精选文档
(mm) 范围 点数 3 4 5 6 7 8 9 井筒直径 进口 高程 非路面 路面 ≤1000 ±20 ±20 每座 每座 1 1 1 1 1 1 1 用水准仪测量 用水准仪测量 用水准仪测量 用水准仪测量 与道路的每座 规定一致 ±10 每座 安±15 每座 井底 管 >1000 高程 顶<1500 +10,-20 每座 管 ≥1500 +20,-40 每座 ±40 ±10 每座 每座 踏步 水平及垂直间10 安装 距、外露长度 11 脚窝 12 宽、深 流槽宽度 1 用尺量计偏差最大者 1 用尺量计偏差最大者 1 用尺量 ±10,0 每座 土方回填施工(方沟同圆管) 1、一般控制措施 (1)、各管线回填工作开始前,提前向驻地监理工程师申报管道回填专项部位工程开工申请,阐明施工方案,技术措施及回填质保体系,获批准后方可进行施工。 (2)、管线回填必须符合施工技术规范要求,按规定频率进行回填土的轻、重击实试验,求得该填料得最大干密度及最佳含水量,沟槽内不得有积水、淤泥,所用填料禁止有砖头、混凝土块、树根、垃圾及腐殖质。 (3)、回填必须分层夯实或碾压,沟槽窄小得扩槽回填,以保证足够得工作宽度。当采用蛙式夯时,虚土厚度≯20㎝;当采用压路机时,虚土厚度≯30㎝,碾压得重叠宽度不小于20㎝。在工作面具备且不损及管道的前提下,尽早使用压路机进行碾压,在所回填段落,立标牌,标明施工负责人、质控检验人员和现场监理工程师的姓名,每层回填完毕,自检合格后,层层报监理抽检验收,合格后,方可进行下层回填,凡是监理抽检不合格的,要返工或补压,直至达到合格标准。 (4)、管道回填必须保证管道本身的安全,管道两侧管顶上50㎝范围内要用蛙式夯夯实,回填管道两侧对称进行,高差不超过30㎝,不得使管道发.
精选文档
生位移或损伤。分段回填时,相邻段的接茬形成台阶,每层台阶宽度不小于厚度两倍,当合槽施工时,有双排或多排管道,其基底位于同一高程时,管道之间的回填与管道与槽壁之间回填同时进行,若不在同一高程,先回填基础低的沟槽,待回填到高基础底面后,再按要求进行回填。 (5)、回填密实度标准见图一 ①Ⅰ区回填土压实系数≥95%; ②Ⅱ区回填土压实系数≥90%~95%; ③Ⅲ区回填土压实系数≥85% ④Ⅳ区,按路床以下深度划分回填密实度。执行《市政工程质量检验评定标准》(DBJ01-11-95)。 2、主路基范围内的管线回填控制措施 (1)、单槽回填 ①管顶至路床标高≤60cm的,如管径≤60cm的市政管线可采用C10混凝土360度包封10cm,其上采用二灰砂砾掺5%水泥回填至路床标高。如管径>60cm,采用9%灰土回填至路床标高。最后一层回填宽度每侧大于槽宽50cm(见图二、图三)。 路床标高 二灰砂砾掺5%水泥 ≤60 9%灰土 ≤60 管径>60cm 管径≤60cm C10包封360°,厚10cm 图二 . 图三 精选文档
②管顶至路床标高>60 cm、≤150 cm的、管顶上60 cm以下范围,全部采用9%灰土全断面回填,在管顶60-80 cm再做一层9%灰土。80 cm以上,沟槽两侧每1-2层开挖50*30 cm台阶,用(6-8t)压路机静碾压素土或9%灰土填至路床标高,必须达到规定压实度(见图四)。 素土或9%石灰土 20cm 路床标高 9%石灰土 60cm 9%灰土 图四 ③管顶至路床标高>150cm的,管顶60cm范围以下全部采用9%灰土全断面回填,60cm以上两侧分层50×30cm开台阶用压路机碾压素土,回填至路床标高(见图五)。 .
精选文档
素土碾压 图五 9%灰土 60cm >150cm ④主路路基范围内,新建管线与现状管线交叉,且垂直距离较小的,采用C10混凝土或75#水泥砂浆砌砖墩,在垂直方向包封至管子中线,水平方向两侧包封50cm,其他要求同上(见图六)。 7.5#水泥砂50cm C10砼 浆砌砖 图六 (2)、管线合槽施工回填 两条管线处于同一高程,且间距较小,不能使用机械夯实的,采用C10混凝土或粗砂回填,其他要求同上(见图七)。 C10砼或粗砂 . 精选文档
4、辅路路基范围内管线回填措施 (1)、单槽回填 单槽回填全部采用素土,槽壁开台阶分层回填,但在管顶上60-80cm做一层40cm厚9%灰土结构(见图八)。 回填 图八 9%灰土分两层素土 40cm 60cm (2)、合槽回填 ①上面管线管基以下至下面基槽底单侧采用9%灰土回填(如有设计要求,按设计要求加固),其余全部采用素土开台阶分层回填,但在最上层管顶60-100cm,做一层40cm厚的9%灰土结构(见图九)。 .