好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

江苏省人防工程监理业务考试试卷及答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

三、多选题

1、防护工程测压管的安装要求。

测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头;另一端宜设在通风机房或控制室,并应安装铜球阀,测压管采用DN15的镀锌钢管。通过防毒通道的测压管,其接口应焊接。测压管连接焊接应焊满,不漏气。管路阀门与配件连接应严密。测压板应做防腐处理,并用膨胀螺栓固定。每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭墙上要设置检查防毒通道、密闭通道的气密测量管,气密测量管应采用DN50的镀锌钢管,其两端应有防护密闭措施。

2、防空地下室内的防护闸门以后的验水管道可采用( )等符合国家有关产品标准的各类管材。

A、PPR给水管 B、PVC-U螺旋管 C、衬塑镀锌管 D、PVC-U雨水管

3、贮水池(箱)的有效容积应根据防空地下室战时的( ACD )计算确定。 A、掩蔽人员数量 B、防护单元有效使用面积 C、战时用水标准 D、贮水时间

4、人民防空工程压力排水管宜采用(AB )

A、给水铸铁管 B、铜管 C、镀锌钢管 D、PPR管

5、穿过外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙的同类多根弱电线路可合穿在一根保护管内,但应采用暗管加密闭盒的方式进行防护密闭或密闭处理。保护管径可采用(ABC )mm。 A、15 B、20 C、25 D、32

6、人防工程人工接地体一般采用(D ) A、圆钢A10mm B、钢管A50mm C、扁钢40*4mm D、角钢50*50*5mm

四、分析简答题 1、简答题

简述人防工程防护通风系统安装完毕后应进行的试验。

答:通风系统安装完成后,一是要进行风系统的密闭性试验,确保不泄漏。二是要进行通风电气设备的绝缘试验。确保电气安全。三是要进行整个系统的运行试验,确保运行良好安全可靠。

2、案例分析题

某人防安装工程新进场报验一批某品牌Z44T-10DN100闸阀2个用于主干管,Z44T-10DN50闸阀35个。经监理现场核查如下:包装完整;品牌、规格型号符合设计要求;合格证真实有效:检测报告是两年前的复印件;现场随机抽样一个作压力试验,试压压力,稳压60s无渗漏。 问题:

请分析回答监理的核查程序有哪几处不符合规范要求,正确的做法是什么?

江苏省人防工程监理业务考试试卷及答案

三、多选题1、防护工程测压管的安装要求。测压管在防护密闭门外的一端应设有向下的弯头;另一端宜设在通风机房或控制室,并应安装铜球阀,测压管采用DN15的镀锌钢管。通过防毒通道的测压管,其接口应焊接。测压管连接焊接应焊满,不漏气。管路阀门与配件连接应严密。测压板应做防腐处理,并用膨胀螺栓固定。每个口部的防毒通道、密闭通道的防护密闭墙上要设置检查防毒通道、密闭通道的
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1ix2o01nb33ef8l940oa3cwgi893aj006ct
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享