照明电气设计

1 照明配电采用的系统

照明配电宜采用放射式和树干式结合的系统。

三相配电干线的各相负荷通过合理分配尽量保证三相负荷平衡,最大相负荷不超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷不小于三相负荷平均值的85%。 照明配电箱设置在靠近照明负荷中心。 2 照明回路的分配

每个房间的同一种设备要在一个回路里面(风机盘管回路除外)。 每一照明单相分支回路的电流不超过16A,所接光源数不超过25个; 连接建筑组合灯具时,回路电流不超过25A,光源数不超过60个; 连接高强度气体放电灯的单相分支回路的电流不超过30A。

插座不和照明灯接在同一分支回路。当插座为单独回路时,数量不超过10个,并且一个房间的同类插座由同一回路配电。

风机盘管回路的风机盘管的数量不宜超过10台;

根据以上的原则将个楼层照明配电箱的回路划分好,并以次绘制照明平面图和照明配电箱系统图。

3 照明线路的选择及敷设方式

照明配电干线及分支线导体:应采用铜芯绝缘电线或电缆。分支线导体截面积不小于………(规范要求) 照明配电线路计算:按照负荷计算电流和灯端允许电压值选择导体截面。………(规范要求)

敷设方式:常见穿管(钢管、硬质塑料管、难燃塑料管等)预埋在地面、墙面、顶棚处;走廊处可走强电桥架;垂直干线走强电井。 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008)中提出,在初步设计及施工图设计阶段,照明负荷宜采用需要系数法计算。采用需要系数法进行负荷的计算时,首先统计出个分支线路中设备的总安装容量(设备容量Pe),然后求出各分支线的计算负荷(Pjs、P30),最后求干线、低压总干线、进户线的计算负荷,

由计算负荷电流:选择断路器、选择导线。导线必须和断路器相对应起来,导线的载流量必需大于断路器的整定电流,否则,如果导线过流发生,断路器还没动作,导线就已经烧坏。 4.负荷计算

将选好的回路连接到配电箱上。配电箱的型号选择是根据回路数来选择的,一般十四个回路左右的选择的型号是外形尺寸(高×宽×深)mm:500×600×160,一般六个回路左右的选择的型号是外形尺寸(高×宽×深)mm:360×450×100。 说明:每个配电箱一般留1~2个备用回路。

负荷计算:导线的型号规格的选择、保护设备(开关)的型号和规格。 4.1照明分支线路

4.1.1分支线路设备总容量Pe

a.对于热辐射光源的白炽灯、卤钨灯和电子镇流器的气体放电光源,照明分支线

路的设备容量等于各灯管(泡)的额定功率Pe之和,即Pe=?Pni

i?1nb.对于气体放电灯,设备容量等于灯管(泡)的额定功率Pe与镇流器、触发器等附件的功率损耗之和,则Pe=?(1??)Pni

i?1n式中 ?---镇流器等电气附件的功率损耗系数。

4.1.2分支线路的计算负荷

照明分支线路的计算负荷就等于接于线路上照明设备的总容量Pe。 即:Pjs=Pe

式中 Pjs----分支线路的计算负荷,kW;

Pe-----分支线路中照明设备的总容量,kW。 单相照明线路的计算电流为: Ijs=

PjsUpcos?

式中 Ijs---------单相照明线路的计算电流,A; Up----------照明线路额定相电压,V; cos?--------光源的功率因数;

Pjs------------单相照明线路的计算负荷,W。

干线计算

干线计算负荷 、计算电流

在实际照明工程中要做到三相负荷平衡往往比较困难,当照明负荷为不均匀分布时,照明干线的计算负荷应按三相中负荷最大的一即求相进行计算,出照明干线的等效三相负荷Pjs,即Pjs=3KnPem 式中 Pem--------最大一相的设备容量,kW; Kn---------需要系数。一般取

需要系数表示的是不同性质的建筑对照明负荷需要的程度,即主要反映各照明设备同时点燃的情况。

干线(三相进线)计算电流

三相照明线路的计算电流为: Ijs=

Pjs3U1cos?

