柴油发电机组安全技术交底三篇
篇一:柴油发电机组安全技术操作交底
安全技术交底 工程名称 施工单位 天气 交底内容: 1 操作人员必须熟悉柴油机和发电机的性能、结构和维修保养规程,同时具有熟练的操作技能。 2 发电机组放置应平稳、固定要牢靠、通风必须良好;室外放置时应搭设遮盖物,必要时应设置隔音设施。 3 发电机组附近不得放置易燃易爆物品,同时应放置灭火器材。如有火警,应立刻切断电源,停止机器。 4 发电机至配电柜或到所有用电电器的电缆必须绝缘良好,且不得随便拖放于地面,接头应连接牢固。 5 起动柴油机前,应仔细检查冷却水、机油量是否充足;三滤是否清洁畅通;检查管接头是否漏油、漏气,检查各连接部件是否牢固,配电器和操纵系统是否正常,电刷有否卡住。并排除燃油系统中的空气。 6 使用起动机起动柴油机时,每次时间不得超过5秒。连续起动间隔不得少于15秒。如 风力 交底依据 交底日期 分项工程名称 温度 柴油发电机工
第 1 页 共 8 页
连续3次仍不能起动,应查明原因后再起动。装有电热器的柴油机在起动前,应打开电源,待电热器发热后再起动柴油机。 7 柴油机起动后,应怠速运行3-5分钟,仔细检查柴油机各仪表指示情况、机器有无异响等。水温达到60℃后,柴油机才能合闸起动发电机运行。柴油机运转时,水温应控制在60-80℃之间。 8 发电机起动前,应清洁各部位,检查碳刷是否卡牢、各螺栓是否紧固、各显示仪表是否正常、各电线接头是否接牢、调压机构工作是否可靠。 9 长期停置的发电机再使用前,应进行绝缘检查。绝缘电阻必须大于1MΩ,并按规定给各机构加注润滑脂后,方可投入使用。 10 柴油机运转时,操作人员不得远离机器,应经常检查各仪表的指示情况;机身、轴承是否有杂音和过热;柴油机负载是否正常;检查各转动部分温升是否过高,电刷火花是否过大。若有异常情况,应立即停机检修,排除故障后方能重新工作。 11 柴油机运转时,禁止进行修理和清扫工作。所有开式齿轮、风扇、皮带等部位均应设防护装置。 12 发电机在运行时,禁止任何人在线路上工作或对机器进行清洁、保养工作。 13 运转中注意机油表、水温表、电流表等仪表是否正常,不得进行保养和调整工作,发现故障及异常情况及时停机检查修复。 14 配电盘应保持清洁,仪表要定期进行校验。 15 设备检修完毕后,必须检查机内是否遗留工具和材料。检查无误后,方可试运转。 16 每次工作完毕,应做好机器的清洁、保养工作。 17 冬季停车后,应注意防寒、防冻。 18 严格执行交接班制度,认真填写操作日志和维修保养记录。
第 2 页 共 8 页
19 非指定人员不得操作柴油机。禁止酒后操作。 21 现场补充交底内容: 交底人签字: 日 期: 接受人(全员)签字: 编制 审核 批准 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。
第 3 页 共 8 页
篇二:柴油发电机作业安全技术交底
依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-20XX)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-20XX)以及相关补充资料、建设单位、监理单位要求和施工经验等编制此作业安全技术交底。
1、以内燃机为动力的发电机,其内燃机部分应执行内燃机的有关规定。 2、新装、大修或停用10d以上的发电机,使用前应测量定子和励磁回路的绝缘电阻以及吸收比,定子的绝缘电阻不得低于上次所测值的30%,励磁回路的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,吸收比不得小于1.3,并应做好测量记录。 3、作业前检查内燃机与发电机传动部分,应连接可靠,输出线路的导线绝缘良好,各仪表齐全、有效。
4、启动前应先将励磁变阻器的电阻值放在最大位置上,然后切断供电输出主开关,接合中性点接地开关。有离合器的机组,应先启动内燃机空载运转,待正常后再接合发电机。
5、启动后检查发电机在升速中应无异响,滑环及整流子上电刷接触良好,无跳动及冒火花现象。待运转稳定,频率、电压达到额定值后,方可向外供电。载荷应逐步增大,三相应保持平衡。
6、发电机开始运转后,即应认为全部电气设备均已带电。
7、发电机连续运行的最高和最低允许电压值不得超过额定值的±10%。其正常运行的电压变动范围应在额定值的土5%以内,功率因数为额定值时,发电机额定容量应不变。
8、发电机在额定频率值运行时,其变动范围不得超过土0.5Hz。
9、发电机功率因数不得超过迟相(滞后)0.95。有自动励磁调节装置的,可在
第 4 页 共 8 页
功率因数为1的条件下运行,必要时可允许短时间在迟相0.95~1的范围内运行。 10、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的发电机的工作接地电阻值不得大于4Ω。单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的发电机的工作接地电阻值不得大于10Ω。
11、移动式发电机,使用前必须将底架停放在平稳的基础上,运转时不准移动。 12、移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。
13、移动式发电机系统接地应符合电力变压器系统接地的要求。下列情况可不另做保护接零:
(1)移动式发电机和用电设备固定在同一金属支架上,且不供给其他设备用电时;
(2)不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过50m,且供、用电没备的金属外壳之间有可靠的电气连接时。
14、发电机运行中应经常检查并确认各仪表指示及各运转部分正常,并应随时调整发电机的载荷。定子、转子电流不得超过允许值。
15、停机前应先切断各供电分路主开关,逐步减少载荷,然后切断发电机供电主开关,将励磁变阻器复回到电阻最大值位置,使电压降至最低值,再切断励磁开关和中性点接地开关,最后停止内燃机运转。 16、机房内一切电器设备必须可靠接地。
17、机房内禁止堆放杂物和易燃、易爆物品,除值班人员外,未经许可禁止其它人员进入。