2018年一级消防工程师模拟考试综合能力试题
1. 自动喷水系统中应至少每月进行一次检查与维护的项目有 () A. 电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试 B. 室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试
C. 水源供水能力测试D.喷头完好状况、备用量及异物清除等检查 E.水流指示器动作、信息反馈试验
答案:ADE {解析}:下列项目中至少每月应进行一次检查与维护:(1)电动、 内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。(2)喷头完好状况、备用量及 异物清除等检查。(3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。
(4)消
防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位以及消防用水不 被挪用的技术措施检查。(5)电磁阀启动测试。(6)水流指示器动作、信息反 馈试验。(7)水泵接合器完好性检查。
2. 细水雾灭火系统季检的内容和要求有()。
A. 通过试验阀对泵组式系统进行一次放水试验,检查泵组启动、主 及报警联动功能是否正常
B. 检查瓶组式系统的控制阀动作是否正常
C. 检查管道和支吊架是否松动,管道连接件是否有变形、老化或裂纹等现象 D. 对系统组件、管道及管件进行一次全面检查,清洗储水箱、过滤器,并对控 制阀后的管道进行吹扫
E. 检查手动操作装置的防护罩、铅封等是否完整无损
/备泵切换
答案:ABC {解析}季检的内容和要求:(1)通过试验阀对泵组式系统进行一次 放水试验,检查泵组启动、主/备泵切换及报警联动功能是否正常。(2)检查瓶 组式系统的控制阀动作是否正常 。
(3)检查管道和支吊架是否松动,管道连接件是否有变形、老化或裂纹等现象。 3.
统预制灭火装置检查,符合要求的是
下列关于气体灭火系()。
A. 现场选用产品的数量、规格、型号应符合设计文件要求,且一个防护区设置 的预制灭火系统,其装置数量不宜超过 10台
B. 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于 2.5MPa C. 同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于 D. 同一防护区内的预制灭火系统装置多台时,动作响应时差 E. 预制灭火装置有出厂合格证及法定机构的有效证明文件
答案:ABCE {解析}预制灭火装置的直观检查要求:(1)预制灭火装置有出厂合 格证及法定机构的有效证明文件;(2) 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置 数量不宜超过10台。预制灭火装置的安装要求:(1)同一防护区设置多台装置 时,其相互间的距离不得大于10m;(2)防护区内设置的预制灭火系统的充压压力 不应大于2.5MP&预制灭火装置的功能检查要求:同一防护区内的预制灭火系 统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于 4.
器安装设置要求的说法中,正确的有 A.开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于
2s。 下列有关手提式灭火10m 2.5s
()。
100OB.翻盖型灭火器箱的翻盖开
启角度不得小于165O
C. 对于嵌墙式灭火器箱,手提式灭火器顶部与地面距离应不大于 D. 对于嵌墙式灭火器箱,手提式灭火器顶部与地面距离应不大于 E. 挂钩、托架的安装高度满足手提式灭火器顶部与地面距离不大于 部与地面距离不小于0.08m的要求
答案:CE {解析}灭火器箱门开启方便灵活,开启后不得阻挡人员安全疏散, 开门型灭火器箱的箱门开启角度不得小于
1650,翻盖型灭火器箱的翻盖开启角
1.50m 0.08m 1.50m,底
度不得小于100。。嵌墙式灭火器箱的安装高度,按照手提式灭火器顶部与地面 距离不大于1.50m,底部与地面距离不小于0. 08m的要求确定。 5. 防排烟系统每月的检查内容包括()。
A.排烟窗B.挡烟垂壁C.防烟、排烟风机D.排烟防火阀E.防排烟管道
答案:ABC {解析}防排烟系统每月检查内容有:(1)防烟、排烟风机;(2)挡烟 垂壁;(3)排烟窗。
6. 火灾自动报警系统是实现火灾早期探测报警, 向各类消防设施发出控制信号, 进而实现火灾预防和自动灭火功能的一类消防设施, 火灾自动报警系统包括()。 A.火灾探测报警系统B.消防联动控制系统C.可燃气体探测报警系统D.电气 火灾监控系统E.图像火灾监控系统
答案:ABCD {解析}火灾自动报警系统包括火灾探测报警系统、消防联动控制 系统、可燃气体探测报警系统和电气火灾监控系统,其中可燃气体探测报警系 统和电气火灾监控系统属于预警系统,是独立的子系统。
7. 火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。下列属于系统年度 检查