2) 发电机G1供给K1点的短路电流: 最大运行方式:
根据Xjs/G1的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为
\?I*0?,I*?? 发电机G1:I*换算到35kV的发电机额定电流为 IG1b?所以
''\短路电流周期分量起始值:IG1?I*IG1b?4.75?0.1443?0.6856(kA)
SG13?35?0.1443(kA)
稳态短路电流有效值:IG1??I*?IG1b?4.75?0.1443?0.6854(kA)
''''起始短路容量:SGUavIG(MVA) 1?31?3?35?0.6856?41.5623\ 短路电流冲击值:ish?G1?2KshIG2?1.9?0.6856?1.8422(kA) 1?最小运行方式:
计算过程和结果与最大运行方式相同。 3)发电机G2供给k1点的短路电流: 最大运行方式:
根据Xjs/G2的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为
\?I*0?,I*?? 发电机G2:I*换算到35kV的发电机额定电流为 IG2b?所以
''\短路电流周期分量起始值:IG2?I*IG2b?4.75?0.1443?0.6856(kA)
SG23?35?0.1443(kA)
稳态短路电流有效值:IG2??I*?IG2b?4.75?0.1443?0.6854(kA)
''''起始短路容量:SGUavIG(MVA) 2?32?3?35?0.6856?41.5623\ 短路电流冲击值:ish?G2?2KshIG2?1.9?0.6856?1.8422(kA) 2?最小运行方式:
计算过程和结果与最大运行方式相同。 2. 1#发电机出口母线k2 点短路
(1)系统及其等值网络的化简
图6-1 系统及等值网络化简图
(2)计算各电源对短路点的转移电抗和计算电抗(略去角号“*”) 发电机G1,G2和系统S各用一台等值机代表。 初步化简如图6-1所示
X12?(x2.x3)/(x?x3)?x1
2各电源的计算电抗如下: 最大运行方式:
Xjs/G1?X4?SG1.7/0.8?1.4857??0.13 Sj100SG27/0.8?1.4857??0.13 Sj100Xjs/G2?X5?Xjs/S?X12?0.5122
最小运行方式:
Xjs/G1?X4?SG1.7/0.8?1.4857??0.13 Sj100SG27/0.8?1.4857??0.13 Sj100Xjs/G2?X5?Xjs/S?X12?0.5428
1) 系统S供给K2点的短路电流:
最大运行方式:
''?I?? 短路电流周期分量起始值: ISI0?X121003?6.6?1?17.0787(kA)
0.5122 起始短路容量: S?\SSjX12?100?195.2362(MVA)
0.5122''短路电流冲击值: ish?2KshIS?2?1.9?17.0787?45.8905(kA)
式中,因为短路发生在发电机电压母线,取Ksh?1.9
最小运行方式:
''?I??短路电流周期分量起始值:ISI0?X121003?6.6?1?16.1160(kA)
0.5428\起始短路容量:SS?SjX12?100?184.2299(MVA)
0.5428''短路电流冲击值:ish?2KshIS?2?1.9?16.1160?43.3038(kA)
式中,因为短路发生在发电机电压母线,取Ksh?1.9 2) 发电机G1供给K2点的短路电流: 最大运行方式:
根据Xjs/G1的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为
\?I*0?,I*?? 发电机G1:I*换算到的发电机额定电流为 IG1b?所以
''\短路电流周期分量起始值: IG1?I*IG1b?0.7654?7.5?5.7407(kA)
SG13?6.6?0.7654(kA)
稳态短路电流有效值:IG1??I*?IG1b?3.7?0.7654?2.8319(kA)
''''起始短路容量:SG?3UI) 1avG1?3?6.6?5.7407?65.6250(MVA\ 短路电流冲击值:ish?G1?2KshIG2?1.9?5.7407?15.4253(kA) 1?最小运行方式:
计算过程和结果与最大运行方式相同。 3)发电机G2供给k2点的短路电流: 最大运行方式:
根据Xjs/G2的值,可以从汽轮发电机计算曲线数字表中查得各电流的标幺值为
\?I*0?,I*?? 发电机G2:I*换算到的发电机额定电流为 IG1b?所以
''\短路电流周期分量起始值: IG2?I*IG2b?0.7654?7.5?5.7407(kA)
SG23?6.6?0.7654(kA)
稳态短路电流有效值:IG2??I*?IG2b?3.7?0.7654?2.8319(kA)
''''起始短路容量:SG?3UI) 2avG2?3?6.6?5.7407?65.6250(MVA\ 短路电流冲击值:ish?G2?2KshIG2?1.9?5.7407?15.4253(kA) 2?最小运行方式:
电网短路电流计算 发电机并网