脱硫风险预控
文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
1、 外围电气设备维护单位作业风险控制指导
工 作 内 容 危险点 控制措施 输煤系统电气部分:皮带电机检修 输煤高压皮带电机检修. 人员精神状态不1、身体状况、思想情绪不佳时不安排工作 佳 电源开关未拉开 1、断开煤控楼6kV进线开关电源 未对标识电源检1、将煤控楼6kV进线开关拉至检修位 修 1、 在煤控楼6kV进线开关把手上挂“禁未做工作标识 止合闸,有人工作”标示牌 1、在煤控楼6kV进线开关柜及C2皮带电机未做工作标识 上挂“在此工作”标示牌 地刀未合 1、检查煤控楼6kV进线开关柜地刀已合上 1、在C2皮带电机处将三相电源短路并牢固突然来电 接地 1、工作结束时应对所有工具进行清点回检,遗留工具 防止遗留和丢失 人员精神状态不1、身体状况、思想情绪不佳时不安排工作 佳 电源开关未拉开 1、断开煤控楼6kV电机电源开关 未对标识电源检1、将煤控楼6kV电机电源开关拉至检修位 修 1、在煤控楼6kV电机电源开关把手上挂未做工作标识 “禁止合闸,有人工作”标示牌 1、 在煤控楼6kV电源开关柜及高压皮带未做工作标识 电机上挂“在此工作”标示牌 地刀未合 1、检查煤控楼6kV进线开关柜地刀已合上 1、在高压皮带电机处将三相电源短路并牢突然来电 固接地 1、 工作前认真检验起重工机具是否合格 2、 构建起重作业区域并悬挂警示牌,设专人监护 起重伤害 3、 起重作业应由具备起重特种作业资格人员指挥操作 4、 起吊作业精神集中,禁止滞留在起吊物下方 遗留工具 1、工作结束时应对所有工具进行清点回检,
防止遗留和丢失 人员精神状态不1、身体状况、思想情绪不佳时不安排工作 佳 电源开关未拉开 1、断开煤控楼6kV开关柜电源 未对标识电源检1、将煤控楼6kV开关拉至检修位 修 1、在煤控楼6kV开关把手上挂“禁止合未做工作标识 闸,有人工作”标示牌 1、在煤控楼6kV开关柜上挂“在此工作”未做工作标识 标示牌 1、 在相邻带点间隔设置隔离带并挂上未做工作标识 “止步,高压危险”标示牌 1、工作结束时应对所有工具进行清点回检,遗留工具 防止遗留和丢失 人员精神状态不1、身体状况、思想情绪不佳时不安排工作 佳 电源开关未拉开 1、检查就地控制箱电源开关已断开 未放电 输煤高压静电除尘器检修 未做工作标识 未做工作标识 高空坠落 遗留工具 人员精神状态不佳 1、将阴极挂好临时接地线并充分放电 1、在就地控制箱开关上挂“禁止合闸,有人工作”标示牌 1、在就地控制箱开关上挂“在此工作”标示牌 1、高空作业必须系好安全带 1、工作结束时应对所有工具进行清点回检,防止遗留和丢失 1、身体状况、思想情绪不佳时不安排工作 1、 输煤综合楼6kV开关柜检修 输煤犁煤器检修 工作前检查现场安全措施,详细核实设备名称及编号 2、 工作负责人向工作人员交待带电范围人身触电 及注意事项 3、 着装符合规定,精神状态良好 4、 工作前必须验电。必须两人以上在一起工作。 电源开关未拉开 1、检查就地控制箱电源开关已断开 1、在就地控制箱开关上挂“禁止合闸,有未做工作标识 人工作”标示牌 1、在就地控制箱开关上挂“在此工作”标未做工作标识 示牌
脱硫风险预控