式中 Ijs-------------三相照明线路的计算电流,A; Ul------------照明线路额定线电压,V; cos?----------光源的功率因数;

Pjs-----------三相照明线路的计算负荷或等效计算负荷,W。

5.负荷计算例子:

双管荧光灯功率为40×2W,单管荧光灯功率为40×1W,格栅荧光灯功率为18×2W,防水防尘灯功率为60W,节能灯功率为40W,插座功率为200W, 风机盘管功率为100W。

计算如下

PwL1=40×2×8×(1+=768W Ic1=768/(220×= PwL2=18×2×8×(1+= Ic2=(220×= PwL3=18×2×11×(1+= Ic3=(220×= PwL4=(40×2×2+40+18×2×3)×(1+= Ic4=(220×=

PwL5=40×2×12×(1+=1152W Ic5=1152/(220×= PwL6=(40×2×8+60×4)×(1+=1056W Ic6=1056/(220×=

PwL7=40×2×9×(1+=864W Ic7=864/(220×= PwL10=200×4=800W Ic10=800/220= PwL11=200×4=800W Ic11=800/220= A相负荷 P1=768++864+800= B相负荷 P2=+1152+800=

C相负荷 P3=+1056= 注: 没做三相平衡!!! 地下一层照明配电箱计算负荷为 Pc=3Knpem=3××= 计算电流为Ic=

Pc3U1cos?=(3×380×)=

6.导线、开关选择例子:

七层照明配电箱7AL共有12条回路,其中WL1~WL5为照明负荷的回路,WX1~WX3为插座负荷的回路,WP1~WP2为风机盘管负荷的回路,其余的两条回路为备用。

(1)照明回路负荷计算

以照明回路的最大负荷WL1为例。 I30?P301.85??8.85A (注意单位换算)

Ucos?0.22?0.95①导线的选择……………(见P162)

35?C时2根单芯线穿硬塑料管的BV型铜芯塑料线截面为2.5mm2的

Ial?19A?I30?8.85A.因此按发热条件,相线截面可选2.5mm2,硬塑料管内径选

15mm。(注意:现在应为三条线!)

所选导线及敷设方式为:BV—?—PC15,WC,CC ②断路器的选择 ……………(见P158)

HUM18—63型低压断路器的过电流脱扣器的额定电流

IN.OR?16A?I30?8.85A故初步选HUM18—63型低压断路器,其

IN.OR?16A。

设瞬时脱扣电流整定为5倍,即:

Iop(o)?5?16A?80A?Kk3I30?4?8.85A?35.4A,满足要求。

所选断路器为:HUM18—63/1P—C16 (2)插座回路负荷计算

(注意:一个插座回路的设备容量按计算)

I30?P302.5??12.63A

Ucos?0.22?0.9

①导线的选择

35?C时3根单芯线穿硬塑料管的BV型铜芯塑料线截面为4mm2的

Ial?24A?I30?12.63A。因此按发热条件,相线截面可选4mm2,硬塑料管

内径选20mm。

所选导线及敷设方式为:BV—3?4—PC20,FC,WC ②断路器的选择

HUM18LE—50型低压断路器的过电流脱扣器的额定电流

IN.OR?20A?I30?12.63A故初步选HUM18LE—50型低压断路器,其

IN.OR?20A。

设瞬时脱扣电流整定为5倍,即:

Iop(o)?5?20A?100A?KelIpk?2?2?12.63A?50.52A,满足躲过尖峰电流

的要求。

所选断路器为:HUM18LE—50/2P—C20(应配漏电保护器) (3)风机盘管回路负荷计算

P300.7??3.93A I30?Ucos?0.22?0.8①导线的选择

35?C时3根单芯线穿硬塑料管的BV型铜芯塑料线截面为2.5mm2的

Ial?19A?I30?3.93A.因此按发热条件,相线截面可选2.5mm2,硬塑料管内

径选15mm。

所选导线及敷设方式为:BV—?—PC15,WC,CC ②断路器的选择……………..(与照明支路不同)

HUM18—63型低压断路器的过电流脱扣器的额定电流IN.OR?16A?I30?3.98A故初步选HUM18—63型低压断路器,其IN.OR?16A。 设瞬时脱扣电流整定为10倍,即:

Iop(o)?10?16?160A?KelIpk?2?4?3.98A?31.84A,满足躲过尖峰电流

的要求。

所选断路器为:HUM18—63/1P—D16 (3)总负荷计算 ①三相等效负荷计算

A相 Pe.A?1.85?0.5?2.5?4.85kW B相 Pe.B?1.74?2.5?0.5?4.74kW

照明系统设计之二:电气设计 