功能系数F=0.35,
根据价值工程原理,价值系数V=功能系数F/成本系数C,则B方案的价值系数 V=F/C=0.35/0.333=1.051。
C成本系数C=8525.00/(8750.00+8640.00+8525.00)=0.329, 功能系数F=0.32,
根据价值工程原理,价值系数V=功能系数F/成本系数C, 则C方案的价值系数V=F/C=0.32/0.329= 0.973。 根据计算应选取B方案。 【考点来源】2024年新教材P328
5.特大暴雨造成停工7天,开发商要求总包单位安排20人留守现场照管工地,发生费用5.60 万元,索赔成立。
理由:特大暴雨属于不可抗力,停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员 及保卫人员的费用由发包人承担。
本工程设计采用了某种新材料,总包单位为此支付给检测单位检验试验费4.60万元,要求开发 商承担,索赔成立。
理由:工程造价中企业管理费中的虽包括检验试验费,但检验试验费不包括新材料的试验费。此 外,工程设计采用了某种新材料为设计变更,属于开发商责任范畴。
工程主体完工3个月后,总包单位为配合开发商自行发包的燃气等专业工程施工,脚手架留置比 计划延长2个月拆除。为此要求开发商支付2个月脚手架租赁费68.00万元。索赔不成立。
理由:脚手架停用超过一个月,应进行检查和验收。此事件属于施工方责任范畴,故索赔不成立。 总包单位要求开发商按照银行同期同类贷款利率,支付垫资利息1142.00万元。索赔不成立。 理由:垫资利息合同有规定的,按规定;没有规定的,不考虑垫资利息,试题背景没有约定垫资 利息。
【考点来源】2024年新教材P270、P306
(五)
【背景】
一新建工程,地下二层,地上二十层,高度70m,建筑面积40000㎡,标准层平面为40m×40m。 项目部根据施工条件和需求.按照施工机械设备选择的经济性等原则,采用单位工程量成本比较法选 择确定了塔吊型号。施工总承包单位根据项目部制定的安全技术措施.安全评价等安全管理内容提取 了项目安全生产费用。
施工中,项目部技术负责人组织编写了项目检测试验计划内容包括试验项目名称.计划试验时 间等,报项目经理审批同意后实施。
第16页/共18页
项目部在“x工程施工组织设计”中制定了临边作业、禁登与悬空作业等高处作业项目安全技术 措施。在“绿色施工专项方案”的节能与能源利用中,分别设定了生产等用电项的控制指标,规定了 包括分区计量等定期管理要求,制定了指标控制预防与纠正措施。
在一次塔吊起吊荷载达到其额定起重量95%的起吊作业中,安全人员让操作人员先将重物吊起离 地面15cm,然后对重物的平稳性,设备和绑扎等各项内容进行了检查,确认安全后同意其继续起吊作 业。
“在建工程施工防火技术方案”中,对已完成结构施工楼层的消防设施平面布置设计见图5。图 中立管设计参数为:消防用水量15L/s,水流速i=1.5m/S:消防箱包括消防水枪.水带与软管。监理 工程师按照《建筑工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720-2011)提出了整改要求。
【问题】
1.施工机械设备选择的原则和方法分别还有哪些?当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时, 对起重设备和重物的检查项目有哪些?
2.安全生产费用还应包括哪些内容?需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还 有哪些?
3.指出项目检测试验计划管理中的不妥之处,并说明理由。施工检测试验计划内容还有哪些? 4.节能与能源利用管理中,应分别对哪些用电项设定控制指标? 5.指出图5中的不妥之处,并说明理由。 【参考答案】
1.施工机械设备选择的原则主要有适应性、高效性、稳定性、经济性和安全性。
施工机械设备选择的方法还有:折算费用法(等值成本法)、界限时间比较法、综合评分法。 当塔吊起重荷载达到额定起重量90%以上时,对起重设备和重物的检查项目有:起重机的稳定性、 制动器的可靠性、重物的平稳性、绑扎的牢固性,确认安全后方可起吊。
【考点来源】2024年新教材P336、P285
2.(1)安全生产费用还应包括:安全技术措施、安全教育培训、劳动保护、应急准备等,以及 必要的安全评价、监测、检测、论证所需费用。
(2)需要在施工组织设计中制定安全技术措施的高处作业项还有:临边及洞口作业、攀登与悬 空作业、操作平台、交叉作业及安全防护网搭设。
【考点来源】2024年新教材P277
3.检测试验项目名称;检测试验参数;试样规格;代表批量;施工部位;计划检测试验时间。 【考点来源】2024年新教材P195
4.施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标。
对控制指标定期管理的内容有:计算、核算、对比分析,并有预防和纠正措施。 【考点来源】2024年新教材P185 5.不妥之一:“立管DN100,1根”;
第17页/共18页
理由:消防立管不应少于2根。 不妥之二:“消防箱,1套”; 理由:消防箱不应少于2套。 不妥之三:楼梯处没有消防水枪;
理由:每层楼梯处应设置消防水枪、水带及软管且每个设置点不应少于2套。 不妥之四:消防栓接口4个;
理由:消防栓或软管接口的间距,高层建筑不应大于30m。 不妥之五:立管DN100,1根;
理由:当工地面积小于5hm2而且(q1+q2+q3+q4)<q5时,则Q=q5。还应增加10%漏水损失。 Q=15×(1+10%)=16.5L/s。
供水管径计算公式:D=[4Q/(πv.1000)],
其中:D—水管管径(m),Q—耗水量(m/s),V—管网中水流速度(m/s)。 消防主干管管径计算:
D=[4Q/(πv.1000)] =[4×16.5/(3.14×1.5×1000)] ≈0.118m=118mm,118mm大于100mm,故选择DN100立管不正确。 【考点来源】2024年新教材P180、P193
1/2 1/2
1/2
第18页/共18页
2024年一级建造师《建筑工程管理与实务》真题答案及解析