建筑电气工程、电梯工程、智能建筑工程、消防工程施工方案审核要点 建筑电气工程施工方案审核要点 序号 1 2 3 4 5 6 7 审核要点 签字盖章是否正确齐全 编制依据是否完整有效 工程概况与设计图纸是否相符 组织管理体系是否健全 工程目标是否明确 进度安排是否合理 审核情况 是否有充足的进度计划保障措 施 8 9 10 检验批划分是否合理 工序安排是否合理 各分项工程的主要施工方法和 工艺要求是否符合设计和电气施工技术标准、施工及验收规范要求 11 电气材料及元器件的选用和见 证复试是否符合设计和规范要求 12 等电位联接做法、幕墙防侧雷击 和等电位防雷保护做法是否参1 13 2 考国家规范和标准图集要求签字盖章是否正确齐全 是否对专业间的交接检查进行编制依据是否完整有效,是否主 了安排 要依据了本工程的电梯品牌型14 15 是否有质量保证措施 号 是否采用一定的新材料、新技 术、新工艺 16 是否符合工程建设强制性标准 和设计文件要求 17 18 是否有质量通病防治措施 各系统通电调试和试运行内容 是否符合要求 19 20 21 是否有成品保护措施 是否有季节性施工措施 是否有安全应急措施及保证措 施 22 方案是否具有针对性、可操作性 电梯安装工程施工方案审核要点 3 4 5 6 7 工程概况与设计图纸是否相符 组织管理体系是否健全 工程目标是否明确 进度安排是否合理 是否有充足的进度计划保障措 施 8 9 10 检验批划分是否合理 工序安排是否合理 搭设井道落地脚手架的技术要 求和安全控制措施是否符合要求 11 电梯安装工程主要的施工方法 和工艺要求是否符合设计和电梯施工及验收规范要求 12 电梯轿厢层标高交接控制措施 是否到位 13 方案中的电梯进场开箱验收需 查验门锁装置、限速器安全钳及缓冲器的型式试验证书复印件,产品出厂合格证和电气原理图等 14 是否对电梯井道土建及电气等 专业交接检查验收进行了安排 1 签字盖章是否正确齐全 15 电梯机房配电系统安装和接地2 编制依据是否完整有效 是否执行国家相关电气规范要3 工程概况与设计图纸是否相符 求 16 17 是否有质量保证措施 是否采用一定的新材料、新技 术、新工艺 18 是否符合工程建设强制性标准 和设计文件要求 19 20 是否有质量通病防治措施 电梯系统调试及保证国家技术 监督部门验收合格的技术和管理措施 21 22 23 是否有成品保护措施 是否有季节性施工措施 是否有安全应急措施及保证措 施 24 方案是否具有针对性、可操作性 智能建筑工程施工方案审核要点 4 组织管理体系是否健全 5 工程目标是否明确 6 进度安排是否合理 7 施 8 检验批划分是否合理 9 工序安排是否合理 10 了安排 是否有充足的进度计划保障措 是否对专业间的交接检查进行 弱电专业材料的选用是否符合 设计和规范要求,智能弱电材料、设备及软件产品应在“电气11 电子产品类强制性认证”的产品目录之列,符合国家规范相关要求 各弱电系统的主要的施工方法 和工艺要求是否符合设计和相12 关弱电工程技术标准、施工及验收规范要求 弱电机房防静电要求及技术措 13 施 14 弱电配电系统、电源与接地施工
好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站