好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

220kV变压器断路器失灵保护技术原则(发文)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

浙江省电力公司文件

浙电调〔2004〕462号

________________________________________________

关于下达《220kV变压器断路器 失灵保护技术原则》的通知

各市电力(业)局、各统调发电厂:

断路器失灵保护是电网的重要保护,在220kV及以上电压等级电网中,均配置了断路器失灵保护。目前我省220kV线路断路器失灵保护均投入运行,但220kV变压器断路器失灵保护未全部投入运行。为防止断路器拒动造成事故扩大或全站停电事故的发生,以及降低发电机非全相运行对发电机和电网的危害,根据原国电公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》,调通中心制订了《220kV变压器断路器失灵保护技术原则(试行)》,通过近二年时间的试运行和多次修订、总结现场实施经验,现将

1

《220kV变压器断路器失灵保护技术原则》正式下发,凡我省220kV新建、扩建和技改等工程均应遵照执行。对已投产运行设备的220kV变压器断路器失灵保护改造和投跳按以下原则实施:

1. 各单位应在2004年4月底前完成本单位220kV变压器断路器失灵保护改造方案及投跳计划的编制,并将改造方案(附简图)及投跳计划报送省调继电保护科。

2. 对于符合技术原则要求的220kV变压器断路器失灵保护应在2004年6月底前全部投跳。投跳前应对变压器失灵保护进行一次全面检查和试验,并核对保护定值,确保失灵保护正确、可靠。

3. 对于不符合技术原则要求的220kV变压器断路器失灵保护必须尽快落实资金进行改造,并要求在2004年12月底前完成并投跳。

4. 各单位在220kV变压器断路器失灵保护投跳前,应及时将变压器保护整定单报送省调继保科备案,并得到省调调度员的许可后方可投入。

各单位在投入220kV变压器断路器失灵保护后,要进一步加强对失灵保护系统的运行维护和管理,提高失灵保护的正确动作率,防止失灵保护发生误动和拒动。

2

附件:220kV变压器断路器失灵保护技术原则

二○○四年四月二十日

主题词: 变压器 保护 技术 通知

抄送:浙江省火电建设公司、浙江省送变电工程公司、浙江省

电力试验研究所、浙江省电力设计院、浙江省能源集团有限公司。

浙江省电力公司总经理工作部

2004年04月20日印发

3

附件:

220kV变压器断路器失灵保护技术原则

断路器失灵保护是确保电网安全运行十分重要的后备措施,国调《“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”继电保护实施细则》明确提出:220kV断路器失灵保护按一套配置并必须投入运行,但须解决220kV变压器断路器失灵保护因保护灵敏度不足而不能投运的问题。同时为防止发电机非全相运行造成对发电机组的危害,必须具有发变组220kV断路器非全相时重跳本断路器,及相应的起动失灵功能。为满足上述要求,规范浙江电网220kV变压器断路器失灵保护的配置,使其安全可靠地投入运行,特制定本技术原则。 一、 动作原理

(一) 变压器、发电机保护起动失灵回路 1. 原理示意图

I2>T2/0I0>Iφ>保护动作接点T1/0断路器辅接点1CKJ解除失灵保护复压闭锁2CKJ≥1&起动断路器失灵保护

图1:保护动作起动失灵判别逻辑

2CKJLP至母差保护解除闭锁回路保护1动作接点LPLP1CKJ至母差保护失灵跳闸回路LP保护2动作接点

图2:失灵起动与母差保护的接口回路

4

2. 原理说明

1) 变压器220kV断路器失灵起动判别采用“相电流Iφ或零序I0或负序电流I2”

元件动作,配合“保护动作”和“断路器合闸位置”三个条件组成的与逻辑,经第一时限去起动断路器失灵保护并发出“断路器失灵保护起动”的信号;经第二时限去解除断路器失灵保护的复合电压闭锁并发出告警信号。 2) 图1中的“保护动作接点”为变压器(或发电机)能快速返回的电气量保护

出口继电器接点(非全相及瓦斯等非电量保护不起动此出口继电器)。 3) 图1中的“断路器辅接点”指断路器本体辅助接点。该接点当断路器三相机

械联动时为断路器本体的辅助常开接点;当断路器分相操作时为断路器本体的三相辅助常开接点并联;不得使用位置继电器或其它重动继电器的接点。断路器辅接点在发变组接线的失灵起动回路中必须接入,在其他情况下可不接。

4) 断路器失灵保护的电流元件动作与返回时间均不应大于20ms。 5) T1 、T2应整定为≤20ms,一般T1整定为0ms。

6) 起动失灵的电气量保护需输出两副接点,一副用于起动判别逻辑;另一副接

点串接于起动判别至母差的断路器失灵跳闸的接口回路,见图2,以提高保护的安全性。

(二) 发变组非全相保护及起动失灵回路 1. 原理示意图

I2>≥1T2/0解除失灵保护复压闭锁2CKJI0>断路器辅接点&T1/0重跳本断路器3CKJ起动断路器失灵保护1CKJ

图3:非全相保护及失灵判别逻辑

5

220kV变压器断路器失灵保护技术原则(发文)

浙江省电力公司文件浙电调〔2004〕462号________________________________________________关于下达《220kV变压器断路器失灵保护技术原则》的通知各市电力(业)局、各统调发电厂:断路器失灵保护是电网的重要保护,在220kV及以上电
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1jfo645za235m4y30uxc
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享