短路电流计算书(发电机并网)
一、原始数据
系统阻抗标么值为(最大运行方式),(最小运行方式)
取基准容量Sj?100MVA,基准电压Uj?Uav?1.05UN(对应于各电压等级,) 电气设备参数如下:
(1) 发电机G1~G2:Pe?7MW,cos??0.8, Ge?Pe/cos??8.75MVA,
''Xd%?13
(2) 主变压器1T~2T
S1T?S2T?9MVA,Uk%?9
(3) 辅助变压器 3T~4T S3T?S4T?2MVA,Uk%?9 (4) 厂用变压器5T~8T S5T?S6T?S7T?S8T?2MVA,Uk%?9 三、各元件阻抗参数计算
''SjXd发电机(G1~G2): XG? ?100Pe/cos?XG1?XG2?主变压器(1T~2T): XT?13100?? 1007/0.8Uk%Sj ?100Se9100??1 1009X1T?X2T?Uk%Sj辅助变压器(5T): XT? ?100Se X3T?X4T?9100??4.5 1002Uk%Sj厂用变压器(3T~4T):XT? ?100Se X3T?X4T?9100??4.5 1002四、电气主接线图
五、阻抗系统图
六、短路电流计算
(1)求计算电抗及查表求电流标幺值It?
???I??对于无限大容量系统:I01 ?XCSGe,再查表得到电流标幺Sj*对于发电机(有限容量系统):先求计算电抗X*js?Xm?值It?
(2)计算短路电流、冲击电流和短路容量 对于无限容量系统:电流基准值Ib?
Sj3?Uav
??Ib 短路电流I\?I??I0短路容量S?\CSj?XC
SGe 3?Uav对于发电机(有限容量系统):电流基准值(归算到短路点)IGb?短路电流It?It??IGb
\短路容量SC?3?UavI\
冲击电流ish?2KshI'',在实用计算中,当短路发生在发电机电压母线时,取
Ksh?1.9;短路发生在发电厂高压侧母线时,取Ksh?1.85;在其他地点短路时,
取Ksh?1.8.
全电流系数1?2(Ksh?1)2 系统S出口母线k1 点短路 (1)系统及其等值网络的化简
各电源的计算电抗如下: 最大运行方式:
Xjs/G1?X13?SG1.7/0.8?2.4857??0.2175 Sj100SG2.7/0.8?2.4857??0.2175 Sj100Xjs/G2?X14?Xjs/S?X1?0.0122
最小运行方式:
Xjs/G1?X13?SG1.7/0.8?2.4857??0.2175 Sj100SG2.7/0.8?2.4857??0.2175 Sj100Xjs/G2?X14?Xjs/S?X1?0.0428
1) 系统S供给K1点的短路电流:
最大运行方式:
''?I?? 短路电流周期分量起始值: ISI0?X11003?35?1?135.2265(kA)
0.0122 起始短路容量: S?\SSjX1?100?8196.7213(MVA)
0.0122''短路电流冲击值: ish?2KshIS?2?1.9?135.2265?363.3543(kA)
式中,因为短路发生在发电机电压母线,取Ksh?1.9 最小运行方式:
''?I??短路电流周期分量起始值:ISI0?X121003?35?1?38.5415(kA)
0.0428起始短路容量:S?\SSjX12?100?2336.4486(MVA)
0.0428''短路电流冲击值:ish?2KshIS?2?1.9?38.5415?103.5612(kA)
式中,因为短路发生在发电机电压母线,取Ksh?1.9
电网短路电流计算 发电机并网