

设备管理界面划分规定

QX/BFCH ZD 02 03-2012(A/0)

设备管理界面划分规定1 总 则

1.1. 目的

为加强设备管理,使各专业责任分明,管理界面清晰,保证安全生产,现对设备管理范围界面划分做如下规定(对其它管理制度中有规定的按原制度规定执行,对原制度中没有明确划分的按此规定执行)。 1.2. 适用范围

本规定适用于公司所属各单位、各专业所有生产设备公共部位的管理范围界面划分。 2 管理内容及职责 2.1. DCS设备管理

2.1.1. DCS设备(机柜、输入输出连接单元机柜、端子柜、安全栅柜、打印机、操作

站、以太网等)由电仪车间仪表负责投运、停运及日常维护检修。

2.1.2. 控制室操作站部分的卫生及设备卫生由工艺车间负责。

2.1.3. 机柜室、工程师站操作间、仪表值班室卫生及设备卫生由电仪车间仪表负责。 2.1.4. 电仪车间电气负责将电源送到DCS机柜室配电箱空气开关进线端,空气开关

以后由仪表负责。

2.1.5. 工艺操作人员在操作期间若发现问题应及时通知仪表DCS维护人员,非仪表

DCS维护人员不得擅自处理。

2.1.6. 打印纸由仪表负责提供,打印的各种报表,记录由工艺车间负责整理,归档。

打印机的开停、上纸等日常维护由仪表负责,DCS维护人员有权制止工艺操作人员进行不必要的打印。

2.1.7. 工艺操作人员不得打开操作站下面的机柜门,不得在机柜内存放物品。 2.1.8. DCS系统调校、回路改线、校线、PID参数、报警值修改由仪表进行,他人

不得改动,且必须有工艺操作人员配合,并采取相应安全措施后方可进行。

2.1.9. DCS系统软件、硬件、接线变更必须经技术论证、公司主管领导批准后方可

进行。

2.1.10. 电仪车间负责UPS系统、UPS室空调的投运、停运、日常维护及卫生,检

修由仪表专人负责。

1

宁夏宝丰能源催化有限公司

设备管理界面划分规定

QX/BFCH ZD 02 03-2012(A/0)

2.1.11. 电气负责火灾报警装置、仪表负责机柜室空调的投运、停运及日常维护检

修及卫生。

2.1.12. 工艺车间负责操作站室空调的投运、停运、日常维护及卫生,检修由电仪

车间专人负责。

2.1.13. 公司空调的维护及维修工作由电仪负责。

2.1.14. 主风机、气压机控制柜均参照DCS系统的管理规定执行。室内的仪表盘、

操作台外表面卫生由工艺车间负责。凡由仪表部分提供给电气联锁信号的,均以端子板为界,操作台内由仪表负责,操作台以外由电气负责。

2.1.15. 其它划分参照以上规定执行,各单位必须加强协作,共同做好设备维护保

养工作,具体由生产科协调。

2.2. DCS操作管理

2.2.1. 操作权限:DCS系统工程师全面负责DCS系统的维护工作(数据库、报表、历

史、系统的组态、修改、系统软件备份);DCS现场维护人员负责PID参数、报警值的修改、历史数据的归档;工艺操作人员负责回路操作(修改给定值、自动/手动切换、阀门、设备的开停等)。

2.2.2. 工艺操作人员在正常操作期间只能在规定的区域、指定的设备上进行授权工

艺人员相应的操作。

2.2.3. 工艺人员不得操作与DCS维护有关的画面。

2.2.4. DCS维护人员不得操作与工艺相关的画面,进行危及生产过程的DCS维护、组

态。调试工作必须在工艺操作人员现场配合下进行。

2.2.5. 每年停车大检修期间仪表要对整个DCS系统软件进行一次备份, 并由专人负

责建立台帐。

2.2.6. 大修期间DCS的保卫与看护由工艺车间负责。 2.3. 组态及组态变更

2.3.1. 正常生产期间有关组态增加、变更由工艺提出方案,经技术论证,主管领导

审核批准后方可实施。

2.3.2. 资料、专用仪器(工具)、磁盘(磁带)、DCS有关的各种资料、图纸(包括调试

记录、表格),专用仪器、磁盘(磁带)由仪表建帐管理。

2.3.3. 因工作需要使用上述物品时,需经批准后(公司内人员由仪表审批;公司外人

员由生产科及主管经理审批)向保管人员借用,并按时归还。

2

宁夏宝丰能源催化有限公司

设备管理界面划分规定

QX/BFCH ZD 02 03-2012(A/0)

2.3.4. 各联锁报警装置由仪表负责维护,并做好相应检查维护台账。 2.4. 电仪车间管理内容及职责 2.4.1. 电流电压表由电气车间负责。

2.4.2. DN100以下的气动球阀由仪表负责;DN100以上(包括DN100)气动球阀仪表

负责控制信号部分及信号反馈部分,阀本体由工艺车间负责。 2.4.3. 各调节阀阀体及执行机构均由电仪负责。

2.4.4. 电气与仪表共用仪表盘,电、仪专业界面以连接端子为界。 2.4.5. 全厂火灾报警装置归电气负责;仪表箱内压力变送器由仪表负责。 2.5. 特阀日常维护、检修范围的划分

2.5.1. 工艺车间负责装置正常生产期间特阀阀体、液压油泵、液压油缸、油箱、服

务站、单向阀、精粗滤芯、溢流阀、液压锁、手动换向阀等部位的日常操作、设备卫生及维护保养工作。

2.5.2. 仪表负责液压系统的电液伺服阀和电磁换向阀、液压油管、传感器、各种控

制继电器、压力表、控制柜上的显示仪表、转换开关,控制柜内的电子线路板、蓄压器、油箱、单向阀、精粗滤芯、溢流阀、液压锁、手动换向阀以及主控室至现场控制柜的仪表线路等的检修维护工作。

2.5.3. 机修负责特阀液压油泵、液压油缸、阀板(或阀头)、滑阀轨道及其它机械部

分的检修工作;与液压油缸相连接的液压油管、传感器等由仪表负责。

2.5.4. 装置大检修时对特阀的检修维护工作,机修和电仪必须密切配合,加强协作,

共同完成;具体电仪负责将液压油管、传感器及其它相关的部件拆除并保管好;其它机械部分的检修、维护及拆装由机修负责。

2.5.5. 电气负责特阀控制柜供电220VAC,液压油泵供电380VAC,以及液压油泵电机。 2.6. 电仪与其它专业的界面划分

2.6.1. 设备、工艺管线上安装仪表管嘴、一次阀前的引压线焊接、孔板法兰的焊接

均由工艺车间负责,调节阀前后法兰的焊接及除上述焊接工作以外的仪表安装、拆卸、日常维护、检修均由仪表负责。

2.6.2. 气缸阀(快速切断阀),仪表负责信号线路各反馈元件、控制器件、阀体等各

部位的日常维护及检修;对于长行程执行机构类:气缸、信号线路、控制器件、反馈元件由仪表负责;其它由所在车间负责。

2.6.3. 在报警联锁控制回路中,凡属仪表回路系统的所有仪表及附件由仪表负责,

3

设备管理范围界面划分规定

宁夏宝丰能源催化有限公司设备管理界面划分规定QX/BFCHZD0203-2012(A/0)设备管理界面划分规定1总则1.1.目的为加强设备管理,使各专业责任分明,管理界面清晰,保证安全生产,现对设备管理范围界面划分做如下规定(对其它管理制度中有规定的按原制度规定执行,对原制度中没有明确划分的按此