短路电流计算书(发电机并网)

一、原始数据

系统阻抗标么值为(最大运行方式),(最小运行方式)

取基准容量Sj?100MVA,基准电压Uj?Uav?1.05UN(对应于各电压等级,) 电气设备参数如下:

(1) 发电机G1~G2:Pe?7MW,cos??0.8, Ge?Pe/cos??8.75MVA,

''Xd%?13

(2) 主变压器1T~2T

S1T?S2T?9MVA,Uk%?9

(3) 辅助变压器 3T~4T S3T?S4T?2MVA,Uk%?9 (4) 厂用变压器5T~8T S5T?S6T?S7T?S8T?2MVA,Uk%?9 三、各元件阻抗参数计算

''SjXd发电机(G1~G2): XG? ?100Pe/cos?XG1?XG2?主变压器(1T~2T): XT?13100?? 1007/0.8Uk%Sj ?100Se9100??1 1009X1T?X2T?Uk%Sj辅助变压器(5T): XT? ?100Se X3T?X4T?9100??4.5 1002Uk%Sj厂用变压器(3T~4T):XT? ?100Se X3T?X4T?9100??4.5 1002四、电气主接线图

五、阻抗系统图

六、短路电流计算

(1)求计算电抗及查表求电流标幺值It?

???I??对于无限大容量系统:I01 ?XCSGe,再查表得到电流标幺Sj*对于发电机(有限容量系统):先求计算电抗X*js?Xm?值It?

(2)计算短路电流、冲击电流和短路容量 对于无限容量系统:电流基准值Ib?

Sj3?Uav

??Ib 短路电流I\?I??I0短路容量S?\CSj?XC

SGe 3?Uav对于发电机(有限容量系统):电流基准值(归算到短路点)IGb?短路电流It?It??IGb

\短路容量SC?3?UavI\

冲击电流ish?2KshI'',在实用计算中,当短路发生在发电机电压母线时,取

Ksh?1.9;短路发生在发电厂高压侧母线时,取Ksh?1.85;在其他地点短路时,

取Ksh?1.8.

全电流系数1?2(Ksh?1)2 系统S出口母线k1 点短路 (1)系统及其等值网络的化简

各电源的计算电抗如下: 最大运行方式:

Xjs/G1?X13?SG1.7/0.8?2.4857??0.2175 Sj100SG2.7/0.8?2.4857??0.2175 Sj100Xjs/G2?X14?Xjs/S?X1?0.0122

最小运行方式:

Xjs/G1?X13?SG1.7/0.8?2.4857??0.2175 Sj100SG2.7/0.8?2.4857??0.2175 Sj100Xjs/G2?X14?Xjs/S?X1?0.0428

1) 系统S供给K1点的短路电流:

最大运行方式:

''?I?? 短路电流周期分量起始值: ISI0?X11003?35?1?135.2265(kA)

0.0122 起始短路容量: S?\SSjX1?100?8196.7213(MVA)

0.0122''短路电流冲击值: ish?2KshIS?2?1.9?135.2265?363.3543(kA)

式中,因为短路发生在发电机电压母线,取Ksh?1.9 最小运行方式:

''?I??短路电流周期分量起始值:ISI0?X121003?35?1?38.5415(kA)

0.0428起始短路容量:S?\SSjX12?100?2336.4486(MVA)

0.0428''短路电流冲击值:ish?2KshIS?2?1.9?38.5415?103.5612(kA)

式中,因为短路发生在发电机电压母线,取Ksh?1.9